三维网
标题:
中频感应加热炉能用热电偶测温不?
[打印本页]
作者:
sporain
时间:
2010-7-6 11:48
标题:
中频感应加热炉能用热电偶测温不?
中频感应加热炉除了用红外线测温外,还能用常规的热电偶测温不?请帮忙详细解答下,谢谢!
作者:
武昌鱼
时间:
2010-7-6 12:58
可以采用铂铑铂热电偶,套上保护管,直接插入炉中测量。保护管可以是刚玉、石英,现在还有现成的碳化硅的卖的(但要考虑磁场对测温的影响大小,根据实际比对测试给予一定温度补偿)。
' v' I5 H" t" s& A
至于具体的设计方案可以自行设计或找专业厂家。
作者:
CLIMBER7112
时间:
2010-7-7 05:41
由于是中频感应炉,内部磁场很大,用热电偶测量温度存在很大误差,对于成本和熔炼温度不好控制,建议还是不要采用热电偶温度计。
作者:
cwc0518
时间:
2010-7-7 10:51
建议用红外测温仪比较好.最好是德国的.
作者:
weishijie111
时间:
2010-7-7 13:51
中频感应炉,内部磁场干扰,产生误差,对于成本和熔炼温度不好控制,不要采用热电偶温度计,目前都采用红外测温仪,或者在炉体测温增加补偿偏差,需要长时间比对,来补偿误差
作者:
guohaifeng111
时间:
2010-7-7 21:00
有一种接触式的,不过每次测量头得换新的
作者:
ningjingzhiyuan
时间:
2010-7-12 20:52
中频感应加热炉是用在熔炼还是淬火?
$ f+ S+ M: F9 w D$ [
( F! I' p" j7 `/ q9 N U
感应加热的测温十多年来一直困扰的难题,由于热电偶反应速度慢,而中频感应加热快,并且有感应电流产生,如果进行在线测量温度,就不能用热电偶测量温度要采用红外线测温仪或光导纤维引出减少干扰!
, R+ s ?0 V C- z+ T, l% Y
但如果是熔炼可以在断电的比较短的时间内用热电偶测温,但要注意,高温熔炼温度很高,热电偶一定要预热!并且要用铂铑-铂热电偶,也就是白金热电偶,价格很高!
作者:
0836449
时间:
2010-7-13 11:22
紅外線測溫較簡單
作者:
guosx
时间:
2010-7-30 10:15
还是红外的方便,而且这些年红外测温技术发展的很快。
欢迎光临 三维网 (http://3dportal.cn/discuz/)