(1) 对于变压器、电炉和照明等负载,熔体的额定电流应略大于或等于负载电流.
4 f) X1 _/ X* K3 o; H4 f (2) 对于输配电线路,熔体的额定电流应略大于或等于线路的安全电流.
) k7 R& `/ B2 X! q* \7 [# ~0 A1 [7 V (3) 在电动机回路中用作短路保护时,应考虑电动机的启动条件,按电动机启动时间的长短来选择熔体的额定电流. . _' R) R8 _/ ]6 d% y
(4) 电容补偿柜主回路的保护,如选用gG型熔断器,熔断体的额定电流In约等于线路计算电流 : s5 {/ K3 F4 o8 `( r# n1 j2 L
(5) 线路上下级间的选择性保护,上级熔断器与下级熔断器的额定电流In的比等于或大于1.6,就能满足防止发生越级动作而扩大故障停电范围的需要.
$ r3 {8 }2 p2 w0 k (6) 保护半导体器件用熔断器,熔断器与半导体器件串联,而熔断器熔体的额定电流用有效值表示,半导体器件的额定电流用正向平均电流表示,因此,应按下式计算熔体的额定电流: IRN≥1.57 IRN ≈1.6 IRN 式中 IRN 表示半导体器件的正向平均电流. |