1. 钢管. ! D: i" @3 x0 |5 t
采用< HG/T 20553-1993><化工配管用无缝及焊接钢管尺寸选用系列>中的”1a系列/sch.40”: g# _9 Q& r" g8 b7 L9 L( f. a
(如有其他特殊要求须另附说明)
7 s3 }% I/ g7 \' A注: 1a系列,为优先选用系列,作为化工配管用钢管的基本系列,钢管的外径等效采用ISO 4200, ' W$ |) W( u# q' U* S
sch.40采用“壁厚系列号40”,壁厚采用“壁厚系列号,(英文为Schedule Number,简写为Sch.N o.)
% d: S6 F z6 {$ x! c例:标注为“DN65X90”表“公称直径65 (即外径76.1),管,长90”
$ `' `4 f) b ?+ Q U# Q, T( D" h2. KS韩标法兰--- (法兰. 分” KS韩标JIS”和”GB国标HG”),KS与JIS相同,使用“日本JIS标准”
/ z' R) N! d- ?: g* v% E” KS韩标JIS” 采用<JIS_B_2220-2004><steel pipe flanges钢管法兰>中的”10K”& g0 {. r" a$ X O0 M
(如有其他特殊要求须另附说明)
6 E' ?9 n% u: d注: 10K表公称压力1MPa.# w" H9 g' n6 F' `" E+ _
例:标注为“65A KS 10K” 表“公称直径65 (即内孔径77.1),压力1MPa韩标法兰”
+ s T! _3 D& ~' _+ s4 {2 v1 w3. HG国标法兰----国内法兰.有“化工部HG”“国标GB”“机械部JB”,现确定:不用GB,只用HG。
' H/ t+ y; _0 u* f1 P7 o) ?”GB国标HG”采用<HG/T 20592-2009><钢制管法兰(PN系列)>中的”A系列/PN10/PL/RF”; y1 x# u2 d, G; h( m' P7 b
(如有其他特殊要求须另附说明)
: c" w" S# G9 t8 G7 s5 F$ D" E: w注:A系列为国际通用系列(俗称英制管),PN10表公称压力1MPa,PL板式平焊法兰,RF突面
+ t1 i; q& G2 b. i- u# D. K例:标注为”HG/T20592 PL65-10 RF”或”DN65,PN10”表”公称直径65,压力1MPa化工部标法兰”% p$ b; E8 c8 M" K4 S$ d1 h! B# K
4. 管件.(弯头,三通,等)同径的部分
. D% X/ l4 f* E+ w& o( b: O5 @& N采用<GB/T 12459-2005><钢制对焊无缝管件>中的”1系列/sch.40”
7 Z$ n4 `5 h- l8 u S+ P注意 N65最特殊,不用1系列中的73,采用II系列中的76. (如有其他特殊要求须另附说明)
9 w4 p0 @. P( R0 Z0 o, n+ p注: 1系列为国际通用系列,sch.40采用“壁厚系列号40”. (1,”壹”,实际为罗马字”Ⅰ”)* V( I: O9 u% g+ d9 ]. A
DN65特例:标注为”DN65弯头,长,45°”表” GB/T 12459的外径76的,45度,长半径,弯头, II系列/sch.40”
1 ~- N! O* ]8 V. R6 z" E7 \5 X正常例:标注为”DN80弯头,短,90°”表” GB/T 12459的公称直径80,90度,短半径,弯头, 1系列/sch.40”& p5 V% e' P0 k8 } n" Q+ ~
5. 管件.(异径接头,等) 带异径的部分& S" M/ l6 J; R: m# S3 N) a
采用<GB/T 12459-2005><钢制对焊无缝管件>中的”1系列/sch.40”
/ {5 G& F$ c: @: W注意:”DN80XDN65大小头”表” GB/T 12459的外径89和76,异径接头, II系列/sch.40” (仅此一例)- k- n+ I- ^. J/ R7 V0 D
其他大小头, 都用”1系列 (如有其他特殊要求须另附说明)
* u7 Q5 `0 m: e1 _正常例:标注为”DN100 XDN65大小头”表” GB/T 12459的外径114.3和73,异径接头, II系列/sch.40” |
|