[讨论结束] 电缆允许有接头吗?

[复制链接]
发表于 2011-5-11 15:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我指的是平车车间里的移动设备或临时线使用的那种橡皮电缆,是否允许其有接头,有没有相关的规范标准?如果可以由有,则怎么接。
0 d( k$ C. {; w* D+ N% y7 }" i1 ~如果一根80m的电缆就因为一个接头而被废掉,很是浪费。
( u6 q3 Z2 l# }- W8 q' b/ H我是看到过相关的标准,说手持电动工具、移动式电风扇的电源线是不允许有接头的。
发表于 2011-5-11 20:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们再实际生产中一般可以,不过得根据现场实际情况做好相应处理。
 楼主| 发表于 2011-5-11 22:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有没有什么标准能够支持一下我们的意见??请高手帮忙查找。
发表于 2011-5-12 14:50:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
移动式电动工具的电源线引线长度,不能太长吧。
发表于 2011-5-12 18:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该可以做接头,但必须做好电气绝缘和机械防护。
发表于 2011-5-13 05:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
增加一个分线盒 是不是更专业一点 仅供参考 呵呵
发表于 2011-5-13 10:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以有接头,虽然没看到标准说允许有,但也没看到说电缆不允许有接头的。" i$ V% h( _0 v* K" ]
只是接头时,应注意这样几个问题:1.电气连接必须作好,避免由于接线不好,造成接触电阻过大发热;2.机械强度要有保证,你说的是移动电缆,拖动时接头处是会受力的,要防止被拉断或造成虚接;3.要注意其它如防水等问题。, a, T5 t9 i9 f  v+ J0 \+ Z
简单点说就是两句话:一是线要接好,二是外面要包好。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-13 11:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
新设备用电缆,如果接头就很难通过验收!
( ~4 z  Y( _9 R( X& N( ~一般情况下,允许接头,小电缆绞接后做好绝缘!
% h1 C) C! |1 M5 P. t+ Y大电缆要用连接管压接,用热缩套管缩套好;如果是要卷绕的大电缆,套管尽量短,并错开一定的距离!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 参与奖

查看全部评分

发表于 2011-5-17 20:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以 但要做好绝缘和机械防护 做临时线时注意架好 防水
发表于 2011-5-19 23:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
可以的,有多种方法,如接线盒、冷、热补,都是可以的。
发表于 2011-5-20 07:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像没有什么具体的规定,但如果使用环境如潮湿、导电粉尘比较多的话建议不要有接头以策安全。一般环境可根据情况来处理,有条件的话尽量不要有接头。
发表于 2011-5-20 09:53:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4.1.7 Joints! J& t# R$ Q* Y) u1 E
A joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase
) C6 K6 a5 J& W0 \* e% y* mthe diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more than6 o! }; |9 `7 u/ M" u/ g. `" ^! G
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given) _0 n6 {! M/ Y3 q) }
layer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.8 h7 q3 x0 S' U/ \) |5 E2 K
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of" i  H' s3 O' b6 ?$ [; p, a
stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and as
3 v7 E+ z' C8 C& M; Ksuch, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.1 C; ^( n' s% j! a6 c" z# M
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
 楼主| 发表于 2011-6-5 15:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2011-6-5 16:26 编辑   n$ ]! {+ N+ L' R7 h
4.1.7 Joints. W) d' ~6 c% G5 {9 c# N
" f' _! _) v$ q3 s' s

+ R2 @% b4 L" N3 v
4 I* V( E9 p6 _) \* i- `
4.1.7 Joints三维网技术论坛. Z+ w# Z) |# g6 F1 n0 |9 k
6 a) g$ h/ Z1 x1 m. `  O* FA joint in a solid conductor or in one of the individual wires of a stranded conductor shall neither increase三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa& }* D" x3 H* S$ b6 s% b; S' p$ O3 X/ n2 J; j, B* U
the diameter nor materially decrease the strength of the conductor or the individual wire. No more thanwww.3dportal.cn4 q6 `  L& {6 ]3 S+ U2 J. p3 J, o" F
one of the wires in a stranded conductor of 19 wires or less, or more than one of the wires in any given三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa$ X2 S& e" d. q: o9 c& p% C
/ X# r* i5 M  r; \( U9 B5 ^) Qlayer in a stranded conductor of more than 19 wires, shall be joined in any 0.3 m (1 ft) of conductor.三维网技术论坛+ v9 _( E8 @: V& H2 }/ K" M) h  \" N! `' G1 D$ r5 y" P
In a rope-lay-stranded conductor, which consists of a central core surrounded by one or more layers of( G+ Q- {/ q% M& d/ C, ]
: s9 x: F2 H/ L4 r  i) o三维网技术论坛stranded members (primary groups), each member shall be considered equivalent to a solid wire, and aswww.3dportal.cn. `5 m) @  Q4 S1 }: F8 u6 G, W5 u% x" t  b: e. d
such, may be spliced as a unit. These joints shall not be any closer together than two lay lengths.三维网技术论坛6 X: O! X: d& b* O* G. X  I/ T3 W% p8 E
美国UL44橡皮电缆标准里的一段话,如果有接头,接头既不能太多,也不能太大!
zhaogy2006 发表于 2011-5-20 10:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 g1 J% A* p$ N& A% Q: o: ~* ]& m
不能太多,也不能太大,那多少是合适呢?? 原来美国人也玩文字游戏————
发表于 2011-6-6 17:19:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有见过标准说过,不过感觉上接头是不太好。只要不影响使用,应该是可以接的。
发表于 2011-6-7 10:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
原则上到不是很清楚,但实际上,我们公司经常是连接的2 O3 \7 p$ p5 V  `( D
方法:
! m  D) X7 }) {1,用好的冷压端头接好
/ u$ U" M& I8 l) _/ @; c2,用自粘胶带缠两层,为了增加其抗氧化和软化程度
9 W2 t) b, [" u% i  Y8 F- r; ~8 ^3,在用PVC绝缘胶带缠好,为了防水和绝缘" F' a# _  X" V& Q  h0 [6 m
4,最后,用废的电缆皮包扎,增加它的抗拉力和防油力度
发表于 2011-6-9 21:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# yjybd 1 W8 ]( b( W2 o
有标准的。; z  ]' Z, s! t' {

7 M" y+ T5 J, T7 N4 J% M你是什么行业,化工标准中,对接线有明确的规定。
) y4 R! q$ d2 x5 i$ v
: |. \. T0 U3 P' M: B* k) d* ]除设备已经运行或者排除故障,电缆不应采用接头。
发表于 2011-6-12 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
呵呵  我经常在现场用接头的,总不能因为有接头就要更换电缆吧,那样太浪费了,接头处一定要做好绝缘与牢固
 楼主| 发表于 2011-8-16 19:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
其实,这个问题是:
  M9 b' g% ~( R/ s$ `& V( u, ?在于公司是否有钱,当有人提出后,又是否有人能够顶住压力、承担责任》》》" L4 {9 s- |0 Q: A5 O
( n7 |& K. i' a2 l8 g
期待着国标对这方面规范的出现————
发表于 2011-9-21 13:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
标准不知道,但是我们经常用,有些长电缆总不能因为中间有一个接头就废了吧,关键是接头要作好,即要牢固,又要保证绝缘良好。
发表于 2011-9-22 16:45:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
电缆允许有接头,但必须做到:1.保证密封。2.保证绝缘强度。电缆接头的绝缘强度,应不低于电缆本身的绝缘强度。3.保证电气距离.避免短路或击穿。4.保证导体接触良好。接触电阻要小而稳定,并有一定的机械强度。接触电阻必须低于导体电阻的1.2倍,其抗拉强度不低于电缆线芯强度的70%。
发表于 2011-10-31 20:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
20楼说的我在电工培训教材上看过,先支持下呵呵。但是电气是通用工种,所有的行业都离不开电气,太广泛,但不同的行业有不同的标准,具体还要看楼主所在哪个行业,参照相关的标准,
发表于 2011-11-1 08:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
现在的技术比较成熟,有专用的中间接头。完全可以
发表于 2011-11-5 23:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用插座与插头就好了(像五金电卖的线盘),只是线太长的话要考虑电压降.
发表于 2011-12-31 11:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可以有,但也要看环境,如果有爆炸物什么的存在那就不允许了
发表于 2012-2-1 22:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
实际车间生产中可以有接头,注意绝缘处理即可。