[讨论结束] 请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现??

[复制链接]
发表于 2011-6-10 10:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教各位:哟哦那个PLC做顺序控制的时候急停按钮怎么在程序里体现?
) S% {' p) Q/ \9 M+ m7 f+ L( q. j4 k0 b! |
( W5 Q' p7 ?: Q4 \- Z& G, Q

3 q: \7 M& f6 T9 W, O# {
( l  r' m, m& e我是用顺序控制格式在写程序,中间有不少是时间控制来进入下一程序,   例如  动作A执行时  定时3S后动作B执行  在定时3s后进入下一步骤  
, D, A( M; O( }( a
9 a6 e5 t  e, p% X2 ^! y
: M6 G/ h" q* x7 G中间遇到急停按钮的设置问题 ,如果只停止动作执行  那么时间控制就有可能出错    考虑过用累加定时器   无奈数量太多  很不好操作      
% L* W: f$ L# i: G( d' s- [- u( {$ n- e
( g# D( `' f* m! g
各位有没有高明一点的办法啊
发表于 2011-6-10 14:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
从安全的角度出发,急停按钮不要进PLC程序,直接停外部电路!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-10 14:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
急停信号触发一个byte位,然后把这个byte串到计时的前面.时间不会重置

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2011-6-11 10:45:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
同意二楼说法,既然都到要用急停地步,就停外部电路,重新启动。1 [/ |/ T+ v  s. u
看你的表述到像是用暂停,要根据实际情况,看停止后是可以通过按钮继续工作还是必须重新启动程序,再决定怎么写。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2011-6-12 14:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4# cxtech
4 f! e( b. \, M4 h就是类似暂停的意思    不需要重启
发表于 2011-6-12 22:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
急停作为调用子程序或者输出驱动子程序的一个条件,按下急停后不再调用子程序
发表于 2011-6-17 17:52:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
不知楼主说的是哪种PLC,用的是哪种时间继电器--累加器?. t, _5 \6 [# ?9 _1 P9 J- g; W# U- j& Y: ?
普通的延时ON可以,断开条件后自动清零,将急停信号串接在里面,很好用的,我们大型的自动生产线的顺序也是这样的好用的很2 T. }7 B7 ^9 u2 r# ?
急停停外部电路一般不可取,急停按钮处在坏的临界边缘时,加上有重大安全隐患用PLC维持的,可能会发生危险
发表于 2011-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我知道楼主的意思!楼主是想顺序控制,可以单步运行,也可以连续运行,随时可以停止!
+ x3 L/ \: z" G可以使用步进指令,很方便的,建议看看编程手册的步进指令部分!
发表于 2011-6-23 20:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
直接在赶路上接就OK了
发表于 2011-6-23 20:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我一般是按照2楼的做法做。
发表于 2011-6-29 20:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
二楼是正确的。急停控制装置的设计应按照《GB/T 16855.1-2008 机械安全 控制系统有关安全部件 第1部分:设计通则》,高风险设备要达到该标准的要求,可靠的方法是急停电路上增加安全模块。
发表于 2011-6-30 14:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主已解释不是急停,而是暂停,按楼主想法,涉及的应该是程序断点保护问题,尤其是定时器的数据保持问题,我提一个解决思路:暂停时将定时器的当前值保存到一个数据存储器中,程序恢复时再这个数据再写回到对应的定时器中。这只是一个想法,与楼主用到的PLC型号也是有关系的。
发表于 2011-7-22 16:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
急停开关的功能线路通常串接在安全模块比如安全PLC或继电器的回路中,还有个表示状态的触点可以用来接PLC输入表示急停当前状态,但对急停的功能没有影响。
头像被屏蔽
发表于 2012-2-3 10:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-10-20 12:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这个简单啊,0 T2 \( b# ]& l! a; @
以三菱为例可用比较指令    (以下程序仅供参考); K) q/ a) u: X" q( A# }
LD       M8000
* D3 s# K) d! u1 g; |4 @3 J$ X7 `9 xMPS
7 h# S) |% k* {' W# CANDP   X1( H" B# v# q; j1 D- e
OUT     C1 K4- U4 _/ S! b! f# \4 {$ h+ w3 @4 b
MRD9 ~2 f; {% M/ U- }
LD       = C1 K1
( L+ g- A$ R9 M1 rOR     M1
  _( f! Y6 }; a5 {! _3 P( fANB 3 ^1 s) V6 y3 ^0 j9 A# x6 ]
AND     < C1 K44 h9 ?0 C+ d5 B4 x" L; w6 A
ANI      X24 I; g8 z# U0 d/ e1 f2 e
OUT    M1. P4 {4 {" ]! m# ^# h$ C  Y
MRD   
& f6 s9 M' s" D5 bLD      = C1 K2+ H# G' F" a- Z: j
OR     M28 S' e, f5 F5 M2 U1 |' H( W) P6 X: e
ANB
5 a  t1 B( w3 V, [AND   <C1 K3
8 g/ @6 ~, n9 w8 NANI    X2
/ H% q+ R. H& Z6 ?. a: {OUT    M2
' @0 P9 h" o" n. u6 |- [# x; ~0 l9 sMPP/ Q0 O' \+ e; I+ Q& f
LD      = C1 K4  ]. O# y% P: p$ v
OR    X2) H. f& X" _0 T1 B4 B
ANB     
6 w* H/ |% w% A  b/ d# |RST   C1 + T+ A/ {, a1 A7 G3 s& Q
END6 P8 s7 ~  a$ M0 \2 I
0 h9 v8 z0 F' b; J

# Z  p( X- R6 D" ]8 B* d$ J4 ?& iX1为电机启停按钮,按第一下M1启动,第二下M2启动,第三下M2停止,第四下M1停止。: O& t, g2 q7 K+ Q
X2 为急停按钮。  G- j5 e% O8 }5 X3 R/ n
% I2 n# m0 c/ S# {; B7 @" [