[求助] 接上个话题,PLC程序暂停问题

[复制链接]
发表于 2011-6-23 10:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1041973&extra=page%3D14 H- e& o8 Q# o* Y$ s9 |7 y

1 s  d! t& O+ @7 B6 N感谢大家的回复   ! j2 J* u3 n$ k% r: o, t

2 U8 ?$ V; b/ T! \- H- X
: D. J- B2 T- Z; \! z1 h我写了个试验程序   用的子程序结构      在子程序里   用到了步进结构      
6 y) G" j9 Z; Y1 E' j. F# n" m0 h& l; ^0 y
按理论  急停信号作为子程序跳转条件   但是实际仿真的过程中发现 子程序跳转信号不起作用   看帮助文件也看不明白怎么回事
5 w1 U% w4 S6 p$ R2 V7 U1 T
1 q. \! n, G/ g$ f现将试验程序法上来  大家给修改一下   使急停信号能起到作用
3 k' d- ^) [% \- p% J$ u% [" H  C. [5 Y3 _, `
! q# w7 c' x8 n2 W0 K
西门子仿真不太好用  我在程序里用的都是时间信号虚拟开关触点

子程序跳转试验.rar

1.86 KB, 下载次数: 0

 楼主| 发表于 2011-6-23 10:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
补充点情况
$ q* N! B+ N2 |/ k& ~
! o0 p* T( j' g5 d! Q+ g- l程序仿真过程中    主程序标签下   子程序方框显示灰色  表示没有调用子程序    但是PLC上触点仍然是亮的
; B5 T1 b- V4 l" L2 f, F
% m& Z  r6 u6 i4 S3 W0 b: @这是软件问题么?
发表于 2011-6-29 21:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
程序的暂停如何做到?我理解应该是执行步骤暂停,我的方法是用定时器和计数器,当满足暂停条件时停止计数,并可跳转执行暂停程序。当前计数器值既为执行的歩,暂停结束后继续计数,直到全部完成。此种方法适用于各种顺序起动的要求,每一步的条件可添加在计数器或定时器的使能端。