[环境科学] 直流高压电缆的击穿与预防措施

[复制链接]
发表于 2011-7-11 18:58:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)加强电缆质量检验工作。上海地区为提高电缆制造质量,采取派人在厂家) n. m( f% _7 o7 v  i2 O  m  ]2 l: K
监造的措施,在监造过程中发现了不少问题,收到良好效果。北京地区一直执$ |: N' ?/ [& N: r5 e9 t
行现场接头前电缆质量检验,发现了不少问题,但这一措施也有局限性,就是3 K, A$ Y0 K$ e: U5 ^; x& N# }
现场只能进行外观检验,无法了解绝缘内部情况。为此,北京现在采用定期对8 m: w; i5 e& u5 k$ N0 c' M
电缆进行抽样,送武高所或上海电缆所进行检验的方式,以确保电缆质量。同8 m3 l& e- B" b! V( N
时电缆生产厂家也应加强质量管理,提高质量意识,严格出厂前的试验和检验% c+ B  s, \0 z4 }
工作,杜绝不合格产品流入市场。
# Q, j; U- Z$ d* d) Y; c(2)提高电缆安装质量。提高电缆安装质量首先要高度重视这一问题,采用专5 @  M) h$ O8 O1 O1 ]  ?
业的施工队伍和加强接头安装人员的技术水平和质量意识,严格按照安装工艺
4 }  I; ]0 f( s- u4 k8 R施工是减少电缆事故的重要途径。在电缆敷设时采用牵引方式应防止转弯处的
- T6 _$ ~( W# K; ~9 Y) W) m6 C2 }& C侧压力过高,接头安装时应注意采用好的工艺措施保证安装水平,在施工中总
* u+ n5 m: a2 Q4 }结提高。( P3 Q6 F5 q* E1 A
(3)采用新的试验手段。在对交联电缆做竣工试验时避免采用直流耐压,可以
$ ]2 F, m9 P* U2 I# p6 d采用串联谐振或VLF 的方法,如果没有相应设备也可以采用24h 空载运行的' Z; u5 B6 ~% b& K2 u2 O
方式。
" M) @8 w: f$ ?" ^(4)提高设计图纸深度。设计是施工的指导,设计水平的提高是电缆工程水平3 C; _5 U5 D4 |% a7 p( m; c" P
提高的关键,各地设计单位要加强交流和学习,充分考虑在长期安全运行中电5 m1 T$ K6 j+ R. Q" ]/ b- p
缆系统可能遇到的情况,为保证电缆系统长期安全运行努力。: L" @- J  _% f# `, x1 i- k
(5)加大运行监测力度。很多人认为电缆系统可以免维护,这种观点是错误的。
0 o6 Q" c) I' h$ L% ]3 H  m以前因为没有好的监测手段,电缆运行部门只能加强巡视,现在红外线测温在9 O  R# j; z/ F2 y, L1 S
一些地方开始使用,一些地方还在接头部位安装了温度监测系统,局部放电技' D# F% R" h/ `
术开始进入实用阶段。各地运行部门应根据实际情况开发或采用相应的检测手8 e' P: {+ n( B: o4 N6 S
段,做到提前预防。