QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 4059|回复: 13
收起左侧

[讨论结束] 国内设备卖到国外电压问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-4-25 20:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
各位大侠,我们公司是生产包装机的,经常把设备卖到国外,那么国内的电压时380V,50HZ,而有一些国家是220V,60HZ。经常为了电压问题要改变电器元件,为了统一电气元件,我在想能不能外接一个升压变压器,220变380,然后接上我们的设备,这样电气元件就统一采购了,少了不少麻烦,你们认为可行吗?
发表于 2012-4-26 20:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
你公司因为“少了不少麻烦”而节省的开支是否足以抵消升压变压器的费用?
发表于 2012-4-27 14:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
我們搞變頻器的時候,就是要接3相220V的電源,我們就唯有外接個變壓器。$ C5 N6 k+ A# r7 p3 j
你同樣可以要求客戶那裡自己配個變壓器。; q! D4 U, e  S# ?0 s
但50Hz變60Hz就有點麻煩了。
发表于 2012-4-28 12:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xufu5913 于 2012-4-28 13:03 编辑
4 c) f. F" I8 l
; n" F: K( a) M3 D1 h' M对小功率电机来说可用改变星/三角接法来适应380v/220v、频率变高功率会有所下降,速度也会有所提高.主要看应用场合对速度要求严不严,不严的话不用管它只要功率够就行,严的话可配合400v变频器使用,将电机电压设定220v频率设定为50Hz
发表于 2012-4-28 15:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
用变压器没问题的,50/60HZ对元件影响不大。
发表于 2012-4-28 19:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一个产品的设计与生产,不仅要考虑技术上的可能能,还要考虑技术上的合理性。更要考虑市场效果。
8 I& G5 }$ N6 K' G您的设想从技术实现方面看当无问题,但从技术合理性方面似存在瑕疵。前面说过,“你公司因为‘少了不少麻烦’而节省的开支是否足以抵消升压变压器的费用? ”。增加变压器就要加大整套设备的持有成本,这当然要由用户买单。另外,增加变压器也会增加用户在使用过程中的能源损耗。换位思考,这样的设备你愿意买吗?除非仅此一家,没有其它的解决途径。
发表于 2012-5-3 08:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要看是什么设备,如果对于外形尺寸没什么要求,合理的选择一个变压器,是解决目前此问题的最好办法。
. Q. n! G5 `6 L3 t9 y4 a" O1、降低了重新研发的成本& [- X3 L' D7 F) g" C
2、增加了可靠性,如果您的产品在国内已经成熟应用的话
- m/ w) E. S) M3、增加了普适性,日系、欧洲、美洲电压等级均不一致,你难道分别开发吗?

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 参予.

查看全部评分

发表于 2012-5-3 09:56:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
1、采用外加变压器只适合在你公司调试使用!不利于维修时更换配件!) S$ H" k8 y; g4 Z0 ]+ J% j
2、控制回路你可以设计成一个合适的低压,如AC24V;
$ Q# o' ?3 `$ q3、控制元件选型时选择50HZ\60HZ都通用的元件,如施耐德产品;
6 Y  O6 i% j! G% w4、传动产品你还得按用户当地的条件选型;
4 t- r( |& w  _* b& U, k6 ?5、电动机还得根据频率要求更换大小不同的电动机,频率不一样,输出扭矩也不同;- b# Z* ]& R  T
6、控制变压器你可以再一次、二次侧多设计几种电压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,讨论。

查看全部评分

发表于 2012-5-3 10:01:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
欧盟地区按照EN 60204标准  电压一般是230±5%  50 Hz.  个人不建议另外配变压器,费用是一个方面,电磁兼容方面对设备也有很大影响。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,讨论。

查看全部评分

发表于 2012-5-13 10:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
装个变压器吧,要220和380两个口,客户需要用哪个就接哪个。
发表于 2012-5-13 10:17:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也碰到同类型的问题,一般的外单,买方自己知道地区3相电压会有不同,可还是要下订单,说明他们自己已经考虑过电压不同的问题,一般合同上不注明电压的。以卖方所在地的电压为标准。
发表于 2012-5-13 10:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不过在发货时的技术文件电器方面,最好有注明一下电压,这样就可以完全免责了
发表于 2012-5-14 07:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
建议按照对方的电源要求,电器方面重新进行设计。或者先和客户沟通好电源的问题后,再制作设备。总之,需要沟通。
& |9 n4 z: j" ^* s5 s: s前期的技术沟通很重要,不能怕麻烦。否则在后期,你遇到的麻烦还要多。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2012-5-19 21:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
首先要看都是什么电器元件,才好讨论啊!
7 D( j& y& o8 V  U" d6 A. L如果直连电机的话,50Hz到60Hz,连转速都不一样了,还能用吗?会不会过载?2 ?( t( o6 {, ?1 q- _# h; `( @
如果只是继电器,电阻之类的话,应该都不需要改变。& _( a9 w- Y3 M8 C$ @" N! G7 y; z
电感,电容之类的,改变频率也要影响性能的。, S# {$ v: k5 q8 ~9 L; `
当然如果你接入电源就有交直变换,然后连接其它元件。那加一个变压器就可以解决问题。不过要注意容量,把电压降限制的合理范围内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助。认真参予讨论。

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表