ACS800变频器在和PLC进行PROFIBUS通讯时候,
设置的51组参数,代表的是什么意思?51.05  U* w) v; A1 @, ~& d1 r
(PZD3 OUT): |# _  d) \' W4 |, y( `5 B$ }# ?0 @
改为3
51.065 F0 Q; O3 A. W5 l- B' C8 p
(PZD3 IN)
! }# S8 X; z; Y7 G! A
改为6
51.07 PZD4 OUT: G$ E7 I( `, I8 f
改为7
51.08
9 m, y) t4 S# |* @(PZD4 IN)
- V3 Z0 \4 Z5 o; E; C3 [
改为10
51.09
8 r7 {0 s) d9 [6 R/ |: l(PZD5 OUT); k& E: |: @, L/ d  o
改为8

5 e/ i% c8 ^( P# P* K/ A51.10
% V) i! A9 N9 j& V7 O8 y0 y3 f(PZD5 IN)+ a: T5 [3 u/ R7 n, p
改为11
51.11
' E" c' X; j- N(PZD6 OUT)
9 W) i7 h1 K7 t
改为9
51.12$ g7 c. \, U7 v" u5 |- r6 T" i
(PZD6 IN)- y2 f' `( [. r' U
改为12
发表于 2012-6-25 22:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
51.01 MODULE TYPE 为PROFIBUS DP* 自动检测
" T* k& V% j4 i& B! [51.02 NODE ADDRESS 为 1~126从站地址3 d, B( n5 R7 |% `; z+ p; M
51.03 BAUDRATE 1500 波特率0 y9 _2 \9 `+ ~
51.04 PPO-TYPE PPO类型,必须和PLC硬件组态中的一致8 W! i9 D* H0 ~5 B; h& t. z

+ l# \+ I' D8 ^2 H- i" dPZD1 out 是控制字,PZD2 out是速度给定,不需要设置。4 p: W+ Z9 W* z9 J/ u
51.05 PZD3 out往后可以设置(比如设置成转矩给定等等),0~99为变频器内的数据区,需要在90组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。
# m6 o5 h  k7 k! Q默认PZD1 in是状态字,PZD2 in是速度反馈。: z- V4 N! u( b2 o8 p" ]+ I
51.06 PZD3 in往后可以设置(比如转矩反馈等等),0~99为变频器内的数据区,需要在92组设置具体参数关联。101 - 9999为参数指针。" `) D& l# ]- b
设置完成后,将51.27 FBA PAR REFRESH 设置成REFRESH,使改变生效。
* F" ^: s/ p% p  u! H! }5 a: ~用指针的方式比较简单。
, V% a; d- c$ _1 h4 N/ U( Q如果是简单应用就不用设置51.05以后的参数了。- G0 U1 V; N* n% a  Q/ o
要想使用网络控制变频器,还需要设置10组,11组和16组参数。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-9-5 09:13:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用過,一段時間沒用又忘得差不多了. f/ U5 J9 D9 {9 Y
51.27可以使修改的參數馬上生效?那天試試看,以前都是修改了之後從啟,要不收不到數據: G# O1 p) M3 _, L
如何使用參數指針?樓上的有相關資料嗎?ABB的技術文檔好像很難找