QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
6天前
查看: 3181|回复: 2
收起左侧

[已解决] GB150-2011中开孔覆盖探伤问题

[复制链接]
发表于 2012-6-19 09:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 hjl6025 于 2012-6-19 13:31 编辑 6 h0 ^4 u3 |) y
1 a) B) I/ z' i& [$ C
如题,GB150.4-2011中10.3.2 C)对满足GB150.3-2011中6.1.3不另行补强的 接管,自开孔中心,沿容器表面............  , V4 L' ?5 G& s' x
        而GB153.3-2011的6.1.3中C 接管外径小于等于89  E)不得开于焊缝上- s8 x  I8 N( |4 Q" L# d
         那么关于人孔开孔 有没有探伤覆盖要求? 万一小孔开焊缝上了 如何探伤?   a* w0 r) i5 X7 `% i
        如果不满足GB153.3-2011的开孔的覆盖和探伤执行哪个规定?
发表于 2012-6-19 11:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2012-6-19 11:17 编辑 . i$ v8 p  s/ N" q

' @2 M# H$ d+ e3 _没明白意思。5 _* J+ v& k( ?' C% _9 H" @
也就是说目前你的开孔已经开在焊缝处?# Z6 |+ B, L. N* i/ h) e0 L5 t  Q. D
如果是开孔在焊缝位置,人孔肯定>直径89mm,那就不符合6.1.3的第c、d二条,除非你满足其余的任一条件,否则你的开孔需要进行补强,补强后的无损检测按照GB150.3-2011中6.1.4及GB150.4-2011中10.3.2(b)执行。' u2 Z; q. {3 ^3 X8 w
可能我的理解有误。! b$ f; b" P! D3 i
其实我们的GB150,抄ASME总是丢三落四
 楼主| 发表于 2012-6-19 13:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
哦 懂了 谢谢楼上
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表