只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
ymkmqv 发表于 2012-8-28 10:16 static/image/common/back.gif 2 t: Y' N9 t) g3 o1 y; M" O功率选择没有问题,而且感觉还是偏大。考虑元器件本事的质量问题,使用的工况,是否是频繁启动的原因。; z/ ~# a, S+ S3 ~" \ 负 ...
superdos 发表于 2012-8-30 23:51 static/image/common/back.gif7 o9 v" M8 C9 H8 W9 f/ t% e 两台55KW电机带同一负载启动
cnxiaomao 发表于 2012-9-1 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif- i9 _0 u7 e4 h2 ^ 你的电机启动电流大吗?如果很大,这时就要求触点的载流能力跟上需求,否则就会烧蚀触点。* c. x# p0 I3 I! W/ s/ u: K" Q 另外,频繁的触 ...
jake2008y 发表于 2012-9-1 08:16 static/image/common/back.gif: p( l2 U2 I7 R$ P) f" _ 如果是两台55KW电机带同一负载启动,感觉应该是两台电机同步没做好。
superdos 发表于 2012-9-2 16:09 static/image/common/back.gif! W) J1 m4 u" i 启动电流相当大,带为两台同时启动,且是带同一负载启动 ; g1 }# r" R/ a: c" e9 Z ( C0 t% t: ]- B" w' J特别是在工地用柴油发电机时,更加严重,因 ...