[讨论结束] 要在一台液压设备上增加一个测压传感器,替代电接点压力表的作用,给点建议、方案最好

[复制链接]
发表于 2012-10-12 18:36:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 yjybd 于 2012-10-12 19:38 编辑 4 \: Z; Y* A: H

' K4 _# \2 y6 \) ?$ t我的初步想法是:增加一个压力传感器,然后通过PLC、触摸屏,控制,到设定压力后同时切断电磁阀和电机,压力下降到一定程度后再启动、增压。
& N- g& u8 c. c, v6 w液压泵最大压强25MPa,压头最大压力100t。 1 ^- ^, l7 F1 X6 F4 s1 L8 H) A% z
大家有没有简单可行、价格便宜的方案。
5 l( C' k( c0 b& C/ v有没有数显、带触点的压力表。
发表于 2012-10-13 08:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
便宜的办法是加一个电压或是电流的压力传感器,再加一个面板表
3 {/ b" v) E1 @1 d9 g面板表好处是设定方便,价格比PLC模拟量输入模块便宜, b! L3 N8 q1 s+ y6 r
再便宜是使用相对应传感器输出的输入级别的温度控制器

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 08:41:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
搞一个可以设定压力的传感器,用它的闭点串入电机接触器线圈电路,可以达到控制目的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2012-10-13 12:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用 YXC-100  替代  即可。
发表于 2012-10-13 15:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-10-13 15:13 编辑
! v& {+ @5 h. W8 E0 l2 D' y9 t% W) w/ F( O* ~
各类型测量压力的传感器、压力开关、带有电接点的压力表、数字式压力控制器,产品可谓比比皆是。按技术参数和经济性要求选择就是。7 ~. g  R4 b' n4 r0 ^+ Q" g3 T
下面是前面帖中曾引用过的一图,可参考。5 N% u$ q% f' f% |
http://www.3dportal.cn/discuz/data/attachment/forum/month_1107/1107212053d22b589d8a612b3c.jpg
! e7 Q0 S" Y- W/ b# Y
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢大家的参与。
+ O$ b, t# E; i3 N1 G3 tYXC就是电接点压力表,正我要替换的。
' h! t* i) H% @" z& h数字压力控制器是不错的选择。2 Z* O" y% ^) {/ |
我目前还进行阶段时的加压、泄压、保压,故此正在考虑用plc、触摸屏控制。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真参予。

查看全部评分