发表于 2012-12-20 20:51:52
|
显示全部楼层
来自: 中国浙江湖州
这是一张非常典型的美国图纸,这个电路是一个安全电路,核心元件是AB公司的安全继电器(440R-N23132 MSR127TP )331SR(不同于一般继电器,根据安全等级的需求不同,安全继电器包括冗余输入,自诊断等功能),避免急停按钮等损坏导致的安全功能失效。( G2 U* J C' t
+ [5 d- t4 f0 r- ] F3 a ^% p- H
S22和S12脚接的是同一个限位开关的两副常闭触点,就是一种冗余设计,即便一路故障,另一路依然会工作,两路同时损坏的几率减小,安全等级就提高了。器件的功能为Enclosure guard(箱柜保护),应该是控制柜上装的门开关,开门后设备停机。
8 M+ O0 C8 \. X, l) Y" M$ N/ r; N! j& @1 x
14和24分别输出两路到中间继电器,也是一种冗余设计,确保相关回路断开。- X* y2 s$ R; O9 [( g
3 |( ?9 t. U- _8 v0 y3 k: T
根据标准IEEE315,图中文字标识:: c g/ p2 Z9 P
PB-pushbutton 按钮;2 Q7 r* o' Y! f) s; |6 m6 S# I
CR-Control relay小型继电器;6 [& v) C. [6 z! b: }5 x2 w( s% g
LS-limited switch限位开关;, B }: M0 _$ T8 w" v. W: O# a
SR-electrical contact安全继电器等。/ H$ e) `: ~& S& K. b7 B' }. Q; n
2 X8 X, q2 y, q* c# {: y
Master start/reset指的是主机启动/复位。 |