660v矿用配电系统中为什么不需要零线,只有地线呢?
发表于 2012-11-17 17:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我国《煤矿安全规程》规定“严禁井下配电变压器中性点直接接地。严禁由地面中性点直接接地的变压器或发电机直接向井下供电。”而不仅仅是660V矿用配电系统。实际上,我国的煤矿已经较普遍使用1140V电压。甚至一些大、中型采掘设备已经采用3300V高压。
发表于 2012-11-17 19:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2012-11-17 19:56 编辑
# v% Y$ }+ ~9 C# }: P$ @% W6 W1 \# Y4 W& F5 r9 t) }, l5 K5 r
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。. k7 M5 i& @& i) }& O" Y7 @
(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版社 1987年出版)
8 ]! P7 n. d- H, p
; ~9 k" K* R1 P9 o) G! \) O
Pic.gif
发表于 2012-11-19 10:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
pangpang 发表于 2012-11-17 19:52 static/image/common/back.gif: n- {0 H" {# {
煤矿井下采用中性点不直接接地系统的优点。
' l1 J6 d/ h, p: a! M# [% d; v8 X: ~6 i(以下内容取自《矿井电网的漏电保护》胡天禄编著 煤炭工业出版 ...

& M2 p8 e( Y1 |1 p) i经搜索,发现论坛尚无此书,故上传。虽然此书出版较早,但其基础内容并不过时,尚有参考价值。- Q; D' x8 N+ w1 w9 g% V* C
- N" l+ X% F- b" p9 v
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... ead&tid=1177698