发表于 2012-11-20 20:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小弟想请教各位一个问题,我们设备使用的电机是三相400V,频率为50HZ,现在该设备出口到菲律宾,而对方的供电制式是三相220V,60HZ,有办法改吗?4 {# e5 y) M! _0 G2 N

% Q+ d. L5 F4 F我们的设备是带变频器控制的,询问过电机供应商,告诉我他们的电机是可以在50HZ,60HZ下通用的,在50HZ的时候电机额定功率是1.5KW,三相是400V,在60HZ的时候额定功率是1.8KW,三相是480V.用在50HZ和60HZ下是保持输出力矩相等,所以电压和功率发生了变化。
& V+ X% [) |4 D+ p% ]) w) h( a: `1 _- }: X; q- ~# y
我的想法是:假如我采购一台三相220V的变频器来控制转速,变频器将电机的频率和功率按60HZ来设定的话,将电机接成三角形接法,这样的话,电机的电压是277V,已经超出了变频器的输出电压,但假如我在变频器上将电机的频率和功率按50HZ来设定的话,这样电压能符合要求,那用在60HZ的频率上对电机又会有什么影响呢?6 {- w2 t$ ~: Q9 g: H. u6 C) i
; W# E/ ~1 u8 h& B, N& ?4 k$ ?

1 x8 x/ e+ e( B& t, G/ a- B" g
发表于 2012-11-22 08:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2012-11-22 09:25 编辑 5 V  J* c# U" U3 p: D1 i; s

+ S0 f' ?: ]7 k6 W首先,频率影响不大。我公司使用了一台日本的电机,50/60通用的那种,使用了很长一段时间了,不会出现问题。. |) ]  C! ?% Z' n5 V
再有就是,电压。将电机由星形变为三角形后,你的输入220就变成了380,使用中运行没问题。
9 J0 o# w# L. E2 q5 _8 Q7 K3 \6 U
; u% V3 F: e1 @' B4 W提醒:1.测量运行电流,与额定电流比较。2.测量温升是否太高。3.做好用前测一下电机的绝缘电阻,由220升至380后是否会绝缘性能满足不了。/ @" H, F3 N9 t. g- ^9 U9 U( T
& q7 Q' s" t' c
我认为理论上应该没问题,可将实际参数上传后再讨论。
7 f2 r/ Y3 d* Y5 j8 o; l  z& l
: f: Q" t' q% V: O个人观点,请选择性采纳

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2012-11-22 17:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件:+ u/ a7 ~( i; c! ~4 T* S, e
1. 变频器: 改为220V的,一般变频器的输入电压有一个较宽的输入电压范围,选用220V这一档的即可,变频器的输入频率是50Hz和60Hz通用的。
+ J" w6 G! E+ N0 q2 I2. 变频电机:改为220V/60Hz的电机。- ]/ {' g5 Z( M
3. 断路器:改为220V/60Hz后,电机电流增大,断路器应选用额定电流较大的型号。5 Z$ U) o# O' k& t; S
4. 接触器:电机电流增大,查看是否超过了接触器的额定电流。
9 ^9 k7 j9 x) P5.控制变压器:控制变压器的输入电压改为220V。: h/ E2 w, t  m9 ]9 z# e5 |
6.电线:电机电流增大,电线的线径需考虑是否要加粗。. d  w( c+ L; \" v% L0 h% m
7.电源总开关:电机电流增大,设备的总电流增大,查看电源总开关的额定电流是否嫌小。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助,积极参予讨论。

查看全部评分

发表于 2013-1-20 09:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
三相400V/50Hz的设备改为220/60hz,需更改下列电气元件;你只需选购一 台输入三相220V的变频器就可以了,但是是断路器,接触器的额定电流你要相应放大(三相380V变三相220V以后电流增大1.7倍)电机接成星型就可以了,频率你可以不变(还是用50HZ)

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-1-22 02:56:09 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
同4楼。
: y% j. G2 E' p( X% I/ g# G6 v3 e变频器一般都是交-直-交变换,输入无论是50还是60Hz都会先变成直流,然后逆变到所需的电压和频率。# _+ d8 N  U' |
变频器输出就设定成220V/50Hz就行,电机工作在1.5kW。  D6 q5 I! G# d( u: {6 c7 I, Y
购买220V/60Hz,2.2kW左右(适当选择余量)的变频器就可以。
7 _) ?- Z1 _! [8 w建议改装后侧一下电机温升幅度。三角形接法允许产生高次谐波环流,可能会有额外铜耗。需确保电机温升不超过限度。