[求助] 求助各位大虾,普通380V电源给200V设备供电,应选择什么样的变压器?

[复制链接]
发表于 2012-11-22 17:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
       各位高手给出出主意,情况是这样的:我们公司有一台200V的设备(TMD小日本生产的),功率280KVA,运行时电流在808A左右,公司所用电源为380V的,需要用变压器给设备供电;另外,我们公司还有试验站需要用感应式调压器,输入380V,输出电压范围需要在0-650V之间才能满足使用。现在是想采购一台变压器或调压器实现两用,我本人考虑了以下方案:
5 L* P5 v- t8 Z       1. 采购一台TSJA-400KVA 电压范围在0-650V的油浸感应式调压器,后来发现其最大输出电流是300多安,根本满足不了使用,只好选用容量更大的调压器TSJA-1000,可是公司又觉得价格太高了(15万左右),唉,咱作为小兵只能跟着领导的步伐走了,考虑下一个方案吧;
& l( j2 x  _, W7 M! t        2. 采用箱式变压器,输入380V,输出0-650v,可是这样的设备占地面积应该不小,在厂内使用不方便;
  `. `2 {8 j1 `        3. 不考虑试验站的使用,采用380V输入,200V输出,可是市场上有这样的变压器吗?这种产品所遵循的标准是什么呢?
* R$ f% G1 {8 Q/ b& r: y2 J        哪种方案才是最优方案啊?小弟我这几天真是为这事伤透了脑筋,平增白发若干根儿啊
' ^+ E5 Q0 n- {* u      
5 ?1 [+ }+ T7 i& D& ]7 x+ H- b       各位大虾一声吼,赶快帮小弟我出出手啊....... :thankfulness: :thankfulness: :thankfulness: :thankfulness: :thankfulness:
发表于 2012-11-29 16:59:57 | 显示全部楼层
市场有这种的,我们公司买过,360-450==>>220,油变,你可找好的变压器厂家,告诉他们就可以了,可以定做的

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2012-12-1 11:05:29 | 显示全部楼层
日本设备其交流电的频率是不是50赫兹的,光电压合适也不能发挥其效能。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予。

查看全部评分

发表于 2012-12-3 16:28:19 | 显示全部楼层
看看我这个,干式变压器& |& }: q- v$ z1 J
2 Q) ?- v  }  [
200V.JPG

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-18 11:39:59 | 显示全部楼层
有方案了,想定做400kVA的干式变压器,省钱要紧啊!