* f" S8 N6 r. l: {9 m# @" E( P断路器的保护,主要整定不同电流和对应的时间(一般,同一设备的断路器,电流越大,对应的整定时间越短,即反时限),通过断路器的样本和软件, 可以整定得到一条脱扣保护曲线,需要和设备的过载特性想协调,目的是实现上下级的协调保护,常见的有
& H7 K* _9 F7 T, p' {: Y4 P热磁脱扣器及电子脱扣器。7 P' S: Z( ?( r+ w
热磁脱扣器,有两段,脱扣器英文缩写TMD,T是热元件,起过载保护作用,M是磁,用电磁原理,在大的短路电流时很快分断电路,保护设备。4 O1 F, y9 x" J' s
电子脱扣器,如施耐德或ABB的产品,施耐德有MIC2.0 MIC5.0 6.0等,以MIC5.0为例,三段保护,分别为长延时L、短路短延时S、短路瞬时动作I。
+ Z5 T5 U& f1 {. ]" T' I, L四段保护,多了接地故障保护G。
1 f, _: }5 f3 b感兴趣的话,建议多查样本、规范及手册,均有描述。
3 K0 j& B0 p9 z祝好,希望对楼主有所帮助!