发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 8 o. z* S, [! I& s. d
; I9 u+ I: d2 m, E7 k
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
, V# Z( r* y8 a; b
7 n9 _" ~2 L/ F, R; ~1 E2 v【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
# g v; f/ x# ~% U: b
6 r2 _7 ~5 N" L0 l% n上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
# f5 C* v. ~, j. F+ t7 Y
( z Q) s1 s+ A1 ?! C+ ?# m# g例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
" b$ S# d! \: v/ ?3 l! X4 B2 N
! Q! A- Q* K6 r' R" N) _S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 % Y: L: h2 M% ?3 ~! ]
( V) \" `" }4 I
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意% H" L7 o5 K# S) b8 ~
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
. t: {: }! _) m8 i5 f, t表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用): l. c% o1 m1 W7 g
0 A1 L: ?, j8 z6 Y6 ?) b
线径(大约值) 铜线温度6 d: |' ~. w5 U# G, ]4 y
60℃ 75℃ 85℃ 90℃ ( u9 t; S2 v/ N% g+ U1 ?# J
5 \' p, d' A4 l7 G5 Z1 P/ ]2.5mm2 20 20 25 25
$ b$ P" y" n9 W- k8 u) ?. x) m4mm2 25 25 30 305 W: @4 A3 O! B8 R
6mm2 30 35 40 402 R4 H; I0 T6 _7 w7 g
8mm2 40 50 55 55( A9 `) q: M& s; V0 Z
14mm2 55 65 70 75
' _( z, \9 X$ r# [; g& G/ t22mm2 70 85 95 95
) o: c( W/ P* R6 k8 X30mm2 85 100 110 110, z9 R5 a: B/ I' A4 r* Q
38mm2 95 115 125 130
{) t) H; u( [4 j0 O50mm2 110 130 145 1503 l2 }5 W |+ c h4 ]& q K5 v
60mm2 125 150 165 1702 l- c; L/ f; |( A) ]2 g* y! B
70mm2 145 175 190 1958 u9 g2 A$ ]: k9 ]9 h
80mm2 165 200 215 225
8 Q/ H& V, n1 ^3 E: _100mm2 195 230 250 2607 C& U4 x+ B" ?. \! s5 Z6 U
1 D6 w6 j: U# |' U因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!% s7 h' ]1 b- q3 a1 M. @3 `- Q9 K
7 v( D I" R' z4 l. g
|
评分
-