发表于 2013-3-25 10:40:24
|
显示全部楼层
来自: 中国宁夏银川
1.绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米) 7 q& ?7 g+ |0 Z/ `0 N& m
: q B" J6 O. W【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
8 F! z. ^6 V( B4 u0 ]6 C5 A/ Q4 k. Z `
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
' ~+ e8 b: c6 K1 c+ G: v$ \- C! [8 X* f" d' U+ V- P5 \
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
" U7 o( u+ b! O
) @1 i* w& W) s, o/ `! X: \2 F+ T例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
# @, q: Z- P6 y. n% L/ N
" C( \1 L2 ?& |0 _3 F9 gS=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。 3 \3 L4 U! ]( V+ Q4 u4 c
$ p4 I" e& k$ N5 R$ A, V- B
2.导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
$ I! Q, z# X6 h输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列" D/ R6 {. [ E5 _
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用): H6 J/ a6 ^. D
/ x9 w. `: o. q. Y2 I
线径(大约值) 铜线温度
5 R# m6 b2 x& m6 c- M$ v 60℃ 75℃ 85℃ 90℃
. T0 h" ?8 ]6 e9 T! D+ U) K: p
% ^( B, S3 V% s2.5mm2 20 20 25 25+ F9 a2 C% ]* @' c
4mm2 25 25 30 30 e0 y4 D8 \2 ?; E+ Z) U
6mm2 30 35 40 401 N# O6 u- [) W/ J& b8 Q8 f9 y
8mm2 40 50 55 55+ I$ v2 ?8 ^, b7 W2 N5 w% S3 p! F
14mm2 55 65 70 75
8 p8 |- i8 O, S$ c22mm2 70 85 95 95
* E6 S/ r$ Y% J% z5 g V- J, a30mm2 85 100 110 110 ?) W2 |+ Q; k: ~% h+ X/ l
38mm2 95 115 125 130
% x- C3 `# `: R3 ?* P50mm2 110 130 145 150: R; U' U0 \7 c: B& I5 N4 d
60mm2 125 150 165 170, C+ @* R9 P0 c2 R& M; ~# t) E2 C
70mm2 145 175 190 195
& U) N1 \! e4 V# l80mm2 165 200 215 225
. [; m" ]& R* o( m100mm2 195 230 250 260
) ?0 r2 t, ?% x7 F2 r' y4 C3 q y9 D1 s, T
因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
+ d% L+ Y& g, n" ]) T7 |- G
9 f+ _1 D6 [, m |
评分
-
查看全部评分
|