已经在X公司,实习了一个月,期间大部分时间都在学习维护,已经很久没有在三维上发帖子了,为了大家更短时间的学习到更多的东西。我也不废话了,下面给三维朋友们发些福利。) p g; x) h! N! L: G" I
就是数控加工全线自动化,完全无需人工操作,数控机床一侧封闭的门改造成了自动化感应开关的门,只要加工完产品,就会感应把门打开,机器人把工件抓走,送在皮带机上," @4 { E1 k% l2 S9 D. n( V- i9 U; P' [
直到到质检人的手中。
8 `4 z9 i c$ P! j$ C/ R当然,由于X公司的保密原则,没能拍下大部分照片。7 Z& ]/ @1 j- f/ o1 J
下面还谈谈最近在学习自动门维修小结,自动门由滑动导轨、感应器、电磁阀、气管、三口阀门开关等组成。M108打开自动门,M109则关闭。 _ r6 R5 Y, m) ~3 G4 u6 n
电磁阀
阀门
$ h5 n, d {! A) @( z: Z7 o f- q* C9 e {* B7 O6 J8 C0 h: z
电磁阀连接:/ Y/ Q1 C% X- E# g* ]6 l
一,零线接公共端(1号位置),其他两根可以随便接在2号位置。- O5 B% p1 d$ _6 t7 C
感应器连接:( u+ c! l9 P2 v! q. S2 |% `* q7 y
一,零线接数控机床后面电柜里面的公共端,一般为221,其余两根可以随便接在207,208。
7 V! m N k1 a( B下面来讲讲维修。
" R3 D! I9 V1 J# ]8 Z% |一:机床操作面板上面如果出现报警为操作无效,那一般是电柜里接控线(绿色)没接上,重新接上即可,不然就是改变K参数。
C5 y& n6 b9 J" n二:如果自动门上红色灯没亮,那就是组装的时候出现错误,方向接反,比如,电磁阀接反(电柜里面的接线接反不会影响灯的显示,只会影响方向即M108关,M109开)。: R5 N4 Z8 h7 N. ^- V- G
三:在操作面板输入M108/m109皆无反应,那么如果上面的情况排除那就是没开气,从气压表查看,如果指针偏了,证明气压无异常,那么就是三口阀门没打开,把气关了,旋转打开即可。! j0 C& w* m5 [* p+ Y8 t
四:开始装配的时候,一定要修改输入端X,和输出端Y参数,跟梯形图相对应。 |