遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!: P+ q$ b" v7 Z
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;# W  p* `" z5 v$ R2 K& p4 \! H
以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
- ?5 B) T/ C7 X' ~5 D检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
! J" W) B8 H( e% E8 c  s  [- J! b
" G  R2 O7 y+ c. S. ~7 l! f请问我该怎么检测问题在哪里?$ x, c+ h, p* L
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层
关闭所有电控箱空开,测量了下:- g+ I& U/ b# k% Q- w4 A6 Q
火线电压:415,416,417
; Y7 ~/ w) |/ D- B+ v/ n- Q火线与零线电压:217,241,231; l- f0 Y) |- c5 J" u+ f6 P- d. F6 e
* Q0 u' ^5 B* y
开第一个电控箱,
, [6 R4 G9 l1 O# `6 `4 M( i火线电压:415,416,417
6 l5 e; [5 }5 a6 ~7 V- O% U9 N" D火线与零线电压:210,270,243" e1 B- f8 |, E2 K) m
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif: {4 x3 y7 D( o( m0 i$ O& t
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

( N5 V% L' ^3 {* J感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif! [' K  @7 Z3 p1 e$ z. h
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
& W6 V9 T/ v# Q; y7 g
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
& b2 s" G1 O. H& P我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
1 ~  C+ [5 c9 ]8 ~: `0 z" J. o
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif, \& z7 p  T1 t) d6 G
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

2 C% c7 q: g& p) E' ]2 e+ y6 C正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助!% e. F+ ^4 O* v$ e- |# z$ k
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
4 W8 m  C6 U" m) ?1 x9 g. H* b' X关闭所有电控箱空开,测量了下:
0 D; ~' Z. M  g' E( E  P- Q! a0 A火线电压:415,416,417' i* w. @3 R; }2 A, w% u
火线与零线电压:217,241,231
7 j9 ?6 F: [/ F; t: C& J8 a
看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层
一般是零线的问题.; H: ]0 [# U  q9 a  k
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层
还是大家讨论出结果阿,深准阿