[已解决] 车间三相电问题

 关闭 [复制链接]
发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!
' {/ y" c0 F, L' E) C弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
' z0 Y* d- R, J以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。
5 t. P, y# W# _5 }% |8 P检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
6 U+ d1 r/ }0 m2 w) Y+ @: D: Q. _4 d7 r8 C+ S! T  L
请问我该怎么检测问题在哪里?5 w( F1 q/ C7 f9 i  x) n
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层
关闭所有电控箱空开,测量了下:
$ a+ W# k0 G! l7 _# [/ k: u8 i火线电压:415,416,417' i) ~: c9 W: g5 ?; J8 m; {
火线与零线电压:217,241,231
( k1 p, T( d% c# Y% N, P. O( K0 H5 @1 _6 R8 q) M
开第一个电控箱,
, A7 l# f( S. |6 @! T& s: [% D* }火线电压:415,416,417
  `- X' {# E2 ]: Q; n7 P火线与零线电压:210,270,243
$ E) t2 w) n4 q  a" T1 D4 K- m
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif
& O+ q/ m7 I; V3 f' w- L" C- l你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
( C! T+ g' l" Z* `; R3 Y) I6 ~9 ]1 l
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif. o5 G' A- d/ U) ?# R6 X
感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
0 J3 o  ^& W4 V4 _: C+ R) q, k  {
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
8 v5 m& o/ I8 }; g7 M+ @; W# W我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
/ R# J1 T3 X6 l6 K
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
- O+ y% j5 ^$ U( k我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?

4 j; [  X) |4 [! O7 ]) T正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层
非常感谢大家的帮助!" I) N" |& z) l3 X9 p" O
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
3 B$ [8 p* ]0 @4 X& h关闭所有电控箱空开,测量了下:
( |) `! y8 |( ~/ N6 \火线电压:415,416,417
, p' x- @  `8 l火线与零线电压:217,241,231

/ p8 y4 W8 s8 c# n) W# t看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层
一般是零线的问题.
& \4 J9 j; t- u1 f9 h! ?空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层
还是大家讨论出结果阿,深准阿