遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!, K, t: [  h) G+ e5 @+ o% P6 V
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
% G5 F4 L1 [" k1 u8 f以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。7 w4 v- r" l6 p$ s, _/ e7 I
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
# c7 I- i. v. R; M  u! I
9 }& g8 e/ ?+ h1 R/ b7 J+ v请问我该怎么检测问题在哪里?# x" _, Z. C# Q$ O+ h
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:- a; m1 F9 b8 ?+ w
火线电压:415,416,417
! W0 P! }+ @; c. t火线与零线电压:217,241,231
$ ~9 Q$ c  m9 L" B$ L
$ W6 u$ b/ i$ E4 z- {8 s开第一个电控箱,
4 ?* o$ D0 Z" n8 [; L火线电压:415,416,417' C6 i) W/ T% j3 h, O
火线与零线电压:210,270,243" v% ^0 g; ~( a0 {2 p) q! V
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif
! R( ^. n$ h: L" G- P  f你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

4 K5 w1 X% ^$ d6 L9 G感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
6 P4 g! _6 }3 Y/ C感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
! o( Y2 r+ G( g7 A7 w. ]
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
" Q  n5 V9 s- v. G4 j" G$ r我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
( J1 L" L4 c! d. A) ^# m# F
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
! U0 d( \6 O: n% i我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
- {$ i, j1 I& s, G
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!
' w( ~3 ~) c+ F6 n零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif+ [" @- K! e3 p! U0 T% Y( L0 m5 b
关闭所有电控箱空开,测量了下:
5 m: _. v0 m1 z火线电压:415,416,417
. o# ]8 T! `: h: o. B8 \火线与零线电压:217,241,231
. I2 `) U' k: E5 G' Y! B
看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题.
( s. @: V3 y7 A7 l/ l# w空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础
发表于 2013-6-14 13:07:01 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
还是大家讨论出结果阿,深准阿
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表