发表于 2013-4-11 11:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
遇到棘手问题,车间三相四线制动力电,现在接上设备出现异常!$ s/ B! A% x  g( _4 Q0 B7 F4 w! K
弧焊机AC220V的,接出一零一火线,测量电压正常(250V左右),开启弧焊机,焊机风扇不转,焊机没启动,测量电压发现只有80V左右;
4 q9 ~; W5 l3 [, a以为焊机有问题,但接照明电路正常工作,启动焊机电路依旧220V左右。。。7 Q) X( R4 c$ Z% P$ l
检查空开,没问题,不接设备时三相电压正常(215V,240V,250V)!
% W; v( L& I# C2 W1 K  p/ V5 F
4 ~. Y% s+ ?; v: _  ^8 }7 H) }0 l请问我该怎么检测问题在哪里?9 H+ \, M( s; s, }  d/ P
发表于 2013-4-11 15:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是否三相四线制线路中的零线故障(断线或接触不良)。
发表于 2013-4-11 18:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
没在现场看,不好判断。接焊机的电源线有没有过细。线哪里有没有接触不良。相电压240v250v不正常了吧?三相的线电压量一下平衡吗。
发表于 2013-4-11 21:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
检查一下焊机的那一相是否有接触不良现象(该相整个线路的所有接点)。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
关闭所有电控箱空开,测量了下:
& U, k: M9 _8 x: [' d# B1 P火线电压:415,416,4170 V0 ^* s+ _$ M) A! ^
火线与零线电压:217,241,231
1 H) m, M) z6 b  @- n4 r" M1 l) Q: J3 V  n% P$ n+ p1 A5 I# p
开第一个电控箱,
$ u) v* B! u' Z% [/ o7 |7 v火线电压:415,416,417
/ [& c* H) b( n8 Y火线与零线电压:210,270,243& t1 T1 H3 B: M# @  s
发表于 2013-4-12 08:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
花落满城 发表于 2013-4-12 08:19 static/image/common/back.gif
$ z! n) M) g2 r( A你的情况应该是车间的零线不行。试试从别的地方引出一根零线出来看看

% F5 z; o% B, p, ?( \9 v感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
发表于 2013-4-12 13:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 12:55 static/image/common/back.gif
2 I7 t3 ~9 V; @: p" Y, t& C感谢楼上几位朋友的关注,电缆零线从变压器过来的,我能否直接把零线接地?
" _9 H4 Y1 p3 n' z. y& ~
最好别直接接地,虽然地线与零线本质都是接地,但是为了安全还是别这么做。我们车间也有你这个情况,三相电上的一根火线拖出来和零线一起接负载时老是跳电,最后换了零线才有用的。
 楼主| 发表于 2013-4-12 13:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
发表于 2013-4-12 14:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif& U/ z$ B$ p0 _8 N* ~% C+ B
我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
3 A8 ~4 n& G3 k" ]
理论上是不带电,你可以先拿电笔测一下,没电肯定没事。最好断了总开关再接线,干这一行的安全第一,马虎不得。
发表于 2013-4-12 14:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
edgarmccyy 发表于 2013-4-12 13:32 static/image/common/back.gif
2 f& k7 S/ L5 Q' M- o) T' @我是打算重接零线,零线不带电吧?可以直接用手接吧?
3 A8 k. C7 f1 O
正常情况下,零线的电位为0 。但在故障状态下,零线断线或接触不良,在非变压器一侧,则可能有较高的电压。
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
非常感谢大家的帮助!3 h( y! L6 [  g5 l7 L  C
零线重新接了,问题解决了!!
发表于 2013-4-13 05:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
edgarmccyy 发表于 2013-4-11 22:56 static/image/common/back.gif
4 Y) Y4 U: ?4 z$ x$ a2 ^' b7 x关闭所有电控箱空开,测量了下:
  E! K* R8 k4 O7 U: Z火线电压:415,416,417
1 h* o1 G( ]1 c% [0 g3 X& {火线与零线电压:217,241,231

& e9 A9 F; D$ {7 _% x, l) A& t看你测的数据,我保证是零线出问题了!!!!!
发表于 2013-5-12 21:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
零线接触不良,检查一下就可以了
发表于 2013-6-4 21:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建议使用排除法,一分为二的排查!
发表于 2013-6-5 15:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西萍乡
一般是零线的问题., q1 r  \9 W8 R+ D; |" k
空载量都是好的
发表于 2013-6-8 20:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
不电焊机换成电炉子试试 肯定有虚接的地方在用万用表量时貌似正常接上负载压降得厉害
发表于 2013-6-9 17:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
明显电路问题,电流不够造成的,电力学基础