发表于 2013-4-26 11:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1200mmX600mm 8mm厚的Q235B钢板。周界固定,中心受集中荷载P。) B9 ~* a7 L$ R" V8 G4 b
想知道集中荷载P的最大值怎么计算,最好有详细的公式。谢谢/ g" g$ t. F1 F% q+ a5 u
(看过 机械设计手册 (第五版) 第1卷 5.6平板中的应力,上面说下面的公式适用于f/h≤0.2的小挠度板  不知道我这个是不是属于这个小挠度板,还有就是计算钢板承载力是否计算出挠度和比容许挠度小就可以?钢板的容许应力怎么是不是L/150)
发表于 2013-4-26 16:19:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
小挠度板的挠度f 的计算公式:f=C8 P b^2/(Eh^3)
+ ^7 s) w$ r; Q% J这个公式必须满足 f/h≤0.2   即 f≤0.2h=0.2×8=1.6  & E' J, ]- @2 I3 Y
也就是说板中心加的力P所形成的挠度不能超过1.6mm,将1.6mm代入第一行的公式中,求出P值,所加的力不能超过P值。
% V4 t8 |& Q3 O# h这个板必须按小挠度板计算。挠度不得超过1.6mm。钢板的容许挠度(注意:不是容许应力)不能按L/150,这已不属于小挠度板!

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢分享!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-26 20:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
gaoyns 发表于 2013-4-26 16:19 static/image/common/back.gif
7 W/ H! ~" m) M6 P2 Z1 a* c小挠度板的挠度f 的计算公式:f=C8 P b^2/(Eh^3)
! D2 K4 o: o% B  W0 t% D这个公式必须满足 f/h≤0.2   即 f≤0.2h=0.2×8=1.6  1 o/ a8 \1 O9 J: G+ a
...
/ o& [  e6 w' \
非常感谢,另外问一下,花纹钢板属于小挠度板么
 楼主| 发表于 2013-4-27 08:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
gaoyns 发表于 2013-4-26 16:19 static/image/common/back.gif
& \2 D3 [- c- c* i% O* Y  B/ v小挠度板的挠度f 的计算公式:f=C8 P b^2/(Eh^3)2 s/ V& d0 \- k. H. J
这个公式必须满足 f/h≤0.2   即 f≤0.2h=0.2×8=1.6  4 ?( f5 T/ }' K8 d- U
...

- N4 o3 y( g) q' u2 f( h$ N/ If≤0.2h=0.2×5=1.0。也就是说5mm的钢板,中心挠度不大于1mm。好像不符合实际吧。。实际中钢板中心弯曲很多都不会破坏
发表于 2013-4-27 09:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
crosscc 发表于 2013-4-27 08:17 static/image/common/back.gif
% z+ E7 q' \/ Q8 B% uf≤0.2h=0.2×5=1.0。也就是说5mm的钢板,中心挠度不大于1mm。好像不符合实际吧。。实际中钢板中心弯曲很 ...

# N) ~- e  M9 J% r; a6 {- l8 r6 w从以上两帖中说明你还不太理解小挠度板受力公式的应用条件,要使用这个公式必须满足 f/h≤0.2 ,否则就得用大挠度板公式。不管是多厚的钢板包括花纹钢板在内,只要满足 f/h≤0.2,都是小挠度板,都可应用上述公式。这公式与钢板破坏无关,挠度很小,当然不会破坏。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
洪哥 + 4 感谢分享!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-27 10:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建
gaoyns 发表于 2013-4-27 09:32 static/image/common/back.gif, k9 H# a) r' C% I; z
从以上两帖中说明你还不太理解小挠度板受力公式的应用条件,要使用这个公式必须满足 f/h≤0.2 ,否则就得 ...

: J7 u  e' Y* w5 w也就是说,钢板不能用以上公式计算,那应该怎么计算承载力?
发表于 2013-4-27 16:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
crosscc 发表于 2013-4-27 10:54 static/image/common/back.gif
+ J2 Y0 F# b8 w' \, D也就是说,钢板不能用以上公式计算,那应该怎么计算承载力?
& x$ k9 `! g6 j$ Q: X
谁说钢板不能用以上公式计算,只要满足 f/h≤0.2 就可用这公式计算,计算方法见我在二楼给你的回答。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
洪哥 + 2 感谢分享!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-4-28 10:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
gaoyns 发表于 2013-4-27 16:12 static/image/common/back.gif8 E8 b. p' @- i( I; {; F7 P3 g
谁说钢板不能用以上公式计算,只要满足 f/h≤0.2 就可用这公式计算,计算方法见我在二楼给你的回答。
0 u, q& F/ Y. _/ D. ?/ \
如果只是挠度控制是可以算出相应的承载力, 但是不能算钢板破坏时的极限承载力啊,