发表于 2006-7-20 08:29:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
[求助] 阀门电动装置的安装5 w, l# ~& a1 m9 Z$ E8 o9 q: \
# K. p- M! H" w8 i, P) ]
紧急求助:/ a$ Q, |  \: n$ d% Y0 L& {
中线蝶阀安装空间限制为:电动装置水平相对阀门朝下15度,这样安装是否可以?
. [0 a" z6 l# a! ]5 s4 ]8 N如果不可以,为什么?谢谢' i6 T. a0 b$ U; V1 Z0 [8 G

9 l1 g- v5 S+ p" \% F# q( y" e[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-11-3 08:27 编辑 ]
发表于 2006-10-28 10:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电动装置水平相对阀门朝下15度?电动装置输出主轴与阀门主轴不在同一直线上?
$ e7 |7 m1 G+ A1 S0 W! U- n
3 g" i" _8 P1 w1 N+ {8 B& P1 K4 `这样肯定不行,必须在同一直线上。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
chsc001 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2006-11-4 14:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不行,阀门不能超下装的,必须朝上或倾向45度向上