[求助] 断路器配多大铜排

[复制链接]
发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教# c7 t3 D# \; P: V9 S2 [2 m' K

, a. {# P! |" {9 ^) \9 q. d4 O& L- j% ^* J4 O. X
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif, {7 X0 m% b& ?" I1 [
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
9 f: I$ z  `5 J3 h4 i4 H
只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层
国标铜排载流量表
9 @) V/ w" a. G% S. ^一、        矩形铜排
8 }8 C) [( v8 [. t8 e$ k5 d$ k铜母排截面                              25℃                                  35℃
1 Q. [) v  Z! t) c/ l7 z. b        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
1 c6 z8 |1 o) j% _9 A15×3                        176        185" b" M% k+ H5 P( b0 _1 L: o
20×3                        233        245
) t( w5 }( c& c3 F' M2 r6 u5 p2 ]25×3                        285        300
1 c" Z! O, n/ w. H& g( k30×4                        394        415& m' P% g: k8 O: d
40×4        404        425        522        550
. P) I  T  k4 W40×5        452        475        551        5888 F0 z6 [. v" ?. q! L. H( b/ c
50×5        556        585        721        760
* k; g+ G. r2 N0 p9 k50×6        617        650        797        840
/ w" b! j: n  q+ Y. \, ?) D60×6        731        770        940        9903 i+ u) w8 z: w1 n
60×8        858        900        1101        1160
4 ^8 J- ]' M9 P8 g60×10        960        1010        1230        1295
- ?' X) L$ w6 R4 f+ s) j80×6        930        1010        1195        1300
/ N5 _0 r/ A  g9 G8 w. o  a80×8        1060        1155        1361        1480
0 x# J6 Z1 i' B. ^; z- ~7 p3 }7 C80×10        1190        1295        1531        1665
6 s! V' b1 d: h" O100×6        1160        1260        1557        1592* B5 u* A, b# D1 T
100×8        1310        1425        1674        1850
( L0 D: f3 Z0 _8 b" ~100×10        1470        1595        1865        2025
2 W& l9 `' Q" m  a. _0 Y( w120×8        1530        1675        1940        2110# L! ?7 X! I  C7 L9 R0 s/ ?
120×10        1685        1830        2152        2340, O- y$ ~, M  S; N: a0 B. h3 E
2(60×6)        1126        1185        1452        15309 F" N; l) [4 U6 `) j6 s, {; {4 l
2 (60×8)        1460        1480        1503        1600
; e' n& i$ m2 j! @3 t2(60×10)        1680        1170        2140        2250
$ |& _  V+ G% y# y. ?2(80×6)        1320        1433        1705        1855
7 L9 `/ W) ?  D2(80×8)        1651        1795        2117        2515& X0 E4 D" D9 B' z
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
( t) D; X3 B5 i+ O  K. ]! Z( S; A! g2(100×6)        1564        1700        2000        2170/ [. {  b% j! i/ R% x) ?0 y
2(100×8)        1930        2100        2470        2690
: E9 Y3 a+ s- y& j2(100×10)        2320        2500        2935        3185! g3 Z" N" C" T
2(120×8)        2140        2330        2750        2995
1 m+ Y8 Y7 K5 m! ~4 h2(120×10)        2615        2840        3330        3620: S1 n, Q: B% b9 K$ h, A) \

0 X# P. p( I1 A8 O3 M二、        铜导线载流量(35℃)# ^2 V# Q: K% {- j
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
" @1 R$ C/ b6 s+ _% t1 Y载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
% V) a: k* l  ^% R& v9 L0 T三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
5 J2 {5 R) ~2 S! ]截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×36 H  F' b# n+ y3 [* e0 [6 u
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
0 u" z# h1 q4 j; \% e, Q2 b0 @% Y* W你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
! _8 L% C  C. ], D% W9 {; M  l7 Q断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分