发表于 2013-6-3 14:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江衢州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教. |% e. O7 t7 s* U5 C. e/ M6 R
7 G' g. Z" N5 a" I1 \$ x5 L& `
* H3 L/ f/ v3 l* m- n0 A' \% _' ~# E
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif; _' o% L; H3 o1 l5 B
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

+ \3 P4 O( r) h2 Z# O* [; O6 x+ S只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表# b* H8 s9 k5 v) d
一、        矩形铜排" y' T# v' B/ `  t- |2 M
铜母排截面                              25℃                                  35℃
0 F) h9 x  d5 k" m        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
7 i, l" Z, }7 U" s! _15×3                        176        185
0 F7 Y9 f( V$ t  Z1 R7 p20×3                        233        245
9 p  |( E/ ]* Y4 z+ m8 B& q25×3                        285        3000 }3 Y4 d5 L: t! I2 O: p3 N
30×4                        394        4150 f% ?" |* }5 ]. U% ?( H  v3 X
40×4        404        425        522        5508 e/ S1 Y; |( a
40×5        452        475        551        588
" B) D. ~+ z* ?; U50×5        556        585        721        760
/ B% C. R/ @9 ]- X3 W50×6        617        650        797        840- p8 s6 @! n- G! g* p3 ?, N
60×6        731        770        940        990
8 @9 K$ i7 }+ M7 q5 v60×8        858        900        1101        11602 E+ M8 o; m9 Q! i
60×10        960        1010        1230        1295
5 s% }# h/ F5 O0 e+ M80×6        930        1010        1195        1300. v7 J" e" u. C
80×8        1060        1155        1361        1480" y9 B( m( A( v% q9 h" x
80×10        1190        1295        1531        1665
8 Z* `0 c$ h0 T100×6        1160        1260        1557        1592! l; J- `8 k) p4 u
100×8        1310        1425        1674        1850
" U* Z# w7 F3 p9 p! u! P4 n0 t100×10        1470        1595        1865        2025' M" E+ B4 D; x8 y  v! Z9 o
120×8        1530        1675        1940        21103 O$ h, i- ~: W1 _  W
120×10        1685        1830        2152        2340
& E# V7 i. ]9 j0 \8 z5 B4 X; K2(60×6)        1126        1185        1452        1530
7 @. p( h( p/ k9 J2 (60×8)        1460        1480        1503        1600: o1 Y$ F, D3 P  p6 R# k$ I& x& @: H; q
2(60×10)        1680        1170        2140        2250
0 z8 |; o- C7 E1 `6 h2(80×6)        1320        1433        1705        1855
8 q, ?" K1 S# w, T' z+ W* W2(80×8)        1651        1795        2117        2515* X3 w; r1 _+ Z; E0 |
2(80×10)        1950        2120        2575        27355 o# d) C7 z' _! [# I; B/ R
2(100×6)        1564        1700        2000        21704 I' c, W, R5 \" a9 R( ^( H8 |
2(100×8)        1930        2100        2470        26901 @+ ?; {  A% [' Y% m! W
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
2 r1 D: f2 V: k4 o2 V& T% ^$ y) x$ r2(120×8)        2140        2330        2750        2995! ?6 I5 v1 j+ e2 s. `; G9 N! P$ j
2(120×10)        2615        2840        3330        3620, W( Q/ a) C" U! w3 r
/ [! w+ ~# p6 h) y$ V
二、        铜导线载流量(35℃)
3 e7 \3 N9 g; V5 C截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
$ T2 f9 o. \9 h8 J- k+ S6 ~& i载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
9 U9 n4 a/ S1 \2 R/ X8 u1 e三、        抽屉柜抽屉导线选用标准6 D  W7 z0 @+ K9 H/ |# |* ^5 Z5 `
截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3- J! K" n9 y% Q, g. m1 K6 q# j8 |
电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
6 C# p& O0 R$ w你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。+ f6 ]3 e$ w3 ^
断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分