我单位的一台800A塑壳开关,配的是40*8的铜排,结果开关厂家说我铜排选小了,我查了国标14048.1低压开关和控制设备标准,上面只说了开关试验需要2*50*5的铜排,难怪实际运行一定要和试验标准一样吗?不是按照铜排载流量大于开关电流就可以的吗?请大神指教
( Z, R1 I$ N* s8 f6 w& v# S
$ s" E: f7 P: _, K6 y) m0 I
6 Y3 L  [0 i1 V8 `6 P8 F% J+ F
发表于 2013-6-4 18:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
给你一个参考表吧,见我的新贴。
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?
发表于 2013-6-6 09:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
木语林歌 发表于 2013-6-4 22:38 static/image/common/back.gif- e+ F9 e- P$ T- S- a+ t
呵呵,谢了你的图表,但是我想知道的是开关配备铜排的标准是什么?试验标准还是载流量标准?

) u2 T: Q# A, O0 R1 L1 N只要满足温升在标准之内就可以,按载流量表设计就没问题。
发表于 2013-12-23 16:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
国标铜排载流量表
5 c* L& P( z  Y+ J, g一、        矩形铜排
! E4 l- B! u# |铜母排截面                              25℃                                  35℃) L8 w1 m0 T1 b. O- M
        平放(A)        竖放(A)          平放(A)            竖放(A)
* J9 i3 M/ z* _& [15×3                        176        185
5 y  d9 z) Q- n9 i; o20×3                        233        245  |5 Y) S5 S" H+ E
25×3                        285        300! v- f7 E! Y6 ~+ Z1 z, E& L; v7 }
30×4                        394        415
: C6 g: v1 V3 a' f! p7 G, ]# h' _$ E% x40×4        404        425        522        550
( R7 l4 b6 S% ~' e) d. U5 n40×5        452        475        551        588
0 m5 N1 b1 N4 L' M50×5        556        585        721        7606 R* d$ ]' Z  A+ [- V
50×6        617        650        797        840* _9 u% P8 l1 `) I- y, g4 ], i
60×6        731        770        940        990# u2 h9 }' ?, s7 O0 V
60×8        858        900        1101        1160- x" C: ~* v; S4 g/ J& q
60×10        960        1010        1230        1295
, _) ~9 c4 C& H: F1 k80×6        930        1010        1195        1300
  j, w! P" P9 I& u( A: C/ F3 b% r" N80×8        1060        1155        1361        1480! l$ P8 q" d$ m/ k5 F4 @
80×10        1190        1295        1531        16652 X, e/ X6 Y6 ]2 q
100×6        1160        1260        1557        1592
- O0 V/ Z" C/ M5 i9 s$ ]( u; P' F- \100×8        1310        1425        1674        1850
4 g) ]% Y" T3 i0 V5 m; r100×10        1470        1595        1865        2025
8 Z/ X% z! Q1 l: ^120×8        1530        1675        1940        2110
" ^6 b# [4 _  ]: i. Y3 e120×10        1685        1830        2152        2340: c! ^8 v0 T2 |  s( c  d5 k/ ~5 U
2(60×6)        1126        1185        1452        1530* T4 i# H: B/ Z1 @5 w  n) h4 U
2 (60×8)        1460        1480        1503        16002 v. J3 k& h* R9 c
2(60×10)        1680        1170        2140        2250+ X  d# c1 W' ~7 U
2(80×6)        1320        1433        1705        1855
- c! L5 L8 C8 X5 e" l9 H5 ?% p" ^% O2(80×8)        1651        1795        2117        25154 j$ N7 v+ \+ o9 Q! A8 |2 \
2(80×10)        1950        2120        2575        2735
& J8 k, C2 n" l1 [- E' t! I% v2(100×6)        1564        1700        2000        2170
0 |, G% E5 b9 t' s* g( z1 k2(100×8)        1930        2100        2470        26902 b3 x' o6 B- B6 H7 ]: I3 y, p: w
2(100×10)        2320        2500        2935        3185
( N; n! R2 H4 D+ o/ e" K. I8 }2(120×8)        2140        2330        2750        29955 A5 t; R4 T8 o) H4 \6 A
2(120×10)        2615        2840        3330        3620
5 r+ s* U) ]; f0 ?4 E
/ l2 A8 S3 B  U" T二、        铜导线载流量(35℃); r& R0 e3 C* O" K0 J( b
截面(mm2)        1        1.5        2.5        4        6        10        16        25        35        50        70        95
9 e$ d- Y& y0 f/ t8 o# q2 x% o& C1 C5 v载流量(A)        10        13        17        23        30        45        85        110        136        170        216        263
" z  P  U3 ?9 X1 `8 X三、        抽屉柜抽屉导线选用标准
$ k; j# y! c5 s: i% x* d0 e截面(mm2)        10        16        16        25        35        50        70        35×2        50×2        70×2        50×3        70×3
: Y1 p6 r" J$ [3 [- y- {  |' h电    流(A)        50        63        80        100        125        160        200        250        300        400        500        600
( n: D2 p7 s9 B+ Q' l* Z你选的就是小了。
发表于 2014-1-24 13:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼上的表格有误,百度上最流行的一种错误表格,开关柜上铜排选用必须以《工业及民用电设计手册》上的表格为准,而不是以讹传讹。。。
# I% B% e# ^0 q断路器的铜排选用,不光要满足载流量的要求,还要满足开关桩头的要求,铜排间距确保电气间隙的相关要求,比如,楼主所说的800A塑壳开关,属于大塑壳,建议采用6*50单排