QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 2835|回复: 4
收起左侧

[求助] 电容柜爆炸的问题

[复制链接]
发表于 2013-6-4 13:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 木语林歌 于 2013-6-4 13:23 编辑
- y' v- L. Y; k5 E
+ Y* Q, ^3 {6 h4 \' \4 t我公司电容柜配置为400A刀开关——铜排——10只40A的微断——10只B50C交流接触器——10只16kvar电容器,昨天发生爆炸,1、2、6、7 四只微断上侧的电缆线头炸平,6、7 两只空开A相炸开,1号电容底部被击穿漏油,10只电容均未胀鼓,刀开关下侧铜排对柜体侧板有弧光点,避雷器上有熔点,对开关柜壳体有轻微弧光点(查避雷器未击穿)。1、6两个微断和避雷器的三相电源电缆均在铜排同一处取, 并靠近有弧光点的地方,  2、7两个微断的三相电源电缆在铜排同一处取, 其余完好的微断铜排所取电源点偏离1、2、6、7所取电源点。环境温度约为35度。后侧的低压馈线有355和90kw变频器,该电容柜运行时间7个月。2 Y* G0 e; u2 \! R$ ]
求各位大神指点分析可能的原因
5 d  A% V4 `, a: z1 Z' L$ X( o6 Z2 {# }1 ~1 P- s  [# S, O. U/ ?
: _8 [9 [2 l  K0 {- u( Y* X' A
2013-05-30-093.jpg
发表于 2013-7-14 16:10:05 | 显示全部楼层
首先,不应该用微断,它的短路分断能力不够;其次回路中是否配置了电抗器,或者配置的容量是否满足要求。从柜内情况看可能是系统谐波太大所致,系统中是否有变频调速和直流调速,或者有其它产生谐波的设备存在。在电容回路中串联电抗器是解决谐波电流冲击电容问题的有效方法,但要配置合理。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2013-9-3 15:01:06 | 显示全部楼层
谐波引起的,一般采用熔断器; v( C2 H3 L, E' J6 T9 X  {
发表于 2013-10-22 18:29:35 | 显示全部楼层
这种情况以前也碰到过,正常用熔断可以有效排系统谐波太大,但看你情况,不知有没有检修过,还有烧之前操作有没有把控制打到停的位置,再合开关。因为操作不对也有可能产生这种后果
发表于 2013-12-23 15:46:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 112332wu 于 2013-12-23 15:48 编辑
' O9 O6 o* W2 h# w" G
; k; i2 X5 [  n" G0 y400A刀开关、微断都不具备对谐波有效的保护作用,含有电容器可能将谐波放大导致设备损坏以及电容器放射等事故。还有可能将其吸收的一部分电网电能发送到电网中去。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备13008828号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表