电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?
 楼主| 发表于 2006-8-4 15:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
国内电磁阀有到10毫秒的吗?
发表于 2006-8-4 15:34:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般直流电磁铁1分钟转2次,交流电磁铁更快些
发表于 2006-8-4 16:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8-50ms,气动的大概在这个范围内。
发表于 2006-8-7 20:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

电磁阀的相应时间

原帖由 fengyunltw 于 2006-8-4 15:14 发表
/ O: S- U3 G/ y$ d' z' T9 h电磁阀响应时间怎么算?现有的电磁阀响应时间一般是多少?
+ F6 T) _4 P$ B- u
& c- P5 p5 Y+ K" }5 u; w7 m
通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS% i  x+ a3 D+ y( q$ R6 M) {. o
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。
发表于 2006-8-7 21:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
电磁阀响应时间是测试值,司服阀8豪秒
发表于 2006-8-8 20:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
长见识了,谢谢
发表于 2006-8-15 13:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般的30-50ms吧,高速阀5ms以下,已经是一个专门的课题和产品了。
发表于 2006-8-15 14:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得它的切换频率还与使用油液粘度、流量、压力和被压有关,常用的理论上一般最高250-300次/分钟,实际可能没这么快!
发表于 2006-8-15 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
不同意,我的力士乐和北京华德的样本都是说直流的切换时间更短啊,能否赐教?
发表于 2006-8-18 14:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6通经的大概20~50ms,10通经的大概30~60ms
 楼主| 发表于 2006-8-18 14:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 llby1234 于 2006-8-7 20:49 发表
" ?/ y! y/ Z% r; A+ l  ?; l
1 T( ?, N5 m7 e9 F. M6 I; F* Y# h. l8 j" ^0 U- t# P
通常来说交流电的线圈比直流的反应要快。比如REXROTH的一些10通径的电磁阀交流的接通时间为:15-25ms, 直流为45-60MS1 e* v1 N9 }& n  t5 @/ G$ i8 Q
; 闭合时间:交流为:20-30ms,直流为20-30ms。总之都在百ms之内。
& E0 Z$ w/ a' _: m# D* g
9 B7 u/ I$ U( I/ B% O! `
) e; \+ v) w: f2 }9 ]% ~
非常感谢,说的很专业.
发表于 2006-8-28 22:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
长见识,我厂有一压射阀原先进口,后来用国产,,刚用可以,后来出故障,早来这里,就不要搞得特累
头像被屏蔽
发表于 2006-8-29 09:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-15 14:11:00 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 cdb999 于 2006-8-29 09:59 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 z" W, Q( g; A& D0 H" J1 C
与通径有很大关系...

; s( g9 D: m% r3 C& z怎么说?, }  ^' V0 ~' d. `: c6 M' `( a
流量100L/S的,用哪家的好?
发表于 2007-8-16 00:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
现有的电磁阀响应时间一般为几十毫秒,高速开关阀达到1ms左右.
发表于 2007-8-16 09:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
电磁阀切换频率一般约:交流2Hz,直流4Hz.