[求助] 水路管路采用热推弯头的设计

[复制链接]
发表于 2013-8-22 10:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

: X) P! O' U0 J" z# W如图,图上这个位置需要一个三通,采用热推弯头焊接的方式合适吗?有没有更好的方案?
& P8 G  v6 _0 V7 z, J0 G这样一个三通管用solidworks如何画三维?管子大径是89,壁厚4.5: L9 O# _3 r8 o8 M) t
ps:问下各位,你们在设计管路时有什么注意点?4 w! r, e( k/ ?
1.jpg
发表于 2013-8-22 16:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-22 16:10 编辑 ; p( a5 t, t2 w: ?* h

+ T% }$ B  _5 i7 U; e市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-22 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
gaoyns 发表于 2013-8-22 16:05 static/image/common/back.gif
/ H( t# V" o0 h6 e5 f市场上到处有焊接三通标准件(GB/T 12459-2005),不必自制。可直接焊弯头或其它管件。简便、美观、经济。

" b( o4 l9 v4 H! h: C" _谢谢指教,每次都是你最热心。
) h7 h. A$ B& f5 P1 e如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计布局?; D& d6 Z& o  P7 E; m
另外想问下平时画管道什么软件方便好用?我用solidworks,只能想到用扫描切除来完成。求指教
& `2 m4 Y/ ]; T$ J! g; _' w
发表于 2013-8-23 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2013-8-23 08:37 编辑
+ V* y0 j# R5 H
JACK_NJ 发表于 2013-8-22 16:26 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif6 B3 p4 W0 @. w
谢谢指教,每次都是你最热心。& g' A) p0 Z& {0 r
如果在上下两个管道距离比较近,两壁之间只有7mm的情况,管道应该如何设计 ...

5 C% r& ]# j) T6 p' l# i5 B1 N
8 k) P! _! _2 \! G9 X% O. ~上下两个管道距离比较近时,可共用管道支架,之间加一个垫板即可。若下层管道有连接管或支管,可向水平方向引出。9 ?+ ]4 h- ^  r# p  S, I$ ~( H# i
大多数人画管道图都是用普通软件,原来论坛中有人贡献一个画管道软件,但因PJ程序不完善,不太好用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2013-8-23 12:15:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
SW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。" y- O% }4 j  V4 q4 f! D; e
不知工况,不好发表意见,管道尽量减少焊口。  j. E3 z) o5 B5 S, e) O
你这个三通可以自制,成本会降低同时会减少二道焊口。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 12:15 static/image/common/back.gif
+ m( v: u! `' Z2 R! pSW绘制管道建议采用“库”,管件、法兰等均属于标准件都有库,只需调用。
# f6 I% B1 X) g* X) [9 l! G不知工况,不好发表意见,管道尽 ...

7 z: r! ~& F- y$ A: n谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
1 R4 ^; t4 B# @) Csw画管道标准都是iso和ansi,尺寸不合适吧?我自己都是扫描。三通俩管路相交的位置,我是先扫描外型,再扫描一次内壁,直接扫描会出现交叉,sw布尔运算我没找到合适的方法。在三通的位置总觉得处理的麻烦,如果您有时间可以发个您画的实例吗?
+ u# m) o9 h) S3 E% z0 A看论坛里有曲面做的,个人觉得太复杂了。
发表于 2013-8-23 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
JACK_NJ 发表于 2013-8-23 15:23 static/image/common/back.gif# e0 X5 S( ]3 z) x
谢谢指教,这个是一个专用车上用的低压水路。我也感觉这个自制三通比买个三通减少了焊接。
  Z4 \6 S' H% A- z# tsw画管道标准 ...

$ c' H) o7 k' T, f# V. ]+ ^$ x. ^扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。' \6 {. k0 [$ e9 H! D
如果做管道,建议自己建立库。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
虎强 + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-8-23 15:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif
% l' _- j( D- _扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。
9 a9 o8 p' i! `5 \( S如果做管道,建议自己建立库。

% f1 F0 x6 ^0 |自己平时设计管道不多。只是这次分到任务是设计低压和高压水路。所以就学习一下。新人刚开始工作一年,谢谢指导。以后多向前辈学习。
 楼主| 发表于 2013-8-23 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zhoushan403 发表于 2013-8-23 15:30 static/image/common/back.gif$ t  I9 `# Y+ ~6 e
扫描的特征有一个单壁选择,没必要二次做。/ E4 t  P, y' |  s8 Z& `
如果做管道,建议自己建立库。
1 x: Q- U9 z& U* R5 m2 J4 L# H

* X+ Y, Z3 d. w: |  _- E QQ截图20130823155702.jpg / a" J1 s% X3 J. x6 E
像图上这样,扫描出来的效果就是两个管子会干涉,不知道前辈如何处理?
3 I' h% I) `3 j6 e" r所以我都外形和内壁分开扫描。. {: N! O1 b! `0 b