楼主 |
发表于 2006-9-12 19:30:06
|
显示全部楼层
继续
3、涂层附着牢固的施工验收与质量评定# U' B" r) C- R) D, [
3.1 GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》3 w+ H8 ?# X: J h3 O
GB 50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》10.0.3.4条:涂层应附着牢固,无脱皮、裂纹、起泡、返(泛)锈和漏刷等缺陷。检验方法:观察检查。
9 Y: [2 _6 x; b( d 3.2 GB 50205-95《钢结构工程施工及验收规范》
( J* @/ Z9 |) x9 S GB 50205-95《钢结构工程施工及验收规范》4.11.7条:涂装应均匀,无明显起皱、流挂,附着应良好。9 N5 e4 \ \" P; `% }
3.3 GB 50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》: l9 }) F" y" `) V; ?
GB 50221-95《钢结构工程质量检验评定标准》9.2.3.1条:涂装工程外观质量,合格:涂刷应均匀,无明显起皱、流挂、气泡,附着良好;优良:涂刷应均匀,色泽一致,无皱皮、流坠和气泡,附着良好,分色线清楚、整齐。检查方法:观察检查。# e/ ~% G% @2 n
3.4 GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》2 L' n- }. _1 d+ ?+ S( q% F
GB 50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》9.0.9条:涂层应均匀,颜色一致;漆膜应附着牢固,无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷;涂层应完整,无损坏、流淌;涂层厚度应符合设计文件的规定;涂刷色环时,应间距均匀,宽度一致。% ]4 N+ f8 T j! R' u7 W
3.5 GB 50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》/ d/ r3 [ E1 T/ g( u( [6 o! Y
GB 50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》基本项目合格:色环、工作介质与流向标记符合设计要求和有关规定;漆膜厚度、涂层数量符合设计要求,涂层完整,无漏涂和损坏,漆膜附着牢固,无开裂、剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。优良:在合格基础上,标记美观,涂层均匀,颜色一致,无流淌。检验方法:观察检查,用漆膜测厚仪检查。' e% w0 v$ I9 x* ?# q# z* L) Y- M
3.6 GBJ 243-82《通风与空调工程施工及验收规范》
& V- b- Z/ Y: q( q! R- w m GBJ 243-82《通风与空调工程施工及验收规范》5.1.4条,合格:漆膜附着牢固、光滑均匀,无漏涂、剥落、起泡、透锈等缺陷;优良:漆膜附着牢固、光滑均匀、颜色一致,无漏涂、剥落、起泡、皱纹、掺杂、透锈等缺陷。) M: c0 `5 {9 Q. U- S% |
3.7 GB 50207-94《屋面工程技术规范》
% {/ X" j: k) L2 z8 M- [7 m% r8 h/ | GB 50207-94《屋面工程技术规范》质量要求10.1.6条:涂料保护层应覆盖均匀、粘结牢固。
) \3 Q3 f" E/ D2 N/ j 3.8 GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》
& ^: o1 m1 r+ j: J. f6 s, D GB 50207-2002《屋面工程质量验收规范》涂膜防水层质量验收一般项目5.3.13条:涂膜防水层与基层粘结牢固,表面平整,涂刷均匀,无流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷。
0 |3 B1 L5 p8 R4 |" N' |# v 3.9 GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》
1 N" C r9 P% |" M GB 50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》水性涂料装饰工程主控项目10.2.4条:水性涂料装饰工程应涂饰均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉。检查方法:观察,手摸检查。10.3.4条:溶剂型涂料装饰工程应涂刷均匀、粘结牢固,不得漏涂、透底和反(泛)锈。检查方法:观察,手摸检查。% E7 e* R) W. ~9 e7 R R& u/ U' b
涂装质量没注明涂层附着牢固的规范标准有:GB 50212-91《建筑防腐蚀工程施工质量验收规范》、SH 3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》、HGJ 229-91《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》、JGJ 73-91《建筑装饰工程施工质量验收规范》(壁纸、墙布裱糊一节9.4.3条:壁纸、墙布必须粘贴牢固),规范标准的编制者或许清楚涂层附着牢固单凭目测是无法判断的。DGJ 08-78-1999《上海市工程建设规范—工业安装分项工程质量检验评定标准》把涂层附着力和层间附着力检测列为基本项目,检验方法为涂层划格仪检测。
. L- d5 u# L) Y* ]9 Z7 V- b1 @1 n1 d/ T
4、建设工程涂装分项工程涂层附着力质量管理; C$ u6 ?$ V6 w5 H- t$ ~9 W$ `3 h
涂层附着力是涂装工程质量的重要标志,而建设工程施工规范、质量检验评定标准无正确的条文能检测涂层的附着力。
0 ] f. ]* f) d# y0 v" F9 J) w! j 关于建筑装饰装修内墙、外墙涂装,历史上的施工验收规范或质量评定标准,从未提到过附着力检测的方法与实施,包括像《上海市工程建设规范——外墙涂料工程应用技术规程》(DG/TJ08-504-2000),可能由于这一点给许多施工企业钻了空子。上海市政工程延安路高架、南北高架涂装工程质量优良,就是由于抓了涂层附着力划格法检测的关键质量指标。; z% U# O# H; z1 i
涂层附着力是涂装工程使用寿命的基础,涂层厚度与使用寿命相关,但不存在某种比例关系。在其他影响因素与客观规律相符合的条件下,涂层厚度有利于延用寿命。& \0 T0 o# v& s/ X! O7 ^
在涂装设计类的规范中,HG/J20587-96《化工建筑涂装设计规定》关於底涂料的选择5.2.8条:“底漆与金属或水泥论基层的附着力均不应低于2级,防腐蚀地面的底漆附着力应为0级。”在此不评论附着力标准定位高还是低,总算找到一部专业标准编制,谈到涂料涂装附着力的检测要求。8 a4 ]" B5 h) h, t* Q- k
涂装工程的质量问题的表露,如流挂、漏刷等,是涂装完工后即刻曝露的问题,有的是几个月或一、两年以后的问题,如起泡、脱落等,工程质量验收阶段不会曝露出来,这恰恰是附着力不好的隐患的反映,是涂装工程质量的实质。) ^$ f) a9 z3 ]
涂层的附着力由涂料品种性能、表面处理质量(基材锈蚀等级、除锈等级以及粗糙度)、施工环境条件(温度、相对湿度)、层间配套涂装间隔时间以及涂层养护等因素决定,成为涂装工程质量控制点,每个环节都抓住了,则涂层的附着力得到保证,涂装工程的使用寿命一定能达到设计的预期指标。
8 r X( H- z5 N
5 @; u2 t; t+ c3 ?4 a5、涂装工程质量管理制度的完善
+ A/ e. \" i- k 涂装工程质量检验是质量控制的手段,检验措施完善,才能使工程质量得到保证。2 z* u& Z' B. K6 Q
涂料产品质量转化为涂装的质量,包含设计因素和施工因素,施工因素包括施工工艺、涂装施工技能和责任心。
, b9 u7 f) M" V% s9 p4 q8 N 5.1 设计图纸会审$ }' o1 s8 t3 J8 }3 I) l/ K. ?
HGJ229-91《化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》基本规定,提出“施工图纸业经会审”,与材料出厂合格证等作为防腐蚀工程保证质量的必备条件。
2 ?# ]9 N5 p1 M' _9 C; r 涂料涂装工程在建设工程中占的比例小,但涂装工程的工艺性强、涂料品种多,新产品更新周期短,设计人员不易跨越专业行业界限,设计思维往往不完善,会审是必要的。1 k4 ~ j. ?( K$ \/ z
5.2 施工工艺审查
& x4 r; l1 `3 i0 k7 g# c DGJ08-78-1999《上海市工程建设规范 工业安装分项工程质量检验评定标准》条文说明9.8.5条:“由于涂料施工对施工环境条件控制的典型性,工程招标要求施工企业提交包含此类工艺内容的标书,评标审核胜任涂装专项工程的能力。”施工工艺列为质量检验保证资料文件的内容。
4 @# p$ U/ |* L& B3 d3 @* I 笔者参加过广西某粮食局库房工程开标会,开标没有标的,以投标企业的平均价位-5%~+15%为标的范围,经济分值占50%,商务分35%,技术分15%,有关工程质量的标分只占15%。从这里看出,政策制度保证建设工程的质量,还需要时间。6 c5 Y3 Q: m6 ]. |& g
江苏江阴某贮运油库工程的开标会,甲方公布标的,会上涂料供货投标方回答甲方的提问,内容有涂料品种的性能、涂料配套方案,涂层的使用寿命等,很有技术深度。
& l: H( t: h& A/ q6 @陕西西安某机器厂电镀车间工程施工投标评标会,甲方的提问有相当的技术深度,但没有工程标的。" u5 a0 w& i* i: T0 A. n, f
工程招标无标的,说明招标单位重视质量是句空话,没有胜任监督工程质量的人才,只求工程造价低,很难说会有高质量的工程。$ s$ k- K4 B% K0 H; R' Z5 T( K0 t: a
涂装工程的施工工艺标书,大多以规范标准内容照搬,分不出高低,评标阶段需要有提问和答辩的形式,考核施工企业的技术素质和管理水平。
3 `* j. L5 ~6 a+ u5 v 5.3 试件试样质量认可及试样试涂
+ P+ y1 D5 U; I: c1 l- f) } 试样试涂是施工企业施工工艺标书审查的延续,施工工艺标书可以照抄照搬,实际的操作则需要熟练的技巧,弄虚作假的程度进一步受到制约,竞争更趋于公开公平。
/ H/ V2 v% k8 Y5 j1 K试样试涂可检验涂料产品质量的可靠性,证实施工工艺编制文件的正确性,用操作示范涂装过程中的环境条件控制的合理性。
, ]/ x6 i3 W& h. K/ Y9 d GB 50212-91第9.1.7条:进行防腐蚀涂料施工时,应先进行试涂,此条文对于涂装工程均适用。该条文说明:试涂试验的目的,是操作上先摸索一下施工技术、工艺性能,同时也可以检查一下开桶的涂料性能,(如粘度情况,是否显著增稠),特别是对新型耐腐蚀涂料的试涂更有必要。0 Y& S( ?3 V3 W2 y5 ]; b5 d! R
试样试件可以作涂层破坏性的检测,除了耐久性指标外,均可在实验室得到质量的证明,使涂装工程的质量管理向工业产品的管理模式靠近,涂装质量更趋产品质量性能的一致,以外观质量的表象,确定内在的质量。涂层的耐久性、使用寿命的预测就不是一句空话。
: P# E: A) N5 U0 U' ^ W 5.4 施工过程质量控制) c9 O, |2 U" O" N( J2 P) A
施工过程质量控制有材料(产品、半成品)、施工环境条件(温度和相对湿度)、涂层配套(间隔时间)、涂层养护等。
# r2 S7 S2 Q; M! E6 Y7 O, C 5.4.1 涂料产品质量控制% y) c7 {" y/ i6 o8 d
产品出厂合格证、产品质量证明文件(企业质量管理体系认证、环境标志证、政府采购证、国家康居示范工程选用部品产品证、名牌产品证、材料行业名优产品证)、第三方产品复验合格报告等。重大工程材料必须经复测合格。7 b% e; w" Q! z
多罐包装涂料产品说明书对适用时间条文明确,并经试用证实;配料称量正确,并设置监督岗位,在施工日志中记录有所反映。8 U, |' ^! c2 W# D3 q' P1 H: r
禁止涂料自配,多罐包装涂料按产品说明书称量配合的不属此例。涂料生产工艺性强,现场调配涂料的分散性差,达不到细度要求,遮盖力等都成问题。. F. [' \( ~: H
5.4.2 施工环境条件控制 ^( V0 E, h6 e9 q) B1 S$ j" c
施工环境的温度、相对湿度在施工日志中作为栏目正确记录,并有工程质量监理(甲方现场监管人员)的签字。施工环境条件与设计文件、施工工艺一致。. B9 H# V8 t, K+ V8 s5 k
施工企业赶进度,金属设备、构件在日出前涂装,施工面在凝露的状态下涂装,涂层易泛锈或起泡;户外管线、设备受过雨淋,不等干燥就涂装,涂层易起皮、剥落。这些不符合规定的操作,出了问题均会把责任推给涂料质量。
0 I V# n, w" V/ I 5.4.3 涂层配套(间隔时间)、涂层养护时间的控制. ~. N% n5 g' B! U0 o) l+ [: w7 ~
涂层配套覆涂间隔时间有严格的控制依据,如聚氨酯涂料(可覆涂聚氨酯类涂料除外),一般条件下间隔时间≤48h,正硅酸乙酯无机富锌涂料≥24h,低表面处理涂料(锈面涂料)间隔时间幅度较大,以产品说明书为准。
1 i, A: D$ C$ o0 C 养护时间的意义是保证涂料在这段时间内完全固化,对雨淋、化学品介质浸渍具备良好的抗性。像涂装一道或两道底涂料的钢构件就不能在户外受凝露或雨淋,这是涂料涂装养护的另一种控制。% A+ U+ Q, H6 W- @
DGJ 08-78-1999《上海市工程建设规范——工业安装分项工程质量检验评定标准》9.1.6条:“涂装工程工序多,前工序成为后工序的隐蔽工程,质量检验无法目测,仪器检测都有局限性”,希望这些条文能被规范标准的编制、修订所接受,使建设工程涂料涂装分项工程的质量、使用寿命得到保证。 |
|