[已解决] 关于供电变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2006-9-14 16:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
变压器的压力释放阀胶垫漏油,我在弹簧上方加一5mm厚胶垫,之后不漏油了,但不知会不会影响阀的释放压力.
发表于 2006-9-16 02:04:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置肯定不会影响.压力释放阀具体的结构我也说不清楚,就知道挺贵的.只要你变压器不长期工作在超负荷情况下,散热良好,压力释放阀其实就是一个摆设而已., Y9 d0 o7 G- m8 {6 w6 [! R
你压力释放阀是什么牌子的?
发表于 2006-10-7 01:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-9-16 02:04 发表
. v: c. u+ Z+ F: j! E应该不会,电力变压器的压力释放阀应该都是安装在油箱顶盖上面,并且安全起见都安装了至少两个压力释放阀,这个不行,另外一个肯定没问题.你说的"胶垫漏油"应该是和箱盖上法兰连接的位置哪个密封圈,这个位置 ...
5 x9 c, h3 u# _7 `6 v% w9 b
压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...  e$ J, _2 `) A- P' b
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。
7 O; l( O4 A5 m7 A# `9 Z另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 15:58:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 01:48 发表
  A  A& z$ i) E4 O5 t
, }. s1 G4 K$ r9 o2 M4 U  @( k压力释放阀与变压器超负荷、散热良好应该没有关系吧...0 [, o+ K. u( l
只有当变压器内部故障产生大量气体,压力增大到一定程度时,为保护油箱压力释放阀才会动作。# M5 M4 P5 D1 K6 N" \$ N9 j8 V
另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等 ...

2 k3 c8 B/ E( X4 L# a4 ^
) m2 ~- S0 a5 @' a# O 9 Y2 [0 ]3 p9 y5 ?; F: t
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
& S% s7 O: J( q* F
; W" `+ C. B0 p“另外并非所有变压器都设两个以上压力释放阀的,要看电压等级和容量”这点我同意!不过变压器最重要的是要稳定,一旦发生事故,后果可能是灾难性的,我见过好几个因各种原因发生爆炸的变压器(大型)的照片,其中就有压力释放阀失灵的例子。所以,其他厂家我不知道,但我们这里都装两个(除非客户要求只要一个)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2006-10-7 17:00:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
原帖由 huangtsgx 于 2006-10-7 15:58 发表
0 L. t' e* w- v1 O$ b- H1 K% i+ P: y1 x) p4 }2 P# X  u

0 [* k8 `1 z% e0 q1 R" V$ L7 `8 a/ ?6 Y$ F; R+ j  f! x! a* V
呵呵,变压器超负荷、散热不良好和压力释放阀没有直接的联系,但是变压器超负荷、散热不良好将直接导致变压器内部重大故障,比如绝缘油被分解产生气体,这样就和压力释放阀有联系了,呵呵。
( T4 i" r/ W7 y" m
1 a6 v6 J" ]% F$ Z0 e“另外并非 ...
# m5 @* Z, `' w0 u; C( U' y
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。$ u3 i/ p0 v" h- _: o
实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。! }, O* U/ i$ C
! O$ I# E# K8 k+ B  [- f% y) _
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会报警甚至跳闸,不会长时间过热的。( |1 N2 W/ j, B  C5 R
绝缘油140°C以上才会分解出气体,没有那个变压器会允许这么高温度还在运行的。. H% i6 f( \" R# M- _& j, m
温度较高(低于140°C)只会使绝缘老化,缩短变压器寿命,一般很少会导致故障的。
' C1 Q; a6 I8 \# [% i7 c/ r 4 \  S% `- [* s2 X0 k
至于你们都装两个压力释放阀,是因为你们公司只生产220kV以上的大变压器,如果你问问你们合肥、广东公司,恐怕就不是这样了,小变压器的重要性相对要差一些。
. h1 Q- n4 A+ a9 s# s. b" g
: T4 S1 ^; D5 X2 J' L[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:03 编辑 ]
发表于 2006-10-9 20:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 bdblbyq 于 2006-10-7 17:00 发表( z% w, d' z: l4 @7 w% u  [9 F3 n1 F
3 j9 Z, h. `& W) P2 p
超负荷是有规程的,不能随意超,在规程内变压器是不会有问题的。
/ _; p( ~9 u, a5 e实际上现在变压器大多运行在70%负荷以下,超负荷一般都是救急,短时间不会有问题。
1 A5 R# f; i& x5 F$ x$ S3 S3 h9 @( P- h/ h% r$ \  I0 a
变压器如果散热不好,直接结果首先是温升过高,变压器会 ...
7 c8 B3 ?* p. e( X" V. X2 @) y

$ g+ ~: m' J" S1 s
. ~& e0 U0 c/ @+ C% X
/ J# g. }% [) K/ @$ W老兄指正得是!; ?+ _# _' K. y, R( {
虽然我做变压器,但是是学机械出生的,所以只懂得皮毛,以后还请多多指教.& _& z( x5 \7 e2 T& \( _6 H
我忘记了,在变压器电磁设计时已经考虑过超负载和温升过高的问题,储油柜的大小就是由油体积和温升大小决定的.
发表于 2006-11-22 18:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
不得的啵这样做万一弹簧没能够弹开就麻烦了