[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?- n. C! G2 r: D$ i
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
! E1 f4 n7 [, Y$ r+ P0 N/ b' b' i$ q
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
8 B) {- c: p4 s# H) R$ \5 y2 eU——各相导体间的电压
+ n4 h# Q9 z# ]5 ^
9 u. y% T$ {1 @5 q/ A' }2 m) \' R7 ]8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
! X) `' M2 r1 I! Z( ^8 y7 p5 m2 L' v' r8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
8 Y9 T$ ~6 J! Y# d, C3 ]3 j% p8 p; w# s  Z' o. S" O
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆! ^  ]- R- b6 F5 z: q/ y
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆) X9 Y: U9 T" ~; L. }, t

) \2 m9 ?- Z6 r4 ~U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
8 d& {9 z8 M6 c, S' z4 x- ~. U5 E8 t4 |- H
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
* O! s# Q( Q; [4 f0 m
3 X5 e6 }0 y! W第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif
$ F! A# D( T- G: z$ Z2 w8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。  d$ e$ F9 @* s8 c+ _' U0 ~
! S9 f0 p2 \/ _  i
U0——导体与绝缘屏 ...
! V; P. `) R9 v9 @  p9 f+ a
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。
* U+ t, }: z# v3 p可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif$ W$ E% K! b) H( k6 K2 a% r
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

  b" _( B( T6 V1 u. H# o; e9 {今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
0 C, W, s% b( A; b+ H. g- j非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑
1 H: g& ]( L+ ^. M. L6 a
2 i/ F3 v  M6 Z/ ~你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif- i6 G" m: P  L
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

- V: n1 {# C/ P+ v; X! t9 M绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif3 E# p7 k; e! O- n" C
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

% r) P' g! i5 K那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif) U4 R2 w+ h% Q! }  A+ _
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
$ n; z0 _2 F$ E6 k( ^- M. g9 P- \
我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!