发表于 2013-11-21 09:17:59
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
+ V: ^1 t k j C3 @6 C/ p+ G1 N# d7 S& Z) ?3 ^/ n5 K+ w
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
$ m, S, x! ^0 a) WU——各相导体间的电压3 ~% ?; G6 ]/ H- `/ X
' u: Q( R& q" o2 W. j: Y8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV# P/ v& i0 Q5 R
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV( u8 l& Z; Y4 F- G4 I/ _1 o
3 H$ q' }- Q: g. ?7 Z8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆( B$ u/ [" {5 D' h
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆% M' @% `+ k6 m- J6 Z+ v
7 d5 E3 w! I$ B5 k M. L$ t' L
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:$ O2 h5 F; W8 o1 g# ?* c/ k
, d# u, [" e3 X. T' w* @
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
; p7 }" l7 N; q3 F- `
6 M6 r/ p3 Z! K2 a- |, ]2 g第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |
评分
-
查看全部评分
|