发表于 2013-11-21 09:17:59
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
! E1 f4 n7 [, Y$ r+ P0 N/ b' b' i$ q
U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压
8 B) {- c: p4 s# H) R$ \5 y2 eU——各相导体间的电压
+ n4 h# Q9 z# ]5 ^
9 u. y% T$ {1 @5 q/ A' }2 m) \' R7 ]8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV
! X) `' M2 r1 I! Z( ^8 y7 p5 m2 L' v' r8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
8 Y9 T$ ~6 J! Y# d, C3 ]3 j% p8 p; w# s Z' o. S" O
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆! ^ ]- R- b6 F5 z: q/ y
8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆) X9 Y: U9 T" ~; L. }, t
) \2 m9 ?- Z6 r4 ~U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
8 d& {9 z8 M6 c, S' z4 x- ~. U5 E8 t4 |- H
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;
* O! s# Q( Q; [4 f0 m
3 X5 e6 }0 y! W第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。 |
评分
-
查看全部评分
|