[已解决] 8.7/10和8.7/15的电缆一样吗?

[复制链接]
发表于 2013-11-18 10:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
这两种电缆看起来差不多,价格也差不多,但是理论分析的话,应该8.7/15电缆较8.7/10电缆的绝缘层要厚一点,实际看的时候也看不出来,有知道这两种电缆有啥区别的前辈吗?可以告诉下我吗?7 W' L- N9 s5 E) P- Q! Y' @
发表于 2013-11-21 09:17:59 | 显示全部楼层
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。
5 M1 h% k& ?! c) b3 H
) I" P! `7 ~0 K; s) J4 {U0——导体与绝缘屏蔽之间的电压+ {7 N/ _5 d) ]: W7 ~3 X2 b
U——各相导体间的电压
  N5 s# }" ?0 ^2 M0 F  |
& ^1 \3 S6 V  ?& N: j" m5 s1 f7 m8.7/10kV的U值为10KV,其能承受的最高电压为12KV% w: V0 i5 H) u6 ~6 ^
8.7/15kV的U值为15KV,其能承受的最高电压为17.5KV
4 D) _2 L6 m% `* U/ i# @: y# K) s9 j9 e
8.7/10kV是10KV系统中的第二类电缆
1 n/ s7 W! e' y8.7/15kV是15KV系统中的第一类电缆
$ M& e+ W, `( P0 ]# z1 S& e2 W0 M" y! i2 V
U0是按系统接地故障持续时间分为两类:
9 j) R5 O5 f9 A- z+ x, q, e( |9 B. k0 u
第一类电缆----用于单相接地故障时间每一次一般不大于1分钟的系统,亦可用于最长不超过8小时,每年累计不超过125小时的系统;0 G- D5 v1 m0 X# T2 Z

# l+ o4 W9 _- X$ h第二类电缆----用于接地故障时间更长的系统,或对电缆绝缘性能要求较高的场所。 例如10kV系统,如中性点经消弧线圈接地的应采用8.7/10kV电缆(或8.7/12),如中性点经小电阻接地的可采用6/10kV电缆(或6/12)。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助、讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-21 11:44:00 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-21 09:17 static/image/common/back.gif: [& q$ P4 A/ A, [' L
8.7/15电缆较8.7/10电缆生产工艺是一样的,没有区别。只不过用在不同的电力系统中。, w- d& V! o! W" P. |0 }+ r
. B# Q8 V0 j6 r: N( @
U0——导体与绝缘屏 ...
5 Q, d5 U7 t( j9 t# b; k, p9 A0 S
前辈,要是8.7/10和8.7/15电缆是一样的话,那这两种电缆的绝缘层应该是一样厚,能承受的最高电压就应该是一样的呀!我个人的理解是,两种电缆能承受的最高电压不一样有两种可能:一是绝缘层厚度达不到,安全性的不到保证,一个就是线芯不够粗,发热厉害。所以我觉得这两种电缆还是不一样的,虽然不知道哪儿不一样,但我觉得还是有区别的,生产工艺应该是一样的,但是技术参数肯定不一样。就像我们厂生产的电缆附件一样,生产工艺都大同小异,但是小异里面略有差异的技术参数,就直接衍生出了各种系列的产品。* Z. |0 }. J: K; ]
可能是我理解的有误差吧,还望前辈继续指教,非常非常感谢!
发表于 2013-11-22 07:52:32 | 显示全部楼层
技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:14:30 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-22 07:52 static/image/common/back.gif
! x0 d4 s  `$ h+ a, ~0 m5 u技术参数也是一样的,具体你看一下GB/T12706―2008
, v4 p5 n# N0 a/ t
今天我仔细查看了GB/T12706-2008,发现里面没说两种电缆的区别,技术参数还真一样!后来我问我师父,他说除了绝缘材料不一样意外,其他全部一样!绝缘层厚度一样,只是材质不一样,8.7/15的电缆绝缘层材质的绝缘性能较8.7/10的电缆要稍好些!
( c1 u6 ]( _6 i0 s0 g, t非常感谢“祖国万岁”前辈的指点,让我弄清楚了困扰我很久的问题!

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 有始有终,认真求教、参予讨论。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-11-22 16:16:48 | 显示全部楼层
麻烦版主帮我把帖子改为“已解决”,我没找到在哪改正,非常感谢论坛各位前辈的相助!
发表于 2013-11-24 17:03:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 祖国万岁 于 2013-11-25 06:44 编辑 9 X4 _& Y* V  P4 s2 }
$ l3 \0 P4 Y: o$ K) o9 p* q; W
你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。
 楼主| 发表于 2013-11-25 08:22:57 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-24 17:03 static/image/common/back.gif
! L. W  f8 |' |& D1 K你师父他说错了,绝缘材料也是一样的。

/ D5 o4 E. [' `绝缘材料也一样,那就是说,两种电缆是一样的,只是用于不同的电压等级吗?我不知道师父说的对不对,希望前辈教教我。
发表于 2013-11-25 08:36:26 | 显示全部楼层
绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的
 楼主| 发表于 2013-11-25 09:24:49 | 显示全部楼层
祖国万岁 发表于 2013-11-25 08:36 static/image/common/back.gif
- u/ E5 _  @9 c5 y+ G- d6 G绝缘材料、护套材料、绝缘和护套厚度、结构都是一样的

- G0 _' |7 w6 e, n5 ^那就是一模一样的电缆啦!只不过用在不同的电力系统中!
发表于 2013-12-1 19:24:08 | 显示全部楼层
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。
 楼主| 发表于 2013-12-3 15:40:31 | 显示全部楼层
chym0822 发表于 2013-12-1 19:24 static/image/common/back.gif* Y' S: M5 V1 C) a
从参数上看,8.7/15电缆与8.7/10电缆应该是相间绝缘不同,也没具体去看过有什么差别。

; \3 C9 q7 M0 ]  N我也觉得绝缘层不同,现在心里有两个解释,具体如何,还需要以后自己慢慢摸索噢!