QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
goto3d 说: 版主微信号:caivin811031;还未入三维微信群的小伙伴,速度加
2022-07-04
全站
goto3d 说: 此次SW竞赛获奖名单公布如下,抱歉晚了,版主最近太忙:一等奖:塔山817;二等奖:a9041、飞鱼;三等奖:wx_dfA5IKla、xwj960414、bzlgl、hklecon;请以上各位和版主联系,领取奖金!!!
2022-03-11
查看: 3883|回复: 16
收起左侧

[讨论结束] 没有标牌的电机如何判断使用电压是380还是220

[复制链接]
发表于 2014-3-23 12:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
没有标牌的电机如何判断使用电压是380还是220,测量得出各相阻值为40欧左右,电机如图:% d) R/ t  W. F+ i! |3 D# ?
20140303_175746.jpg
发表于 2014-3-27 20:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
这看怎么接线吧,哪位高手给解决下,学习下。
 楼主| 发表于 2014-3-28 07:55:56 | 显示全部楼层
这三相三条线还怎么接法?
发表于 2014-3-31 21:50:28 | 显示全部楼层
看看接线端子。
发表于 2014-4-1 19:07:38 | 显示全部楼层
三根线的话,) ^# r7 o7 h( }9 t
1。先检测有没有线机壳电阻只有几欧的,有的话就是一根地线(PE线),另外两线一般就是220V(L线/N线);# W- }& A! k' V  r
2。如果没有线与外壳电能相通的话,就是三根火线(L线),是相380V还是三相220V,就需要检测。: q7 m' F& X4 {/ i9 M* B; s! R
3。检测原来电源是多少,是220V还是380V,最直接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
asdolmlm + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2014-4-1 19:50:24 | 显示全部楼层
smtplc00 发表于 2014-4-1 19:07 static/image/common/back.gif# l$ X8 T' e) [; N/ M  _0 D
三根线的话,
) r- u* [* T. ~1。先检测有没有线机壳电阻只有几欧的,有的话就是一根地线(PE线),另外两线一般就是220V( ...
+ Q+ I, x' c8 v& N- ]
问题是不知道从哪里来的电机,或者是外面返修回来一段时间没有标识的
发表于 2014-4-11 22:04:47 | 显示全部楼层
先测量三根线之间的直流电阻,如果三个值相近, 就说明是三相电机, 三相电机可以先加220V电压,点动, 启动是否有电磁音,不好启动, 如果不好启动, 可以多设几个点慢慢加电压,如果就是国产普通电机的话,就是380V, 国外的电机有230/460/60HZ 的

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表于 2014-5-9 08:58:58 | 显示全部楼层
先判断是永磁同步电动机,还是异步电动机。
; s, [5 B% @. X, u9 \
发表于 2014-5-18 09:05:45 | 显示全部楼层
看你这图片,三根线的,应该有一根是地线,所以可能是单相220v的。必要情况下,可以请当地修理电机的师傅看一下,一般不会错的。或者试一下,由低电压220v开始验,瞬时点动,运行正常就是低压了,如果力矩不足或者噪声大,就是高压380的。
发表于 2014-6-18 10:01:39 | 显示全部楼层
前面各位说的都有道理,办法也给出来了,我这里只有几个疑问:楼主从哪里找来的电机,想用这个电机干什么?纯属好奇?没有这样的设计思路吧,找个什么都不知道的电机来干什么也不知道,这个有点无语啊。
 楼主| 发表于 2014-6-20 09:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
fuzhichun126 发表于 2014-6-18 10:01: Q7 u/ B, d& @6 V0 _6 B! d) n
前面各位说的都有道理,办法也给出来了,我这里只有几个疑问:楼主从哪里找来的电机,想用这个电机干什么? ...
9 r: r: W) W1 `4 A! F9 _8 Z3 S/ p
有疑问是对的,但是你这些疑问在我们公司就是扯蛋。就是有这样的公司,这样的事情,关键是你有没有办法判断出来,这才是最重要的。
发表于 2014-6-25 12:24:32 | 显示全部楼层
最简单的办法,查三相绕组是不是平衡,如果平衡那是380V,如果不平衡,两相阻值最大的接电容,然后另一根是公共线。
发表于 2014-8-4 13:10:33 | 显示全部楼层
先接220不行再接380烧了再修。
发表于 2014-8-4 14:26:23 | 显示全部楼层
,各种办法,包括烧了再修,晕倒。
发表于 2014-9-9 17:18:42 | 显示全部楼层
看外型,很像我经常用到的小型调速电机,不是直接接电源的。可根据电机安装孔距,对照调速电机的选型手册,选一个调速器接上去应该可以用。(前提是电机绕组是完好的才行)
发表于 2014-10-25 11:53:05 | 显示全部楼层
看图片应该是小功率交流调速或定速电机,应该是180W以下的。赞同楼上说法,要有调速器,黑色线为公共端,红色为主绕组端,白色为副绕组端。
' e# N( z% V+ H7 u; v0 `$ `0 z找找你发现电机的地方有没有调速器。至于电压就不好说了,国内一般220,如果日本也可能110。3 l" z2 g, O" o6 |6 ?+ E
发表于 2014-10-28 07:54:34 | 显示全部楼层
应该是220V接电容的可以调速的电机