[讨论] 如何把压力变送器输出的K2000的数字信号转换成实际的压力值送到PLC的触摸屏去显示啊

[复制链接]
发表于 2016-1-28 22:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
首先,我的压力变送器的输出信号是4-20ma电流,模拟量模块接受然后转换成数字量送到寄存器然后到显示屏显示,变送器的电流ma时压力值是0,20ma时是压力值40Mpa,电流跟压力成正比是线性关系,同样电流跟数字量也是正比,20ma数字量是2000,我的问题是这两个线性方程之间该如何转换,如何把20ma的电流通过加减乘除运算得到40Mpa的压力啊,我的是三菱FX2N-4AD,求老师指教
/ T. v9 C+ v) J$ M5 D; N
发表于 2016-1-29 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
比如,% p( x( |% g; G4 E# m
你將數字信號存在D200裏面,
( m7 x6 p, p. ~# I你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。$ |7 F- q* ^& S" d, Y
根據你的情況,40Mpa對應的是2000,那麼這個常數就是50,D200除以50後存到另一個寄存器裏顯示就可以了。
1 A9 z) E: @  b5 ?: W: @) L3 u即[ddiv d200 k50 d220]/ }8 l" y4 d$ s$ k4 @
在觸摸屏上顯示D220,在後面加上MPa的單位就可以了。
 楼主| 发表于 2016-1-29 21:38:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-29 16:074 \/ ~7 l" |/ m9 E% `$ U4 h5 J, L5 X
比如,9 D8 ^+ E4 ?9 G8 |# v
你將數字信號存在D200裏面,
+ @! p' u/ r  o7 @4 ]# C你可以根據實際的數值和壓力的關係乘以或除以一個常數。
1 \1 W5 J  _) k. n; g/ `
压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程,再通过方程求出结果啊,不会那么简单吧
发表于 2016-1-30 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
thanks3467 发表于 2016-1-29 21:38
/ O& D/ e, x  ~. Z: G( Q% Y% r压力为0时电流是4ma数字量为0,压力为40mpa时电流为20ma数字量是2000,这个是不是要求出这个两点式的方程 ...

. Y8 V- a1 y- h( `7 I' w& W! p( L不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
发表于 2016-1-30 10:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:27' L, v# o( {* M- i* \. `* p6 U$ \
不用管電流,只管數字信號值與實際壓力值的對應關係就可以了。
+ Y2 g+ G  c' t3 d  Y- o6 q+ a
你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。
 楼主| 发表于 2016-1-30 20:35:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
zzzer442 发表于 2016-1-30 10:32
; H# @! N& Q, z2 u0 A1 C+ q你已經都知道他們是成線性關係,就是兩點式的方程。

3 ^' K3 I/ W. K+ I9 M我明白了。通过乘除关系就可以得带答案了,呵呵多谢大师的指点