一、方案介绍 本方案采用433MHz自主无线通信方式,无需借助于外部的任何网络环境,没有运行费用,实时通信,并通过三菱FX3U与485ADP-MB模块的结合,实现了MODBUS协议的通讯。
1 @, o, A/ X0 p3 ?8 I. m. t 本方案中FX3U PLC通过FX3U-485ADP-MB模块和DTD435M无线模块来实现远距离的无线通讯。 【PLC型号】:三菱FX3U (FX3U-485ADP-MB模块)
5 G7 i& { y5 t* q 【无线终端】DTD435M(西安达泰电子)
% t, t& q+ f0 p; Q" H 【测试环境】:如下图: 二、PLC程序说明 FX3U-485ADP-MB模块扩充在CH2通讯通道。常用寄存器如下:0 O; c, c1 M' V2 P7 k
【M8411】MODBUS通讯设置。4 i! J6 i8 ?) W3 s4 T9 [; T8 c# |
【D8420】通讯格式设定。
; l% P$ v; C" b/ {+ `+ e# Z 【D8421】通讯协议设定。
' Q/ [' A8 n. A( o6 E, \* q3 n 【D8429】从站响应超时。
: p2 B4 ^" u) Y8 ` n 【D8431】从站响应延时时间/主站请求延时时间(一般不做设置)。; Z: z3 l6 H+ w3 [" P1 S
【D8432】主站读写重试次数(从站不作处理)。4 r* z6 y5 l. {2 r9 V' n/ O
【D8434】作为从站的时候是设置站号,主站不用设定。7 W/ \; T, {) J- X+ B5 x3 u+ W
通讯特殊寄存器详细说明请参考达泰电子的三菱FX3U的MODBUS_RTU通讯说明。 ! U/ A4 w' o: X3 \. o3 p0 f/ i7 V5 U
三、主站程序说明 主站程序主要包括两部分,一部分是通讯参数的配置如下,这部分程序主要是对通讯过程中的协议,时间等参数进行配置。2 y9 M' S( E9 B8 `4 S/ A
这部分主要是控制程序对从站的通讯,我们这里使用输入开关量X000控制将其状态写入一号从站的MODBUS地址,
% k* A2 \( n/ ]0 A对应数据长度是1位。第二条是利用M0点控制读取一号从站的M0开始的一个字的数据长度(16位)到主站的D0地址。
: P# G1 W9 B$ G/ W 四、从站程序说明 从站程序主要是配置通讯参数,协议和格式应和主站保持一致。
0 } [* x; T* ^8 O 其余的就是通讯处理程序,即将主站要读的数据放入固定位置,
) p9 b% M; }: C! p; u 同时将主站的写入数据进行调用,我们这里调用M0点来控制Y000输出。+ k Q' W9 D2 K& R
因为主站读取的是M0开始的一个字的状态,所以不做处理,即主站是读取自身的写入数据是否下发成功的状态。9 M) {: d* ~6 q6 L4 C! l2 J
五、详细资料 ( f3 \4 F5 s3 D" M1 Z