本帖最后由 han912xue 于 2016-7-2 13:42 编辑 1 ?. |; w. v0 C+ b! a5 q
; m) h+ I3 A/ m9 b) z
这是我在接触电气设计之初遇到的困惑,通过向别人请教和查阅资料,给出了一种合理的解释,欢迎大家批评指正。; ^& C' Z1 u3 k2 n: X
预备知识:" y8 I6 P: S. _3 K% O
1)了解Y2系列三角形接法三相异步电动机的接线柱代表的含义,了解星三角降压启动主电路原理图,我们应用三个交流接触器来实现。( b$ F$ d8 E5 u& a5 W& O+ q
2)了解三项交流电路,看懂电压电流向量图" `! |- b* D* N( s+ v
3)了解电机定子绕线方向* g  E. ^% B2 Q7 k
4)一般星三角降压启动控制线路可分为PLC和时间继电器控制两种模式,而时间继电器控制又分为得电延时和断电延时两种控制方法,具体大家可以查阅相关资料,今天我们只讨论主电路
: n0 v! x4 Z$ h  ]" F' `& ?4 [1 ^1 `: b/ t; `
1问题的提出
/ X2 N* X: }: r& l; L6 F
  K) S& @' ~" t: g如图+ Z5 t" l2 Q8 ]
QQ截图20160702131814.png
! Q9 J' _1 ~& M5 G) O+ t
/ w, f0 d: W) B% W接触电气设计之初:询问一线接线员工,两种接法他都试过,均能正常启动0 \2 W5 d: w, h6 i
主:KM1和KM3得电,电机运行于星型接法模式,KM1和KM2得电,电机运行于三角形接法模式" G* L/ L. F" [3 o3 t* v
0 g) B) b0 X* i8 [' B: p- G
由此我开始查阅资料,就有了一下的推导图5 U) U+ |3 h5 K# K: X1 W; X6 Y

$ p" l6 M5 v' E% s' u 两种星三角降压启动接线.jpg
8 B% C* {; ]% Y" H& ^! q. d; p! J) o( _! ~- [/ _. m
水平有限,可能有不完善和错误之初,欢迎大家点评!本图为本人抓拍,转载请注明三维网出品+ R7 h3 @/ x8 G# G% Z
初任技术一级,倾情奉献。感谢TKG-09的大力支持,感谢老大和SW网及管理层和技术团队给与的支持与信任!. d6 H) m# k  ]" x