摘要:使用操作中的技巧,让工程师更快速更专注进行电气设计,更容易… 关键字:使用技巧 软件功能 智诚科技ICT - p( `: |# |3 ~: n
【智诚科技/林毅书/Nicky Lin】正文: SOLIDWORKS Electrical让工程师更专注于设计,减少查找软件功能的时间,让 SOLIDWORKS Electrical成为工作中的助力。在实际使用中多多少少都会遇到一些自己无法解决的问题,也有许多工程师都掌握着自己独有的SOLIDWORKS Electrical使用技巧。那么我下面来介绍几个常见的问题和常用的小技巧,请跟我们一起去了解吧。
: L& U H( e9 P一、 常见问题 1、 设备型号、符号回路类型相关 1.1 SOLIDWORKS Electrical 管理多种类型的回路,分别对应不同类型的电气设备。刚刚学习该软件时,常常会因为回路类型不匹配而造成的一些问题,下面我们先来看看回路类型,
( ]/ o, x% x( ~) ehttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111534_4320.jpg 图1 如图1所示, 2 “绿色”:实际设备有相关回路并且已经在图纸中有符号使用 2 “蓝色”:实际设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:实际设备中没有该回路,但是符号有 2 “黄色”:实际设备中没有该回路,通过添加虚拟回路得到的,且符号中没有使用
( ^; l: Z% A: K! ~" q1 f' ~1.2 选型时,回路一致会自动匹配,并把型号回路信息显示在原理图上
- \& t+ h4 _- shttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111548_9300.jpg 图2
' @: O' M% P# B# t1.3 触点使用与溢出
; O4 d; t, c; i E0 Z z7 Nhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111707_0240.jpg 图3 如图3所示 2 “绿色”:符号和设备型号回路是匹配的 2 “蓝色”:设备中有,但还没有符号使用 2 “红色”:设备中没有该回路,但是符号有,表示触点溢出,需要更换设备型号或者增加设备型号
) {0 _) s4 @" u4 L; p2、 不能框选元器件,或者不能使用Ctrl+A快捷键。这表示快捷键冲突,需要检查翻译软件或者其他软件是否开启,如开启关闭即可。 3 h) H5 }$ H* n7 L
3、 软件提示无法连接到数据库或者无法连接协同服务器 3.1. 无法连接到数据库的提示 % e+ \% m% l5 [% X, f9 Q) p @+ t
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111737_5880.jpg 图4 请检查服务中的数据库服务是否开启,如图5所示 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111847_3370.jpg 图5 3.2. 无法连接协同服务器 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111924_6540.jpg 图6 请检查服务中的协同服务器是否启动,如图7所示 m |1 D; ~4 S8 [; Y3 O* Q
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526111946_9770.jpg 图7 如没有该服务的话,有可能是杀毒软件误杀了,这时就需要手动到安装文件夹下启动该服务(每次重启电脑都需要启动一次),也可以添加协同服务器到电脑的计划任务中
- _1 Q5 v2 D" k- x9 Phttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112008_8880.jpg 图8 ' M% W1 z+ `3 T- l8 T5 p( q
4、 自动布线不成功,或者无法布线,或者布线结束后模型连接点处有接线头但是无电线 - I& b" g/ s2 }7 k% y: g
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112040_9240.jpg 图9 这时检查软件是否设置了默认模板,如图10所示 $ O0 t: T& [$ y& P9 p) z
http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112108_9770.jpg 图10
3 O8 X- Q, ?9 O, D# W二、 使用技巧 1、 快捷键设置和使用 1.1 如图11、12所示,可简单设置一些快捷键
) g4 d1 j/ J; F$ ]3 thttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112133_6530.jpg 图11
- {" y8 l; D! ?3 K3 Xhttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112158_0000.jpg 图12 . n6 a7 r0 c2 W/ Q) O" @. v9 k0 ~
1.2 在绘制图纸工程中,可双击鼠标中键查看完整图纸
7 t) b# n& I! m m0 s, n2、 符号多重标注 在实际应用中,常常会有一些很长的设备说明需要显示在图纸中,特别是PLC的一些说明,那么这么长的一串文字通常会阻挡到其他符号的显示 ,那么可以怎么做才能两者兼得呢? 这时候我们可以使用符号中的多重标注以及“|”符号来完成 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112242_4680.jpg 图13 把符号标注设置成多重标注 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112342_6270.jpg 图14 使用“|”符号进行分行 3 g& h+ }- ~& `4 K6 V2 R: y$ O
如图15、16是使用多重标注后的对比 http://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112421_0950.jpg 图15
2 F0 N! c5 V+ l# b; R# k+ Q/ Ehttp://www.ict.com.cn/Uploads/image/201705/20170526112457_5290.jpg 图16 如果2行还是不能满足当前符号的空间,可以继续分成3、4行,是没有一个限制的。 更多使用技巧可以关注智诚科技ICT-SOLIDWORKS 0 E: o! n7 G6 k
+ W! C% A* F! q! i \- F
|