|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
阀门的选型、检测与管理: M# ?1 f2 i9 g- `) q
* W4 Y( V* F& l% V4 {8 e& V. }; c- [* W" H, v
深圳水司经过二十余年的发展,至今已拥有五座现代化水厂、四个原水泵站,日供水能力已达162成立方米,形成了纵横交错,安全可靠的供水 管网,总长度约为1589千米,而阀门作为管网中的一个重要设备,如何更好地控制阀门质量,对搞好管网管理显得越来越重要,深圳水司通过二十余年的实践探索,在阀门的选型检测、管理方面积累了一定的经验,并将其系统化、制度化贯彻于日常的管网管理工作中去。( W$ ~' S; n2 A
一、阀门的选型
2 d, t; O; w4 O- O 首先在阀门的选型方面,特区成立初期,供水管网不足10千米,管网中大部分使用闸阀,由于管网简单,闸阀的密闭性较好,阀门在管网中的作用并不显得十分重要。而进入90年代初期,全国范围内大力推广使用蝶阀,当时,我国蝶阀生产刚起步,在阀体铸件强度不高,阀板胶圈密封性能较差的情况下,蝶阀的质量问题越来越明显地爆露出来。我公司及时与建设开发单位,设计单位共同商讨,最后一致决定:对于管网中使用的阀门以口径大小进行分类:即DN≤400mm时使用闸阀,DN>400mm时使用蝶阀,分类的主要依据是管网中维修管理的90%的工作都发生在DN400mm以下的小口径管网,因此要求管网中的阀门启闭的严密性良好。而由于口径小,阀门启闭的劳动强度并不大。而DN>400mm的管网发生爆管的频率远远低于小口径管网,且使用蝶阀后启闭的劳动强度大大降低。1 }9 |$ g% b( G$ f
通过十余年的摸索、比较,我公司最后选定小口径闸阀使用江苏铜山阀门厂和安徽白湖阀门厂的产品,大口径蝶阀使用铁岭阀门厂、塘沽瓦特斯阀门厂、河南上街阀门厂的产品,98年中国水协会阀门考察资料显示全国80%的水司阀门选型与我公司是一致的。十几年的实际管网管理工作也证明了当时我公司的阀门选型是正确的,针对阀门使用及管理中经常出现的问题在阀门的采购环节中我公司还提出了相应的技术要求:
9 u' Q+ a/ q; e/ P9 @1、阀门材质要求
- L$ Z% P8 v5 N5 N①阀体、阀板材质应采用球墨铸铁。( n0 Q" h$ A: ]* _: a
②阀杆材质。闸阀应为不锈钢阀杆(2Cr13),蝶阀应为不锈钢嵌包的阀杆;
' ` e9 c3 A7 k. J③螺母材质。其应采用铸铝黄铜或铸铝青铜,其硬度和强度均大于阀杆;
, |' A- C, @3 {! S: P④密封面的材质) _0 v" s3 T6 H3 w6 {% b
A、普通楔式闸阀。铜环应为铸铝黄铜或铸铝青铜;
. Y7 m. U$ i6 b" |1 S, U0 p3 F. `& yB、软密封蝶阀。密封面通常采用丁晴橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁采用再生橡胶。密封材质必须满足卫生指标要求,并且要标明抗老化实验和耐磨性实验的有关数据;
2 Q- o- N* F9 @7 B2 v/ W# s4 K! N⑤阀轴填料。应以V型 橡胶圈或碳素纤维浸聚四氟乙烯填料,应保证密封性能良好,不渗漏;在启闭频繁时要求填料不活动,不老化,长期保持密封效果,应保证至少十年不换或更长时间。
. u8 |) }8 g9 R" a: H2、变速传动箱的技术要求
6 W0 e& Y$ Y3 x( V* t①箱体材质应与阀体材质一致;
, `7 [+ D6 v/ Y7 g) [②传动箱要求密封、能承受不低于3米水深的浸泡而不漏;
* k8 F! M# @' n9 c7 N- v o③箱体内无杂物,齿轮口交合部位应有润滑脂保护。
8 s) x" J6 p9 u* E3、软密封蝶阀的结构技术要求:* @$ P: T7 {* H6 H1 O: _. E
①阀门关闭一律应为顺时针方向转动;0 l S6 U" k3 y0 j' R6 q
②阀体上应设有蝶板限位块,其强度须大于阀门的开启扭矩;( X% W4 Y! I: u2 b
③密封圈应固定在阀体上,密封圈压板应燕尾压板并带可靠防松脱措施;6 _# E* X! s3 s; H: y: D
④阀门启闭操作端应为方榫,且尺寸标准化,并面向地面;
2 V0 q& e& i1 G⑤阀门启闭程度的刻度线,应铸造在变速箱盖上或转换方向后的显示盘外壳上,一律面,刻度线刷上荧光粉,以示醒目。
: \ W9 a, K4 h [4、阀体内接触水流部分及阀板应有防腐措施,如清砂除锈后喷涂粉状无毒环氧树脂。
( D6 E% v8 A5 X ]7 {, \5、对阀门标牌的要求
5 c5 E# _7 R' j( q1 @! e 阀门出厂时阀门厂应给每个阀门一个固定的编号,其编号和阀门型号、口径、公称压力、阀门编号、生产厂家、生产日期等阀门标牌内容应固定在阀体上。; {* F. c: ^% b, u
二、阀门安装前的检测) L' s4 X0 Y4 T' l- z
为解决阀门在使用中经常出现的问题,严格控制投入管网的阀门质量,深圳水司于96年9月成立阀门检测运行4年多,共检测阀门781台,阀门检测中心的运作十分有效地扼制了质量较差的阀门流入管网,使现状管网中的阀门质量比以前明显提高。阀门检测站为此做了大量的工作。
0 r* y- K* Q% C) K" W1、加强与现已使用的阀门厂家的联系与合作,通过技术培训使阀门检测人员充分了解和掌握所使用阀门的材质、构造、加工过程。建立起一支检测设备完善,检测人员技术过硬的专业检测队伍。4 q6 T) K- _7 L1 ^ k: U A
2、加强阀门的检测内容% q# ~- k; ^& ~( \. r7 p
①外观检查。阀门表面应无缺陷和裂纹,阀体无爆裂现象; H. u1 A* i" {3 X0 R6 t% o
②阀门严密性实验。在阀门关闭的情况下,在1.1MPa试验压力下不渗漏,压力表无压降。要求阀门的两侧轮流承压、分别检测,且多次启闭达到同样效果;9 k$ w" x! z0 G: D1 i% Y
③阀门的操作灵活性。在单人多次对阀门启闭的情况下,仍然灵活轻便。
1 O$ s3 l# s; J1 U3、通过四年多的阀门检测工作,我们发现检测不合格的阀门大约占检测量的20%,大大地杜绝了不合格的阀门在管网中的使用。: G. J @/ q. @
( ~1 p! a7 T- _9 } z[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-10-25 09:06 编辑 ] |
|