' g3 @5 f! M- [) V( j; S 题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?
, u) v4 K8 ]) _8 t7 x4 p答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
. K" o/ g/ j: C0 `% r( a
0 v" [% O' O0 P2 ?! n3 k! a Y 问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?$ D$ t6 ]$ n2 l& J2 F( k
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。: z( X e8 C4 r
' G5 v. d/ q9 w$ Z; ^ 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?& f: G; n$ n6 x5 i/ J$ U
答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
5 K) Y/ K. q2 ]" ^/ E; ]3 Z/ w 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
0 e" ?( k% V4 ~; E2 y' N" F7 m9 K: h" z6 ]8 t0 P/ `1 N8 A
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?" {1 v; |3 }" Q1 Z$ a* Y. W
答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示: * [1 B, S& O( W0 N. Z r
当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;
3 J) N. H* s6 {. q. J w/ Y5 T 当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
- }. R( W. [. R 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。 Y9 n! B j. B- @- Y