[分享] 横河DCS常见问题的解答

[复制链接]
发表于 2018-11-14 16:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 mumuzir 于 2020-7-31 14:44 编辑
" ?3 W9 U) {# F3 |6 |7 B2 y7 ?' k) t$ c, f4 _4 _5 W' m! n- _
题1. process terminated due to HIS0163 不能下载?. p7 ]# r5 z2 @2 v! K' B; g% [
答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。
' w+ f0 r% U# ?$ {  U' j7 f( q: T9 ^% s- R
问题2. 横河DCS CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河DCS系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河DCS系统又被变为原来时间,改不了?- B3 ~7 g& \" D8 s# [9 u. X, E
答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。; V' W7 b, o% f5 W4 e
' F% s) A7 m" k6 |3 O/ t2 m% f3 l
问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题?
+ B+ I8 C* \4 |8 r* f# `8 p  w答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。
& D, M8 q! E- J+ V 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前最好保存一下调整常数(Save FCS tuning parameter)免得重新下装项目时一些有用报警值、PID参数等会丢失。
1 s" t( L0 b9 ~2 @8 P, d  D* F, O. v+ e+ E; P/ T. y
问题4. 模拟量输出模块,在MV值为0时,对应的电流只有1.25mA,而mv为50%,电流值正常,100%时对应的电流值为21 mA,请问这是什么原因?
) B3 U; |. a- p) H3 `7 L$ N 答:这是为了保证阀门能关死和满开,在CS1000系统内,设置了关死和满开功能,如下图所示:
8 h/ f( G+ s3 D$ Q0 z- r3 V6 b, @ 当输出为0%时,实际按-17.19%进行输出,计算结果为:4-(16×0.1719)=1.25 mA;8 X; `' i. {# K% M) j
当输出为100%时,实际按106.25%进行输出,计算结果为:20+(16×0.0625)=21 mA。
& V3 G/ g* c' G4 Q* Z 关死和满开功能如不需要,可以取消,将最后一项改为“NO”即可。