QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2806|回复: 17
收起左侧

[已解决] 管道防腐

[复制链接]
发表于 2006-12-8 21:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西运城

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我公司制作的多层套管,材料是40#无缝钢管焊接,在客户使用的过程中出现了内壁通水后生锈的问题,由于是管子所以内壁不好处理,不知道各位有没有好的办法解决?
* D) x& t; Y8 X9 \1 i. G9 |
/ J& U; Z# W8 }
楼主是不是应该积极参与讨论呢?--by 江边
3 u+ N7 N, p: j! p
[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-22 12:24 编辑 ]
发表于 2006-12-10 12:04:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
材料是40#无缝钢管焊接是很难焊接的,我还没有听说有40#无缝钢管。
发表于 2006-12-10 21:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼上说得很有道理。20#很常见,焊接也不困难,40#还真没见过。为何要使用40#?
2 {, }( T9 e5 J9 a' R' W6 ], x4 E& K: @, B: s  A$ r& ?
[ 本帖最后由 wwqq 于 2006-12-10 21:33 编辑 ]
发表于 2006-12-11 09:14:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
建议新管子涂覆内涂层,以解决该问题。
头像被屏蔽
发表于 2006-12-11 18:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-12-13 10:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这是网上的,汗!!
' O+ {4 K* a+ w
管道现场整体内挤涂工艺,工艺简单防腐性能好,而且成本低,不存在内补口,深爱人们欢迎。
; s1 M* {) T1 w* _6 \  G    近年来,国内在管道现场整体内挤涂技术方面发展较快,但在小口径管道现场整体内挤涂技术上却有一些尚未攻克难点,如挤涂器一般只能通过转弯半径大于2.5D的弯头:不能满足转弯半径为1.5D的高弯头短距离的站库内管网及长距离站库之间管道的整体内挤涂施工需要,为此,我们研制了一种能在管内径小至ø25mm、半径小至1.5D连续高弯头短距离的站库内管网以及站库之间长距离高弯头管道的现场整体内挤涂施工,并且能有效防止漏涂的挤涂器。该挤涂器已获国家专利(专利号ZI92242395.4)与传统的钢管内涂层挤涂器相比,具有过弯能力强,涂层无漏涂,涂膜质量高的优点。" o1 k+ b; N6 E2 T. O2 }9 S. |
    主要技术指标:
" l$ [, H: v) q  T# ]' l" K! @    1、可连续挤涂高弯头、短距离的站库内管网以及高弯头、长距离的站库(井场)之间管线的整体内挤涂。涂后一次成型,涂后平整,均匀,无漏涂。
, F0 q" n2 P/ M$ i    2、一次内挤涂施工可达1-4km。2 S6 m2 o: `5 y9 y! b; g8 c, ^
    3、一次挤涂层厚度在50-60µm。6 X( P! e2 c$ S; G
    4、挤涂时,压力为0.05-0.1MPa。
8 g! N# t7 y( Y" U3 d0 X    5、研制的挤涂器可在管径小至25,转变半径LM,垂直高度在1-5米的管线内正常运行。
7 z7 p- g  t4 X! \# r$ n    6、挤涂器在管内可双向推动、克服了挤涂器在管内受卡阻现象。该技术于1994年获江苏石油勘探局科技成果二等奖。从1994年初到1995年8月,该技术应用于生产,分别对ø48*4.5mm,ø60*3.5mm,ø76*8mm,ø76*9mm,ø114*5mm,ø133*5mm,ø219*20mm等管线进行了现场内挤涂施工,累计均42KM。其中真28井ø76*9mm注水管投注近2年,管内壁涂层没有出现起泡,脱落现象。满足了油田生产的需要。
8 W# @* M6 {1 O# L) X3 ~5 m    交易方式:专利技术转让
& e0 F" t4 ]" e* h* y    联系方式:江苏石油勘探局科技处
1 E; S, l: m: s" a5 O7 ]% x3 \    联 系 人:曹 华  朱达山1 k3 b3 i) S0 g
    电    话:0514-7762114
( p/ h8 B/ u# O- {" D( }     E-mail:joeco@joeco.com.cn
发表于 2006-12-13 12:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以热浸镀锌吗?
发表于 2006-12-13 12:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
可以采用热镀锌管,不过焊接好像不是太好,价格也不便宜!
发表于 2006-12-21 12:20:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
钢管内灌涂,这是成熟技术。热浸锌要看走的介质什么条件,我记得自来水管内表面就不允许镀锌。而且如是腐蚀性介质更是花钱不少效果不佳
发表于 2006-12-23 03:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
采用内壁阴极保护最简单,成本最低!
发表于 2006-12-23 13:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
防腐管道,用钛管2 r; c5 g/ m0 [
0 Y+ k1 l5 m2 d' Y# q3 B2 H
不过就是太贵,一般用在化工,盐碱厂,一些设备用管!
发表于 2007-1-8 16:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果楼主嫌上面的方法麻烦的话,可以在水中加入缓蚀剂,同时对管道进行阴极保护,效果也不错的,不用花多少钱,操作也方便
 楼主| 发表于 2007-1-14 18:20:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
我想问问,怎么使用缓蚀剂?我没有用过,操作复杂不?
发表于 2007-1-14 19:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
12楼提到的方法是针对用户的吧
发表于 2007-1-14 21:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
版主知识面丰富,讲的好,谢谢
发表于 2007-1-15 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

回复 #1 少爷 的帖子

楼主的讨论,怎么讨论的啊?
( t1 s( m0 w( Q0 E8 T说是多层套管,40#难道用在最里面?
3 C( G4 P7 h: k& W7 Z9 z! }那外面套的什么啊?怎么就能漏水呢?
' j8 f7 [6 K. @5 n, z2 ?3 ^而且多层套管外面都套什么啊?
) @! ~0 o) N& b' ]' f+ D# |难道是机密所以不能说?
4 R2 r: U; Y' @4 f- H% G& {% x8 U再就是您想处理也得看看管子的通径啊,通径不一样,有些处理的办法是不能用的。
+ k: J1 H8 N9 F) A1 V所以我看大家说了半天讨论得有点。。。
发表于 2007-1-16 10:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
处理方法也得根据管子的情况,多大的直径
发表于 2007-1-17 16:28:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
论坛里刚上传了一份资料借花献佛,希望有用
0 }* j- q+ k4 Y. ^9 Z管道防腐蚀技术http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=202122* \9 Z, S4 |! L. y7 D  L9 r' f$ y

" S* |' V. X$ {: K5 o# s  M[ 本帖最后由 wwqq 于 2007-2-17 13:49 编辑 ]
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表