一台给水泵电动机功率37KW,额定电流71.4A,起动电流469A,低压馈线断路器额定电流85A,速断动作电流850A,已知年最大负载利用小时TMAX=6000H,电源电缆由变电所低压屏直接配电,采用VV-1-(3+1)型电缆架空桥架明敷,线路长度150米,环境温度30度,变电所低压屏母线短路电流有效值26KA,低压屏母线单相接地(相保)电流23KA。求选用电缆截面?
发表于 2007-1-9 10:52:11 | 显示全部楼层
低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A. S% C* ^. b/ V* G7 b
37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。
9 u% `, M/ L% F1 l+ h! ]! U电缆可采用VV22-3*16+1*10
发表于 2007-1-9 13:16:21 | 显示全部楼层
有什么计算公式?求教>>>>>
发表于 2007-4-17 13:26:22 | 显示全部楼层
有很多的设计手册可查的。
发表于 2007-4-17 14:25:03 | 显示全部楼层
原帖由 sdwjlong 于 2007-1-9 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 O. _3 D6 ~# g1 D# K低压馈线断路器额定电流85A,太小,建议换成100A
7 O, S: `+ T1 S: W37KW电动机若电网容量不够,建议使用星角启动或降压启动。6 G- `0 O2 x6 T& \9 B( |* ?+ L
电缆可采用VV22-3*16+1*10

/ i" @+ Z4 {( X: m前面同意,不过电缆个人建议最好是上25的,16有点小了
发表于 2007-4-20 11:51:36 | 显示全部楼层
楼主已经说了
8 ^7 l' @/ g) `! ?3 z; I  年最大负载利用小时TMAX=6000H# [2 ^; o* u  s, g
! |3 t9 v' j! B' s  M. n
电缆应该用35-50mm的铜电缆,因为安全电流在6000小时/年。铜的载流量低于2A/平方毫米- m; l$ J/ S# F

1 V4 F8 j2 i+ R! ~$ S) |额度电流71A,应该用35-50mm铜电缆
发表于 2007-4-20 11:55:10 | 显示全部楼层
是经济电流,不是安全电流
发表于 2007-4-20 11:59:28 | 显示全部楼层
http://co.163.com/forum/content/223_69954_1.htm有该帖子的详细讨论
发表于 2007-6-22 00:35:10 | 显示全部楼层
大概选用能承受100A左右电流的电缆就可以了.