我们公司每年都会有几次电压的瞬降,但具体不知道降了多少?每次这样的情况发生后,很多变频器带的设备就跳车,我们该如何处理?
发表于 2007-1-2 22:39:06 | 显示全部楼层
这要区分不同情况,进行不同的处理。
3 S& ~8 I. `( j+ l5 c' F比如:
- X  e' k7 |; S是电网?可以记录下来,保有证据。和供电局打官司,然后关键设备前要加装稳压设备;
3 F4 K5 s* t1 M; [& j是你公司车间内的大设备起动造成?譔设备加装降压起动装置, M9 G4 A+ o1 ^. t
等等

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-1-6 16:02:49 | 显示全部楼层
楼主所说的问题应该是电网电压闪变的问题,电网电压闪变,你们的变频器欠压保护动作,设备停止工作。% p+ \! l; \+ C5 k% f* w
这个和供电局打官司估计胜算不大,呵呵

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-1-8 10:54:39 | 显示全部楼层
最好加装几组电容器来补偿系统电压的功率因数,这样可以在你的变频器欠压保护动作之前把功率因数补上去,不会造成变频器欠压保护动作,和设备故障

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-2-12 01:52:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-2-13 02:26:50 | 显示全部楼层
是高压控制系统的保护后二次合闸造成的,一般二次重合闸时间0.5秒左右
9 z: K7 g0 E7 o5 S) x在打官司你根本应不了
; N7 m- R  F: K/ d( ^& O" G& _; j变频器设置瞬间停电再启动一般可以