发表于 2007-1-15 16:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一仓储棚拟采用圆管作柱,柱高6米,支柱分两排,共14根,棚顶部重量不大于1200kg,我计算时发现若按压杆许用细长比150选的话,柱的承载能力很大,显然有些浪费,请问这类构件的细长比取多大合适呢?9 J) T6 J3 N/ O, A  M
我是按压杆计算长度系数为2,单柱承受1/14载荷计算的,不知道这样对不对?
) g1 |- H# p5 h: c) R
! z0 ]% u7 z. d[ 本帖最后由 fwg4002 于 2007-2-1 09:42 编辑 ]
发表于 2007-1-29 22:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
长细比取150过大,对中心受压柱取[lmda]=120。另外以圆钢管作支撑柱有悖于结构力学理论的要求,最好用单根槽钢 ,或者用双槽钢构成实腹柱。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-1-30 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
用钢结构软件或结构分析软件分析一下最好,仓储棚整体结构不但要承受重压还要承受各个方向的风压。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
userkypdy + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-1-30 12:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢两位的指点,同时也非常感谢版主的帮忙。
5 j8 P; p2 u2 C- F1 |我对钢结构不是很熟悉,再算算看看。
发表于 2008-7-7 11:33:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
回答的相当不错,支持