(一) 司炉工
4 Y% N! ]( R6 z. X. e4 ?/ O1.合理使用劳动防护用品。凭司炉工合格证进行操作。
" \+ E5 d+ F' J. s2.司炉工必须带头执行锅炉房安全规定,严格执行交接班制度,岗位责任制,外来人员出入登记制度。% H" S. k$ F: t" H5 S
3.工作前必须检查设备各部位和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备),确认良好后,方可操作。; Y+ n2 U, m e2 }* V
4.锅炉在正常运行中,应连续供水,保持水位(60%~70%左右),不准烧低水位和满水。锅炉经“叫水”仍不见水位或水位下降及满水时,应采取措施处理。仍不见水位恢复,应停炉检修。
4 i- a6 Q; f0 m- X/ U5.每班应冲洗水位表不少于两次。要密切注意两只水位表所示水位是否一致辞,如发现一只表失灵,应立即修复,两只同时坏时,应停炉检修。如发现水位表有浮油现象,出应停炉检查。9 e* ~% Z. R' Q1 |9 b: \7 o l
6.司炉人员应定期作自动及手动排汽,以检查和确保安全阀的灵敏可靠,安全阀每月校验一次,并做好记录。/ R \4 E7 N3 S) ?& x* x+ {
7.锅炉运行中,锅炉压力应控制在额定在范围内。如发现两只相差1个大气压力时,应设法找出失灵的表,并立即更换。压力表每半年校验一次。
2 W9 e0 [ r/ I5 h8.为确保排污阀的密封性和可靠性,每班应开启1次,并在运行稳当时及低负荷时进行排污,排污操作应戴手套。 E5 U. G0 s1 @8 z+ \/ Z
9.锅炉在运行中,严禁在锅炉本体、阀门、入孔、手孔、管道等上面敲击。如发现有漏水、漏气,要立即停炉检查。
- V6 n- x2 C& |5 |# ~ T9 W+ e) |10.加煤时,不准有爆炸物投入炉内,清炉渣应在用气量少时进行。. ?/ w7 z( s. z4 y
11.锅炉的除尘设备应保持完好,定期检查和清除积尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。0 i; O- y- f0 ~5 \3 m7 W/ d
12.炉墙倒塌,锅炉本体及构架烧红、锅炉元件损坏,以及其它意外情况危人员时,应立即停炉,迅速关闭风机,引风机应开着打开炉门,用煤灰或生煤盖没火焰,禁止泼水或加水。( v# s0 {# M ~5 ]
13.发现不正常情况应立即报告领导和采取措施,发生事故时除报告领导和抢救外,还要保护现场。
$ Q; U5 a' q) f6 A6 v(二)锅炉水处理工
' ~# x! h. K$ E9 P1.合理使用劳动防护用品。
, ? M9 \5 P f) G0 o% Y2.他人不得进入水处理室,外来人员参观学习,需经有关部门同意。
# F; Q4 P5 ?7 ?( v3.水处理室试剂品应有标签注明,摆放整齐,妥善保管。
: t2 c! r6 w3 A2 P0 ]4 W+ D4.炉水取样要先冷水,后放炉水;阀门开启适当,防止烫伤。
" |7 _+ Z6 E2 D. F2 k. N5.水质化验要认真细心,保证进炉水质量,并认真做好化验记录。. e' ~3 A( p4 w0 Z9 P
6.如进水处理设备失效再生时,要挂上停用牌,防止误操作。 h5 H; l- y# m* o' _" j% a: O' n
(三)空压机工4 S" w3 C) Y+ v/ Z5 `7 M( c
1.合理使用劳动防护用品。凭证操作设备。
5 _( G3 {. K/ q) s/ ~: ]2.坚守岗位,严格执行交接班制度、岗位责任制和外来人员出入登记制度。机房内不准放置易燃易爆物品。# y& |" P0 V0 @5 @5 B3 T
3.开车前检查防护装置和安全附件应处于完好状态,否则不得开车。
h4 p% X; A: _4 N3 S4.检查各处润滑油面是否合乎标准。8 S4 Z+ l8 H: J M. `+ A
5.压力表要定期校验,储气罐、导管接头外部检查每年一次,内部检查和水压强度试验每三年一次,并要作好详细记录,在储气罐上注明工作压力,下次试验日期。
, ]2 q' _6 q! x% F/ q! n6.安全阀每月做一次自动启动试验和每六个月校正一次,并加以铅封。$ Q$ l+ D( m' @/ o, [1 ^8 N9 |9 \
7.在检查修理时,应注意避免木屑、铁屑、抹布等掉入气缸,储气罐及导管里。6 j6 z$ ]4 ~. W" X7 G" o/ A/ _
8.用柴油清冼过的机件必须无负荷运转10分钟,才能投入正常工作。1 P* d) C2 G. Y8 |* @
9.机器在运转中或设备有压力的情况下,不得进行任何修理工作。; e& E. z# b1 {; b3 c8 w3 k' T
10.在运转中若发生不正常的声音、气味、振动或发生故障,应立即停车检修好后才准使用。
* j3 O5 ]" e% z: o7 k( }11.水汽式空压机开车前,先开冷却水阀门,再开电动机。无冷却水或停水时,应停止运行。
1 p% H0 @$ U4 E* N0 N12.经常注意压力指针的变化,禁止超过规定的压力。- F1 W7 L, L0 t" V
13.工作完毕,将储气管内余气放出。冬季应放掉冷却水。
% D0 T, G9 r/ R. {(四)变电所值班电工
4 w. @( Q, A: s' c1.合理使用劳动防护用品,凭“电工合格证”操作。2 G' P# |7 D, }( |' \: z" ?
2.值班电工要有高度的工作责任心。严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作票制度、交接班制度、外来人员出入登记制度、安全用具及消防设备管理制度。
* ]/ \+ p) ^' K/ X* I; s, P4 K3.不论高压设备是否带电,值班人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。* x! N, p4 M% D6 T* G( p
4.雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋,并不得靠近避雷器与避雷针。
0 U4 y* m4 W; d# U: L5.巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门锁好。经常保持门窗完好,防止小动物进入。
" g9 @& Q0 X# I: P' X4 H, h7 _6.与供电单位或用户联系,进行停、送电倒闸操作时值班负责人必须复诵核对无误,并且将联系内容和联系人姓名做好记录。
, l' u: f9 o5 U. W7.停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作。; P4 [# P! s+ i3 V- l3 H
8.高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的人担任监护,远方控制或隔墙操作的油开关和倒闸(和油开关有速锁装置的)可由单人操作。
( ^5 k& Q5 j/ V* C9.用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压刀闸和油开关,都应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。
; `2 z/ s ?8 U5 Q9 m2 M9 m10.带电装卸熔断器时,应戴防护眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫上。% e/ z6 G& x, R0 F
11.在即可送电的工作地点的开关和刀闸操作把手上都应悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示牌。工作地点两旁和对面的带电设备遮拦上和禁止通行的过道上悬挂“止步、高压危险”的警示牌。9 k! G5 Y7 o% [6 M5 V+ x
12.施工和检修需要停电时,值班人员应该按照工作要求做好安全措施,包括停电、检电、装设临时接地线、装设遮拦和悬挂警示牌,会同工作负责人现场检查确认无电,并交代附近带电设备位置和注意事项,然后双方办理许可开工签证,方可开始工作。
/ z$ ?0 ?5 q* _& L; v13.工作结束时,工作人员撤离,工作负责人向值班人员交代清楚,并共同检查,然后双方办理工作终结签证后,值班人员方可拆除安全措施,恢复送电。在未办理工作终结手续前,值班人员不准将施工设备合闸送电。5 `3 l+ l6 g' t5 k8 p( s
14.验电时必须用电压等级合适,并且合格的验电器,在检修设备进出线两侧分别验电。验电前应先在有电设备上试验证明验电器良好。高压设备验电必须戴绝缘手套。3 h# z0 b! j5 p5 F |
15.电气设备停电后,在未拉刀闸和做好安全措施以前应视为有电,不得触及设备和进入遮拦,以防突然来电。
6 s0 I2 N2 l3 T( n% g8 m! E5 }# L16.发生人身触电事故和火灾事故时,值班人员应不经联系立即断开有电设备的电源,以进行抢救。2 i' N6 T* _; ?4 e( C& L
17.电器设备发生火灾时,应该用四氯化碳、二氧化碳灭火器或1211灭火器扑救。变压器着火时,只有在周围全部停电后才能用泡沫灭火器扑救。配电室门窗应加设网栏,防止鼠害。" _, j* ?( ?' c5 L" L
(五)维修电工
# W, T9 h5 D: I1.合理使用劳动防护用品。
+ ~8 ~. h, t5 g' H& p+ t O0 p- u4 r2.使用砂轮机应遵守“公用砂轮机安全操作”规程。
; z( t3 i+ [' J6 D8 j7 w3.工作前,检查工具、仪器是否合格可靠。, j* C Q' m& V. w9 k8 }/ y/ X
4.任何电器设备,未经验电,一律视为有点,不准用手触摸。
6 @' y+ {* n9 q5.检修前,应首先切断电源,挂上警示牌,验明无电后再工作。
8 u. H: |; W: `6.电气设备金属外壳一律要有保护接地,并应良好。2 e" y7 ?0 _5 Q6 P( \% x6 l
7.电器设备、配电箱、开关柜、变压器等附近,不准堆放易燃易爆物品和其他杂物。
/ N v. [5 O h+ t8.检修动力干线和变配电闸,必须严格按照有关规定执行。& T1 A- ]' f* L8 C' M+ T: Y
9.检修用移动照明灯,其电压一律不得超过36伏,潮湿场所应使用12伏安全灯。( e. }( U2 N" O5 _- d
10.单相、三相刀闸严禁带负荷操作,三股三色、四股四色橡皮线,一律以黑线作为接地保护线。1 l* Z% k, ]) V7 I$ D" \
11.使用电动机工具时,要戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。/ ~6 a0 p A9 q+ C2 S9 P4 D! Q
12.遇有电气设备发生火灾时,要立即切断电源,再用四氯化碳、二氧化碳灭火器,严禁用水灭火。
5 J4 c( }9 h4 _& q- E13.电气或线路拆除后,对可能来电的线头必须及时用绝缘胶布包扎好。# O1 x9 o, m% [8 ?, r
14.检修结束时,及时清理工具和仪器,并检验无误后,方可移交使用。# c# m2 W% o. Y; p
(六)外线安装电工
) o9 L$ b3 X: M5 h1.合理使用劳动防护用品,竖杆、登高作业要戴好安全帽、安全带。- S9 o" i. [0 n. i3 A: Z( D# f
2.作业前要检查工具、仪器是否合格可靠。9 E* Q7 s9 a/ f7 D
3.线路施工,要严格执行停、送电和验电接地规程,要挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
( w: L: L2 A! E4.登杆作业,地面应有人监护,材料、工具用吊绳传递,杆下两米范围内不准站人。地面人员须戴安全帽。
7 d2 Z+ B: u! V8 n5.使用竹梯应有防滑措施,有专人扶持,人字梯中部应用绳索联结。9 `, R W) `4 W3 B$ i1 P: \
6.未经同意,一律不准带电作业,特殊情况,需办理“危险作业审批表”,经批准,措施要安全可靠。4 h7 D, X) J1 L5 f0 |" R
7.六级以上大风、大雨或雷电等天气,严禁登杆作业。/ E/ s I& m7 {. x, q4 ?+ ^
8.弯管、铺管、穿电线时,要相互配合,不能用力过猛,防止发生意外。
& O; b# f7 F. U7 G3 s4 H; ^9.使用电动工具,应戴好绝缘手套,并站在绝缘垫上工作。
9 @# S0 {% A+ _$ Q10.严格执行“架接临时电源线路的规定“凭批准后的申请单安装,到期限即拆除。( H+ S) ~9 e. a g+ U$ D
11.工作结束后,应及时清理工具、仪器和材料。
: i& h$ [8 A6 [2 R(七)弱电维修工: {- n5 C3 r5 s0 P5 @" s
1.检修及维护人员要熟悉所用设备的性能、原理,不要随意拆卸电器设备。使用喷灯应遵守喷灯安全操作规程。3 G3 z- |7 ? }
2.维修人员应做好值班监视工作,经常巡视各种机械动作是否正常,定期测试,定期检查。
- g' G L( o" H7 S/ k2 U3.经常保持机房和机械设备的清洁。
: n; ]5 c4 p5 v W4.进行高处作业时,严格遵守“高处作业安全操作规程”。( G( N/ s) V" F
5.在处理线路故障时,要注意弱电与强电交叉接触处。如辨别不清时,应先验电。+ {" k3 n3 B* @6 o- B: d
6.总机电话间、机要室、电力室等严禁明火作业。易燃物品必须妥善保管。用汽油或酒精擦洗设备时,必须加入70%的四氯化碳。清洗时应戴上防毒面具。- S+ l+ w, |5 g0 X, ?9 d
7.充电时应按充电工安全操作规程进行。 |
|