要构成位置闭环系统,一般必须使用可以使用误差信号进行控制的电液控制阀,如一般要求可以用电液比例阀,如要求较高可以选用电液伺服阀。第一,它们可以进行连续调节,第二,它们有一定的响应速度。如果选用常规的电磁换向阀,可能有点勉为其难,因为,第一这类阀是开关型的,也就是说它要么不打开,要打开就全部流量进去,不是可以进行连续调节的。也就是说,如果位移传感器反馈回来(这里当然要配电控器,或者高档次的PLC)说,还有一点点(例如1mm)未到位,电磁换向阀接到反馈信息马上再打开,结果可能涌进去太多流量可能位置又超过很多了(例如10mm)。第二,它的响应速度比较低。
; [5 A4 l- l* F8 P) @这里有一个游戏规则,可以供楼主参考:0 p3 m3 ^* |) Y4 m* k
1)能用普通液压阀解决的,不用比例阀;能用比例阀解决的,不用伺服阀;
5 r# s- _; ? i; t6 b% Y+ J2)非用伺服阀解决的,不用比例阀;非用比例阀解决的,不用一般液压阀。' g! \9 n: a% m
不过也要讲到,上面也可能是搞液压时间长了,脑子里有一定的定向思维。说不准你那个系统,惯性也不大,速度也很慢,等等,用开关阀构成闭环系统也行!所以,又有一个游戏规则写下来供楼主参考:
- U3 F( {8 s; r4 A, z1)不要过于相信教科书上写的;; X# D" V7 @0 k8 B0 E z9 P
2)不要过于相信教授所讲授的;
+ |3 ~* X6 \ k. y, J3)不要过于相信专业杂志上看到的。
9 n( e, u2 x6 N7 T6 Q/ G, V# E要有创新精神,最后由实践来判断!2 k3 B9 ] v, Q# q4 ^2 p
abcxy
8 \- Y8 [- m' W) @: p20070125 |
|