这个是压力管道的一般分类表,不知道准确否,欢迎大家讨论指正!
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;) `2 m0 Q3 t2 q( B1 q% j4 o* k3 L/ h
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
4 ^0 b3 |4 \! |0 P' U' p7 J3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
" m) m- ^& h7 b8 g' O6 \# K2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;( P; C; k% c6 Q$ ?* E5 W
3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
9 {3 l8 b$ `0 O; _! t$ V9 s# a2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;
3 N  P" u  F: T& e5 m. H2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;
1 l% Y3 ~6 \2 u, R7 p+ E5 R' |3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;
! P& V$ x# O0 r7 E& E2 x4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;1 T+ l- H9 M" R
2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
3 T: e1 Y% c3 h  |. k3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
( y% p' e! j: E# w) I4 u+ l4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;0 t% q  r* c* v. B7 p, G# v; I/ C0 H4 P
2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局