这个是压力管道的一般分类表,不知道准确否,欢迎大家讨论指正!
级(类)别 资格项目范围 依据法规有效 期 审批机构
GA11、输送有毒、可燃、易爆气体介质,设计压力>1.6MPa的管道;  G5 i3 _/ b! U4 Y! Z; t* Q
2、输送有毒、可燃、易爆液体介质,输送距离≥200km且管道公称直径DN≥300mm的管道;
5 C) Q- c9 p4 t& r/ `3、输送浆体介质,输送距离≥50 km且管道公称直径DN≥150mm的管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;
; s/ L- z) `1 H6 G% L2、《压力管道安装单位资格认可实施细则》。
5年国家质检总局
GA21、输送有毒、可燃、易燃气体介质,设计压力P≤1.6MPa的管道;2、GA1(2)范围以外的长输管道;
4 n# d  [+ G1 |3、GA1(3)范围以外的长输管道。
1、《压力管道设计单位资格认证与管理办法》;' e" s4 [( R% E5 O! H* j0 i  L2 ^7 F! E
2、《压力管道安装单位资格资格认可实施细则》。
5年 国家质检总局
GB1 燃气管道。同上  5年质量技术监督局
GB2热力管道。 同上  5年
GC11、输送GB5044《职业性接触毒物危害程度分级》中,毒性程度为极毒危害介质的管道;+ p* v- P- x" q0 f3 {# V" b
2、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P≥4.0MPa 的管道;
2 q7 v# ]3 ?! W! }0 t. _  z3、输送可燃流体介质、有毒流体介质、设计压力P≥4.0MPa且设计温度大于等于400℃的管道;6 N6 G4 ~) z5 y; b
4、输送流体介质且设计压力P≥10.0MPa的管道。
同上  5年国家质检总局
GC21、输送GB50160《石油化工企业设计防火规范》及GBJ16《建筑设计防火规范》中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体介质且设计压力P< 4.0MPa的管道;
% X, l; q3 v7 k" O- Q% e7 d' U5 u2、输送可燃流体、有毒流体介质,设计压力P 4.0MPa且设计温度≥400℃的管道;
+ F! {8 T  J  f4 ]3、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<10MPa且设计温度≥400℃的管道;
$ n) F" N  C. V; w7 h4 ?* x4、输送流体介质,设计压力P<10MPa设计温度<400的管道。
同上  5年  质量技术监督局
GC31、输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力P<1.0MPa且设计温度<400℃的管道;
  I) i" H& y* k8 q2、输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力P<4.0MPa的管道。
《压力管道安装单位资格认可实施细则》    5年  质量技术监督局
7 i) A  Q& |4 }" c8 C# w

& K4 Z4 f# Q& _( O[ 本帖最后由 江边 于 2007-1-29 12:44 编辑 ]