[已解决] 机床控制变压器的容量如何确定?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-2 20:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
机床控制变压器的容量如何确定?另变压器的容量通常都用伏安作单位,那末1伏安应该就是1W?
( q. Y1 X9 Z8 v- n- L
" R3 \* J$ t" P" T1 E[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-2-11 19:09 编辑 ]
发表于 2007-2-3 08:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
1、要计算使用变压器的控制元件的电流总和,并适当加余量;# T' l' _$ F; E7 I) M
2、由于变压器本身也消耗功率,效率不是100%,所以有伏安与W的区别

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-2-3 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
依据下列方法计算:
0 @. f1 p* A$ p" C' |' _1)依据控制线路最大工作负载所需的功率计算:功率为所有电器元件工作时所需的总功率乘1.1-1.25的安全系数:" {/ k6 G/ g# z* B/ m
2)变压器的容量应满足已吸喝的电器在又启动吸合另一些电器时仍能吸合:功率为0.6乘电器元件工作时所需的总功率加1.5乘同时启动电器的总吸持功率

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-2-4 14:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机床用的变压器带的主要负载是接触器,继电器,灯,及电磁阀线圈等.& |6 U% q4 @5 ]8 W
你查一下手册知道所有负载的消耗功率后,这样计算:
" r; U* W! @& i- O  _7 n1.把所有负载的功率加起来除了功率消耗最大的那个.) n- ^+ Z9 Z+ f5 |8 [* L( H& m
2.一般来说,机床上功率消耗最大的是接触器,在查出这个接触器要吸合的时候,所需要的功率
! {/ B7 A$ d( p0 ^+ D6 y(吸合功率和保持功率差很多)
' Z% h; v6 z" S$ h% w: U3.把这个要吸合所需要的功率加上其他的功率,再乘1.1倍.

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分