原帖由 yqwfk 于 2007-2-13 11:55 发表4 l3 O$ U- V" h1 d9 O4 P, {6 s 这可能是电路在设计时考虑欠周引起,确切结论只能在看到你的电路图时才能做出
原帖由 elecbook 于 2007-2-13 18:19 发表: v* M. i2 h5 P8 A# v 给继电器供电电源端并联除能电容或加大除能电容的容量,以在掉电时能继续给绕组供电,可以防跳。
原帖由 yqwfk 于 2007-2-14 10:15 发表! Y) n+ P) b9 \& T 在有互锁要求时,可能造成严重事故,不可取
原帖由 lookkool 于 2007-3-7 16:56 发表7 |& Z# a6 B P* O" D+ @$ E- y 掉电前继电器2触点状态,A: 0--B: 1;掉电时继电器2触点状态,A:0--B:0;切换后继电器2触点状态,A:1--B:0。 - r7 D* N' E. v" h' W+ [说明控制继电器的部分在掉电时,由于掉电时间长,可能导致重新上电工作,就是更改继电器的供电也没 ...