龙 门 架 安 装 使 用
施 工 方 案
2007年2月25日
一、编制依据5 V0 Z! R. K+ k* |7 R( I" }) P) R
1.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33—2001
6 G% ]% N5 z7 d! z2.《建筑卷扬机》GBl995—86
* f2 W: G: l" v# B; w3.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99$ @7 }5 m9 `9 y' `# m
4.《建筑卷扬机安全规程》GBl3329-916 }# f$ m' s8 D0 `) ]: \6 O6 z
5.《建筑机械焊接通用标准》JJl2-83
9 ~/ _* ^' U+ u6《龙门架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92  v$ b" r; Q# j
7.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJB-2001
5 u, e+ N8 w$ |; ~! e, g9.河北省建筑施工安全检查标准实施细则
2 I+ B8 ?3 `2 i/ `7 j) D4 x; P二、工程概况, Q$ G3 o  }# u. V) |& {: U9 R
目前二期工程主体结构施工完毕,已进入装饰装修收尾阶段,为了满足工程实际的需要,需在C区西北侧R—P轴线处安装一台龙门架物料提升机,该提升机主要用于装饰装修工程运输物料,此龙门架安装高度为46m,提升机的载重量为1500kg
7 z6 Q$ p( v2 j+ n6 X0 n三、自升式提升机性能及结构% U! M9 H. K- [: s
1.本提升机结构为方形,采用63#角钢分别作为主体结构,具有安装简便,使用稳固之特点。& G/ b7 O2 x0 v7 G6 v7 N& J
2.设计性能为1500kg,既提升标准节和吊盘的零部件都按大于1500kg设计的,与1.5t卷扬机配套使用,绝对不允许超载使用。3 G: l& [5 V3 V* `- _  m
3.本提升机标准节长3m,使用高度为60-80m,一般常用24m,采用M16螺栓连接。$ r! G: r7 Z) A  E/ K
4.安全装置扑捉器要按捕到提升机轨道边上,但他的捕捉距离有限(最大限度20mm),因此要求吊盘的两侧立柱与轨道边的距离也必须保持在10-20mm正负差不得超过这个范围。
  z# y! {* B0 k) ]/ o$ ~四、提升架安装
% Y% D% f. a1 ~0 {6 Y6 i1.首先检查地基是否符合规范要求,低架提升机的基础,应符合下列要求:
9 w; C) N# V# }7 [0 w0 k(1)土层压实后的承载力应不小于80kPa。
" c" v$ ~5 i) o(2)浇筑C30混凝土厚度500mm。- w+ c$ ~/ ]$ c: X/ P  l
(3)基础表面应平整,水平偏差不大于10mm。
$ E4 l5 j1 J2 d4 R+ n(4)基础应有排水措施,不得有积水浸泡基础。, `  c& N4 \3 l2 ~
2.安装前,首先检查龙门架体的直线度,导轨的平行度,导轨对接点的错位差,立柱安装后,要求在两个方向上作垂直度检查,倾斜度应保证在1.5‰以内,如达不到标准,应在底架下塞垫调整片,直到调整到符合要求为止。
$ T& m8 K- g* e! h3.安放地梁,组装好地滑轮再连接底盘,找好水平,紧固地脚螺栓。3 A% m4 d/ A" }/ R
4.放置自升平台就位,使套架中心线与立柱中心线重合。% S! p; N7 U3 J7 z6 ]" k
5.将第一组立柱标准节放入套架内,底端与地梁用螺栓连接,找正紧固。) v' s0 V$ `$ {2 ^* `0 {
6.将提升滑轮组件置于安装好的两立柱顶端。
7.安装手动卷扬机于自升平台上,并按规定的绕绳方式穿好提升钢丝绳。
8.将扒杆安装于自升平台上。
9.利用手动卷扬机提升自升平台,直到台面与立柱顶面平齐,取下提升滑轮组件置于平台上。
10.利用扒杆安装好第二组标准节,并将提升滑轮组件置于第二组标准节顶部。
11.重复(第九步)提升平台至立柱顶面。
12.安装撑杆并紧固以上各件连接螺栓,检查安装好的标准节垂直偏差,调整到符合要求。
13.安装卷扬机。
14.放进吊篮,调整升降吊篮的水平度及导靴滚轮与导轨接触面的间隙,达到设计要求后,再安装两对楔体组件。
15.楔体组件必须安装在升降吊篮左右两侧槽钢柱体的同一水平上,将楔块提到上止点就位抱合后,再将楔体座焊接在槽钢体上,焊接必须达到设计要求。
16.安装断绳保护系统,升降动滑轮轴心必须与升降吊篮承重梁中心重合,安装好的升降动滑轮能灵活转动,弹簧拉板与滑轮压盖及座体轴向间隙一致,压缩弹簧受压时,两钢丝间隙大于或等于0.1d(d是钢丝直径),四组调整一致。
17.安装杠杆,连接铰链。   
18.摇臂铰链机构,按图样尺寸位置安装后,转动应灵活,臂板中心线角度应一致,当升降动滑轮轴提升到座体顶点时,用调节螺栓调整四个楔块,抱合摩擦面与导轨接触面的间隙达到15mm,升降动滑轮轴降到下止点,楔块提升到上止点(夹紧状态)。
19.卸料上翻防护门,开门灵活,插销自如。将拉伸弹簧连接在摇臂上,再将钢丝绳绕过导向绳轮与门相接。推拉门子调整拉伸弹簧拉力,当门开启后,楔块必须提到上止点(门轴中心距索绳孔中心100mm),此时,门架升降机就基本安装就绪.以下主要是如何实现升降。
20.将第三组标准节送入吊篮,提升吊蓝到接近极限高度,然后利用扒杆安装好第三组标准节,将提升滑轮组件置于第三节标准节顶部,再重复步骤9提升平台。
21.架设好第三节时,应做龙门架体外封闭脚手架。组装好第一道进料门,并做斜支撑处理,按楼层高度在架管上安装磁控开关支架,就可以正式投入使用。
22.当龙门架架设高度超过 12m时,应在第一层处设置第一道附墙杆,以后每间隔6m增设一道。杆节增高,外封闭脚手架及附着同步进行,以证门架工作平稳为准则。
五、调试
3 }! b) N' P* b  }8 c9 Z& G4 S1.空载提升吊篮在全行程范围内作升降.变速.运行三次(楔块取下),验证架体的稳定性.两导轨间的距离是否达到技术要求,并同时观察进出料门是否灵敏,不允许有振颤冲击现象。
( ^) J4 `) @$ @! ^$ |0 x0 l# S
2.将吊篮悬挂离地面100—200mm,调整导靴滚轮与架体导轨的间隙,各处一致后,装好楔块,达到锁紧状,再将升降滑轮轴降到下止点,调整调节螺栓至拉紧状态。在额定荷载下将吊篮提升到离地面3—4m高停机,将上翻防护门打开锁住,调整钢丝绳长度,检查制动夹持的可靠性,吊篮不下滑。
3.升降吊篮内施加额定载荷,使其试运行三次,并作开门自锁试验。再将吊篮升高到3—4m高度,进行模拟断绳试验,其滑落行程不能超过100mm。
4.在升降吊篮上取额定起重量的125%(按5%逐级加量)作提升.下降.开门停靠自锁试验(此时不做断绳试验),下滑不能超过100mm,下降速度在 30—40m/min时,要求动作准确可靠,无异常现象,金属结构不变形,无裂痕及油漆脱落和连接松动损坏等现象。
六、安装中技术要求
1 q+ o+ V  t7 D3 N8 G6 J1.立柱兼作导轨架,为吊篮运行滚动的轨道,其标准节接头处阶差应小于1mm,安装时必须注意调整。9 k/ B6 h3 T: y9 |
2.立柱全高的垂直度偏差应≤1.5‰;两导轨平行度偏差不大于5mm。1 g7 D+ P7 b6 X  _6 P
3.各连接螺栓必须紧固。, h# b5 x# R7 K: s' n2 Y
4.高空作业人员必须具有高空作业的身体条件,作业时必须系好安全带,门架下和立柱周围5m内禁止站人,以防物体跌落伤人。
2 ]5 a5 {- T# p" d" j6 D& g1 b5.五级风以上禁止安装作业。
* q! e7 k: ~3 C( s3 y七、安装后整机性能检验6 y# K& `2 ^2 }/ z  h, |
安装完毕应有专门检验人员按标准要求进行下列检验:4 D2 P! E+ D) `) z
l.立柱垂直度检验。
. Q& O" [- g% |* I$ R* t3 S, T6 |2.紧固连接件检验。
" k( S- M4 o: ?* I% ?" d3.空载运行试验。; t% V" k4 M9 \0 l8 C
4.额定载荷试验。; f/ c5 J; G: h
5.模拟断绳试验。
* s$ O2 u9 n  U. E0 F3 ~9 X2 G6.超载25%试验,经试验合格后方可投入使用。
( y2 |& ?/ a) S% o0 ~) W八、操作使用及安全注意事项
: a3 W2 \" z; C& ?8 |  Y6 c1.操作者必须持主管部门颁发的操作证上岗,应熟悉本设备技术性能,能熟练掌握卷扬机操作,注意及时停机,拉断总闸,严禁冲顶和冲底事故。
1 M& s8 h9 a. W- O% D8 y2.安全装置一一停层控制必须由专人管理,并按规定进行调试检查,保持灵敏可靠,不能带病运行。一般情况下,每月及暴雨后,需对架体基础、钢丝绳的磨损程度、楔块抱闸、所有销轴、滚动轮、紧固件、各种弹簧、卷扬机、抱闸等易损件和关键部件及立柱倾斜度等进行一次全面检查,发现问题及时维修。
8 t  E2 A7 A5 y; _3.导轨表面严禁涂抹任何油脂,以防抱闸失灵。3 Q# {! `2 V, H( N" p! ~! T; S
4.升降吊篮每班首次运行时,应作空载及满载试运行,检查制动灵敏可靠后方可投入运行。
1 Y: N! U4 @# p9 v) P/ F( [* j5.吊篮内横铺不小于50mm厚木板,铺满、铺严。吊篮载物升降时,应使荷载均匀分布,严禁超载、偏载运行。禁止带人运行。- W8 i7 u! y  J
6.吊篮停靠就位,联络信号要做到准确无误。3 X& V* F4 B2 _
7.吊篮停稳后再打开防护门,开启支稳后方可上人卸料。吊篮下降时,首先必须关好防护门,再明确联络信号。
" l8 G) h6 E9 e# y" Q1 h8.安装时,专职的操作机手参加安装调试,以便进行使用和调整维护的技术交底。# L9 F% q! Z/ D# g! M
9.禁止在5级风以上作业,禁止非操作人员启动卷扬机。  R- e( x& K% n( O# ?4 {9 ]8 U
10.收班时应放下吊篮,严禁将吊篮搁置在空中长期停放,并要拉闸断电,锁好电源箱。
6 k7 i4 F6 D" N8 u0 R5 u九、提升机的使用与管理
% y! g( }; N) L/ _4 i1.安装后使用前的验收应符合下列规定:
1 p5 c4 v& J* h提升机安装后,应由主管部门组织按照提升机说明书、规范标准和设计规定进行检查验收,确认合格后,方可交付使用。使用前和使用中的检查包括下列内容:2 \- c# N& @& R' g, J! A0 b+ r
1.1  使用前的检查:
- x& k, s; ~) `) n% l① 金属结构有无开焊和明显变形;
8 R& A) x2 l  Y$ n( O$ ^  \/ F② 架体各节点连接螺栓是否紧固;
$ v0 @; ?6 g/ @4 q* ?$ f③ 附墙架位置和安装情况;# k8 o; |* }% n0 a3 z1 U1 s' p
④ 架体的安装精度是否符合要求;
' G  U: t+ q% g" A- J. }; `7 _⑤ 安全防护装置是否灵敏可靠;
- q" x2 t1 u2 }8 M⑥ 卷扬机的位置是否合理;: \3 _. t( ~2 i% m
⑦ 电气设备及操作系统的可靠性;
1 \- F* m3 A* G  I" C  z⑧ 信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;) Y2 r4 S4 ?' a
⑨ 钢丝绳.滑轮组的固接情况;
5 z7 o, Z2 K% T$ s& ?⑩ 升机与输电线路的安全距离及防护情况。# f  _$ q$ o6 F
1.2  定期检查# x! b5 A. O' W2 B  X9 w4 q. E0 l
定期检查每月进行1次,由有关部门和人员参加,检查内容包括:
4 ]+ \! \1 p; F① 金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形。
8 p* P1 i2 `) _+ I" i② 扣件、螺栓连接的坚固情况。. ~3 _( W2 q9 J. v% I
③ 提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性。
( R: g* S* H5 ?# E  H; U④ 安全防护装置有无缺少、失灵和损坏。
; T  E& f8 O) ^5 ?# s4 [⑤ 缆风绳、地锚、附墙架等有无松动。
% A" H8 w  D/ |% \⑥ 电气设备的接地(或接零)情况。: }+ K. L: Q, _6 ^9 v- a
⑦ 断绳保护装置的灵敏度试验。
. X; {7 Z0 [4 ^" ]% \$ S$ |: e1.3  日常检查
$ d) _4 ~- d5 f* R1 X& O日常检查由作业司机在班前进行,在确认提升机正常的情况下,方可投入作业。日常检查内容包括:
, s) A2 f- X5 w4 Z5 e① 地锚与缆风绳的连接有无松动。+ X4 |% S  K- M" @6 d- j7 T
② 空载提升吊篮做1次上、下运行,验证是否正常,并同时碰撞限位器并观察安全门是否灵敏完好。
# {1 H$ t& w* d8 f: {③ 在额定荷载下,将吊篮提升至离地面1-2m,高度停机,检查制动器的可靠性和架体的稳定性。1 ~* _) M% r7 l* ^
④ 安全停靠装置和断绳保护装置的可靠性。. g( A; ^- F% J5 Z. S. f5 z
⑤ 吊篮运行通道内有无障碍物。
# [% D. ~1 @' C& P- q+ E, p⑥ 作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。5 H5 u/ L7 h" T3 ]' t$ g$ o- j% C/ R
2.  使用提升机时应符合下列规定:
" ?/ N5 J; t( L1 r8 e2.1  物料在吊蓝内应均匀分布,不得超出吊蓝。当长料在吊蓝中立放时,应采取防滚落措施;散料应装箱或装笼。严禁超载使用;. \1 b3 \8 f1 [4 P9 z4 p5 t- L
2.2  严禁人员攀登.穿越提升机架体和乘吊篮上下;: \: D0 c9 m9 j/ C8 w, M& s
2.3  高架提升机作业时,宜使用通讯装置联系。低架提升机在多工种、多楼层同时使用时,应专设指挥人员,信号不清不得开机。作业中不论任何人发出紧急停车信号,应立即执行。
/ x+ U0 P; N/ e3 @1 ^2.4  闭合主电源前或作业中突然断电时,应将所有开关扳回零位。在重新恢复作业前,应在确认提升机动作正常后方可继续使用。  + ~3 T! Q9 A7 I; V. a
2.5  发现安全装置、通讯装置失灵时,应立即停机修复。作业中不得随意使用极限限位装置。
1 z# I* _) T, r% a/ z! R2.6  使用中要经常检查钢丝绳、滑轮的工作情况。如发现磨损严重,必须按照有关规定及时更换。
! {) [0 H7 D& G2.7  采用摩擦式卷扬机为动力的提升机,吊篮下降时,应在吊篮行至离地面1—2m处,控制缓缓落地,禁止吊篮自由落下直接降至地面。6 v, b6 _+ u' z2 \  H
2.8  装设摇臂把杆的提升机作业时,吊篮与摇臂把杆不得同时使用。* I9 S  k9 U9 L7 o, Z' [% i
2.9  作业后,将吊篮降至地面,各控制开关扳至零位,切断主电源,锁好门箱。# T: K* Z* R1 M+ q5 W
3.  提升机的维修保养,并符合下列规定:
+ R0 t! d# }, v0 s+ q% p4 \5 P3.1  司机应按使用说明书的有关规定,对提升机各润滑部位,进行注油润滑。
2 F) }1 e+ M. u) L1 ]2 `3.2  维修保养时,应将所有控制开关扳至零位,切断主电源,并在闸箱处挂“禁止合闸”标志,必须时应设专人监护。! F0 {4 P6 e  ]- p$ I
3.3  提升机处于工作状态时,不得进行保养、维修。排除故障应在停机后进行。
/ ?3 D3 K/ g5 i- G% B# {3.4  更换零部件时,零部件必须与原部件的材质性能相同,并应符合设计与制造标准。
1 D- l! X8 Q3 i1 t3.5  维修主要结构所用焊条及焊缝质量,均应符合原设计要求。
& G( h" S# @! v4 x: J3.6  维修和保养提升机架体顶部时,应搭设上人平台,并应符合高处作业要求。
/ j0 z! x0 P1 A4 L2 h十、架体拆除与注意事项% A" [! M. B( H& E& s/ M" K
1.按安装作业的相反顺序即可完成拆卸作业。拆除作业前,应根据现场条件及设备情况编制作业方案,并对作业人员分工交底,确定指挥人员,划定安全警戒区域,并设监护人员,排除作业障碍。
2 m- t* ^2 _  s6 I4 Y2.在拆除附墙架前,应设置临时支撑,确保架体的自由高度不得大于2个标准节(一般不大于6米)。. M" C# d( w5 E
3.拆除提升机的天梁前,应先分别对两立柱采取稳固措施,保证单柱的稳定。
4 O8 ^; t: k" C" T+ j& K4.拆除作业中,严禁从高处向下抛掷物体。- r4 P+ Z7 x: V% \9 b  z
5.拆除作业宜在白天进行。夜间作业应有良好的照明。因故中断作业时,应采取临时稳固措施。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
et998866 + 10 原创,好资料

查看全部评分

发表于 2007-3-27 21:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
谢谢楼主,方案详细,如果有图就好了
发表于 2009-5-12 11:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
嗯,方案蛮好的,过程清晰,就是少点图片及计算过程。
发表于 2009-5-12 21:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢楼主的分享,很有参考价值
发表于 2009-5-20 11:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
该资料获得什么奖项?不过还是很不错的资料。
发表于 2009-5-20 19:44:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
谢谢楼主的分享!
, O, x  x/ R8 I! |3 s方案不错。
5 m: b: D, B, o" ^只是《建筑卷扬机》GBl995—86 已作废了,现今是GB∕T 1955-2008建筑卷扬机。
发表于 2009-5-21 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
已经复制了,谢谢。