伺服阀修理后,修理单位会提供两张伺服阀性能曲线,它们表示什么意思,如果有死区的话,是不是说明不合格
发表于 2007-3-17 20:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是流量曲线和压力增益曲线,还应有泄漏曲线,不过不要太相信曲线,因为曲线做假太容易了.只有用后才知道好坏.  A3 f- D& _9 ?
不能说有死区就不合格,因为有的阀本身就带遮盖量.
发表于 2007-3-17 23:18:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
对,是流量+内漏曲线,和压力曲线+分辩率曲线。( C, e! K0 d4 q7 M! z
流量曲线表示电流对应流量,它越直越细越好,表明滞环小,线性度好。
1 ^5 K6 y0 ?; N' \8 X3 h内漏曲线尖峰越低越好。
" w  d  I2 e# ?9 x压力曲线越陡越好,表明阀芯工作边尖锐。
4 U1 H/ o. S$ x0 r2 |分辩率其实也是流量曲线的一种,反应对信号变化的响应,越细越好。
( ^6 p5 |1 h' p5 |& Z5 m
, ?  B) a4 ^: |! O8 E- o翻修阀因为工作过一段时间了,不能要求它翻修后所有指标都像出厂那样。比如长时间的工作,会造成阀芯工作边磨损,导致压力增益变小、内漏变大。$ a  P. V. @3 i$ a
) \$ y4 o3 {$ Y4 M4 Q% A
按照伺服阀标准,阀正常的重叠是有一个小范围的,-2.5%~+2.5%,可能是你所说的死区。它对系统基本没影响的。再加上使用伺服阀的系统肯定是闭环控制,都可以解决如零偏和重叠微小影响的。
发表于 2007-3-30 17:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对,内漏曲线还要越尖越好,不要像眉毛
发表于 2007-4-1 09:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力曲线并非越陡越好,伺服阀有压力阀和流量阀,压力阀的曲线主要看线性度和对称性及增益范围,不能太陡
发表于 2007-4-8 02:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我这里是做电液伺服阀生产销售的,欢迎技术交流.提供各种进口国产电液伺服阀的维修及备品备件.13909163617;LW2008BJ@126.COM
发表于 2007-4-10 20:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上的四处打广告,怎么连名字和牌子都不说,既然是生产单位,为什么还修MOOG阀?对自己的东西没信心?如果你的阀不错,直接介绍一下,做做推广,别老为MOOG打下手,争取取代他们!
发表于 2007-4-11 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
呵呵,楼上说的好,不过取代moog不是谁都敢说的。