楼主 |
发表于 2007-4-2 10:41:36
|
显示全部楼层
来自: 中国江苏南京
应3楼要求,提供一个应用实例,并请网友指正。9 h9 {8 T5 w/ e U0 m. ?2 @
- Z, B7 |' B6 \8 s1 m7 o& Z" }* X
在用压力容器修理(改造)技术方案(封面)3 o; W" ?- O& ~
使用单位:XXXX车间+ A) x+ G3 i; B" B* {4 h; t
装置名称:煤制氢
8 ^7 b6 K7 J! ]) S1 u' V9 r& m容器名称:预变换炉 w V$ S$ |, |. D# @
编制日期:XXXX年X月X日/ s; r6 o- @" m; f6 w
6 {& p# p O/ G( v: |一、容器概况
0 R: e; m k" _容器编号:XXXXXXXXXX/ ^8 O* g2 h3 _- O% x
容器名称:煤制氢 预变换炉
+ n; D- A4 T% I3 q$ f0 n, t' b规格(内径*壁厚*高):Φ1600*14*13604mm
" u; E5 p' L. J, c+ m材质:16MnR(内衬耐火砖,三层)0 z7 `4 a1 {. H$ c* a
容积:23m¬¬39 Y8 v$ x3 @2 N0 F" S$ z
容器类别:类% T4 a' n) C D) R# h
工作压力:1.0MPa
# U0 E; @& w- z9 w工作温度:500℃+ F) h& I l. k2 o7 x7 V8 g
介质:水煤气、水蒸汽7 U+ M W# Y2 F: @
图号:XXXX-X-XXXX
+ O5 R0 N. Q& |- [- ]3 z制造单位:XXXXXXXX
) W1 ?: q7 R, Y制造日期:XXXX年X月X日# y; i ~7 |) [6 p+ `2 r
投用日期:XXXX年X月X日
+ A; `8 O+ A' h- ^累积运行时间:X年X月
' G, L* O3 {- m8 w \+ e
) z0 Q7 E% Z. \3 K4 \8 }二、修理(改造)原因
4 ]- g- Q$ r& a$ Q- @' eXXXX年X月X日,运行中发现预变换炉炉体南侧监控测温点(a2~a3)保温铁皮的搭接处发现气体泄漏,经测定为炉内煤气泄漏。
7 ^' B8 r* ]7 L) G K0 U拆除预变换体外部保温层作进一步检查。发现炉体下部第二节筒体(东南侧方向)距上环缝480mm处发现筒节腐蚀穿孔,孔径约30mm。
$ y+ U8 ^0 F3 w, c( b* ~" Q2 H4 F. Y经炉体全面检测,在泄漏点周围700×650mm的区域内炉体内壁呈大面积减薄,剩余壁厚在3.5~12mm之间;泄漏处的耐火层局部脱落。. m, a- }; G0 E( |
造成炉体腐蚀减薄的原因是,用于控制炉温的喷凝装置移位,炉内耐火层在冷却水的冲刷作用下耐火砖脱落、炉体局部发生腐蚀减薄。
) r9 h) a! e0 [5 w7 \/ c现决定对预变换炉进行修理,恢复其使用性能。4 ^6 @1 @6 U) h6 | V
* q) c1 S4 X Q* Z' ^+ ?+ n
三、修理(改造)的部位和方法 P6 u% s( U1 S7 F8 u
1.采用挖补的方法对炉体腐蚀减薄部位进行修理;对受损的耐火层实施修补;校正喷凝装置。& c1 X: L+ T6 F6 U9 d0 h1 c. O
2.对炉体腐蚀减薄区域按700×650mm进行开孔,孔四角呈半径为R150mm的圆角,且制备出焊接坡口;补板材料为16MnR,要求先在卷板机上卷圆,然后落料(尺寸为700×650×14mm)。
' x0 r) ?; T3 \) A% H& s3.修理的基本程序:容器与系统管路分离→置换合格→搭脚手架→打开人孔→卸出催化剂→拆除腐蚀减薄处的耐火层(对应部位的外保温拆除)→割除受损部位(具体部位由本方案编制者现场划定)→割口处制备焊接坡口→制备补板→补板焊接→补板焊缝检验→喷凝装置校正→关闭人孔→耐压试验→容器交付使用。$ g+ X7 u7 l+ @1 g( Y6 L2 }2 i6 [
( E k& f7 Y) g! E2 u
四、修理(改造)的技术要求和验收规定
& S4 j* I1 M2 b6 L$ L7 k1.本设备按GB150-1998《钢制压力容器》和容器设计图样进行修理、试验和验收,并接受国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》的监督。4 B y% T6 V$ c6 `. V6 O. W7 H6 N- h/ O
2.本设备的修理必须由具有相应压力容器制造资格的单位承担;焊接工作必须由持有相应资格的《压力容器焊工合格证》者担任。# k! h5 G5 L! t$ P5 I1 H5 t
3.焊接遵循JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》。采用手工电弧焊,焊条牌号:J507。
3 y1 b4 q8 k, N8 v& s6 d1 W/ m# ]4.炉体与补板连接采用对接接头,双面焊全焊透结构。
, v3 U5 [$ i7 b! q5.补板焊接接头应按JB4730-1994《压力容器无损检测》进行100%射线探伤,Ⅱ级为合格。
* ^& u3 |4 J- }% R! j) [6.设备修理完毕后,以0.94MPa进行气密性试验。8 M8 k* U1 _9 U4 _8 f! _
7.施工单位需提供预变换炉修理质量证明文件。6 A, q9 n$ B! m* c$ P' ^% V) \% V
' M& q* Y1 n* Q
五、施工作业的安全技术要求
) b( b! {% |3 N. l. F, ~( G& W* u按HG 23011~23018-1999《化工企业厂区作业安全规程》和工厂安全作业规定进行。7 r( g- k( R3 w% _* ^5 x- N( u
' I: d" ]% W( S
六、其他要求(如有附件请在此栏注出)
' w3 G f' R8 p- k( b耐火层的修理方案由防腐蚀专业另行确订。0 X5 _! I7 P6 q
' z: w2 ?4 j" D" {+ v+ |5 o8 D
七、审批意见
# E) t3 _: J" D- k6 r9 C- G# l编制:日期:# e& H, u3 u* D
审核:日期:3 {, _8 e' v' c, x8 S" Y
批准:日期: |
|