哪位大哥知道PLC的继电器输出与晶体管输出有何区别?
发表于 2007-4-2 18:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-2 20:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
继电器输出就是开关的触点,晶体管输出要注意电流方向,否则会烧掉。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-3 02:09:27 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
继电器输出一般是到KA的线圈
发表于 2007-4-3 13:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

回复 #1 mtzlch 的帖子

继电器输出驱动能力大,触点动作时间长,电流可双向流通;5 l; [% ]0 t+ l
晶体管输出驱动能力小,触点动作快,分为PNP,NPN两种输出类型

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 操作失误,扣回奖励,抱歉!

查看全部评分

发表于 2007-4-4 10:15:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
在实际使用中,# X! h# K+ V; L. N- ?; o
晶体管输出,由于无机械寿命问题,可用来进行与其它设备进行数据的交换等接口

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-5 17:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 继电器输出是无源开关信号,晶体管输出必须同电源(并且要注意正负方向PNP  NPN)
6 f" F3 r+ n: U  p7 J) f7 W2 继电器输出反应慢,有时间滞留区,晶体管反应快,并可以做脉冲输出口使用。
& j0 V& n6 B# c, h3 继电器输出动作有“哒”音,及机械使用动作寿命限制,晶体管输出静音,理论上可不考虑动作次数问题
' c" R8 j& |/ w" D, i; f# m- ]5 x4 继电器输出易形成端点烧结 /接触不良引起的误动作。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-8 10:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
我对二楼tim2 的说法提出疑问.4 u6 v6 V) F5 }; U0 ~# T
* J2 h! s# C; Q6 n: W0 Z
"继电器输出,给出的是开关信号,不能直接驱动小功率的电子器件;;晶体管输出,能带动小气缸,在气路上控制很方便哈。"& _3 T% z2 I9 X

4 ~$ g( [8 r, P1 R9 G您的说法刚好相反.plc继电器的触点一般能提供2A的负载,而晶体管只能提供500mA以下.
9 S! c6 y4 c8 \3 e) ~+ v' }. x5 E8 ?  u+ H

( }3 t' T5 C' ~他们的最大区别在于:0 n; K) P( ~" |6 S! |  F
1:继电器触点可以通过交流和直流,晶体管只能通过直流;6 n6 d) M1 U6 l3 M
2:继电器不能高速通断,一般最少也要几秒钟一次,通断切换越频繁,继电器越容易坏.晶体管的通断频率一般在几十K赫芝以上.经常用于脉宽或频率控制电子功率元件., c/ M& f4 l5 q- T

6 r$ B7 ~2 v; R/ h楼上heilu说的很对!
; t: i: x4 u  I6 t
( ^  d8 o: j: h5 Y1 Q[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-4-8 10:58 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-18 13:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我再说一点:" M# x: S5 q4 C$ e' z1 x8 E
1、继电器输出模块不为负载提供电源,每一路负载都要自配电源,所以可以根据负载的不同来选择交流或者直流电源;8 [) p4 ?3 D9 v! t) h2 C: g6 ]
2、晶闸管输出模块为负载提供DC24V电源,所以只能接直流负载;- I3 A- m7 c5 Q9 x7 k" }
3、还有双向可控硅输出模块为负载提供AC110V/220V电源,只能接交流负载。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-4-20 20:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
继电器模块用晶体管的不好啊
发表于 2007-4-21 10:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
晶体管是不是叫固态继电器?
发表于 2007-4-21 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 sexpig 于 2007-4-21 10:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 @! d; d. M  Z# ^, b0 Z4 Q
晶体管是不是叫固态继电器?

4 Z% I4 O$ A8 b3 e8 C
' f+ b1 c% l6 J* G+ S7 d2 o% F不是, PLC 里面的晶体管输出 是一个 单结晶体管。(Siemens 为例子 别的我不敢说)2 _& a3 |; i4 W! R5 C3 n0 \
所以晶体管输出的PLC 要特别注意保护,避免感性负载的感生高压损坏。
( M5 h; _5 K! X/ v& y/ D" r
5 H: \9 a1 z1 x! J. U% ~9 R5 ]固态继电器一般是光电耦合的原理。 控制端和受控端 电器隔离。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-5-5 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
继电器输出每一路之间是互相隔离的,彼此间无干扰,并且可以配置不同等级的电压;晶体管输出一般在输出的公共端配所要求类型的电压,通道间不能做到完全隔离;继电器输出型卡件通道较晶体管输出型少,且价格贵一些。