[已解决] 管道检测

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-5 17:07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
最近公司遇到一件事,弄得我们那个LJ副总工程师挺闹心。2 v! ~8 }: y/ z8 y5 I7 w
原因是管道检测,首先是气压试验的压力,我今天看SH3517里有说法是一般作0.6MPa。估计是表压。但是我们这个LJ居然作了13.5MPa的,还自以为是对的,据说是把设计压力乘了多少。
" t- M) f/ z. k* s$ Z再就是管路检测的时候我记得按技术规格书是必须在试压前一个星期书面通知对方进行确认的,但是这位LJ居然以管道不是设备为由,不通知对方。现在对方就不承认这些。
, f/ }6 \, X7 W" O' u我想知道气压是不是就打0.6MPa就OK了。
% O! H1 {; i2 n% P+ V还有就是管道检测的时候是不是需要业主到现场啊?
发表于 2007-4-6 12:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请按以下的思路来:
. |7 I$ `4 r9 }) t3 F3 L: g. n(1)先搞清楚,要进行耐压试验的管道是新建,还是在用;4 c, Z! M! L; r8 y4 Y
(2)再搞清楚,此管道将要投用在何种行业;* t, ?1 i' T) T  i
(3)请查明该行业的规范文本;& D6 l7 q; y* c, n0 M  F
(4)根据规范,确定管道试验压力值;
5 a$ |& l$ ]# D1 L(5)如属在用管道,按国家质监总局《工业管道定期检验规程》的要求进行。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
htsky + 5 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-4-6 13:55:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
原帖由 bj2008 于 2007-4-6 12:26 发表
7 M( r+ m/ o2 y6 [5 q请按以下的思路来:
: p* H0 J$ @0 V(1)先搞清楚,要进行耐压试验的管道是新建,还是在用;
3 I' i* q2 Y( Z(2)再搞清楚,此管道将要投用在何种行业;
9 ^  k/ O4 ]* e9 ?; O2 Z(3)请查明该行业的规范文本;
! d4 p9 x: y( r& l& {(4)根据规范,确定管道试验压力值;1 l3 y2 n  i# u( \
(5)如属 ...
/ p) [3 ?- m: C7 v/ s
朋友说了等于没说啊。。。  g& ], L6 X2 Q4 \* i5 f1 q1 l! M& X
这是设计时就应该遵守的东西啊。我现在是想要看这些东西都是出自什么地方。
发表于 2007-4-6 15:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
印象当中应该先用水压试验,对方有要求的话才做气压试验
0 M" _7 d6 y+ x3 E* t' [% U8 o6 \不知道你的设计压力是多少我们没做过管道的实验: r  r$ f$ @8 ~; O& F. m
我单位测试的压力容器都是按1.25倍的设计压力加压
# c0 m" Y* o0 P) N) D5 T+ d唉,也不作水压试验只作气压试验
发表于 2007-4-6 20:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有标准规范还来讨论这些没有意义的内容,有必要吗?不过你的总工绝对是不懂,幸好没有出事,纯粹是-骚靠,再有试压甲方不在场,甲方来现场后你们再试压给看不就结了,反正不用你出钱。
发表于 2007-4-7 12:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
确实楼主应该首先知道管道用在的场合,对于石油天然气行业对于建成验收管道时是要求必须做强度试验和严密性试验的,标准中有明确规定(GB 50369-2006《油气长输管道施工及验收规范》),试验压力与设计压力成一定的比例关系。建议楼主在弄清楚管道使用场合后,查查相关的标准,按照标准来。否则,如楼上所说的,后果可能会非常严重的。
发表于 2007-4-14 08:26:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1、试压必须按正规设计的图样上的规定,2、新建管道的试压必须有甲方、监理单位、制造方三方人员同时在场时进行,3、如果设计的图样上确实不够明确,则按相应的标准,一般情况下须做强度试验和严密性试验,强度试验的压力为设计压力的1.5倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
beyond1968 + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-4-27 12:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
看规范,GB 50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范+ U2 l3 e. l4 t
( t+ F3 k0 y3 k  S5 p3 T& v
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... ighlight=gb%2B50235
. K& K8 Y) B) [/ g2 a
9 ]' Y9 q. o% [7 J你的设计压力是多少啊??只有当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,才可采用气体为试验介质